Подбор выпрямителя вместо ПЧ
-
-
23.08.2023 #89234
Jackson
Добрый день!
Обычно мы использовали в установке электроприводы переменного тока, обычный асинхронник, который питали простым ПЧ. От ПЧ требовалось:- наличие дискретных входов для команд ‘пуск’, ‘стоп’, ‘экстренный стоп’
- наличие дискретных выходов для сигналов ‘работа’, ‘авария’
- наличие аналогового входа для регулирования оборотов +-15% от номинала, а номинал 1500 об/мин либо 3000 об/мин
- напряжение питания 3х400В 50Гц,
- двигатель 3х400В 50Гц 0,65кВт
Сегодня задача поменялась, электропривод требуется использовать на базе двигателя постоянного тока 9 кВт, 220В, фото его шильды:
двигатель.pngПрочие требования неизменны:
- наличие дискретных входов для команд ‘пуск’, ‘стоп’, ‘экстренный стоп’
- наличие дискретных выходов для сигналов ‘работа’, ‘авария’
- наличие аналогового входа для регулирования оборотов +-15% от номинала, а номинал 3000 об/мин
- напряжение питания 3х400В 50Гц
Вопрос: существует ли такой выпрямитель, который обеспечит такое питание и управления этим двигателем?
В установке поменялся приводной двигатель, в идеале найти устройство взамен ПЧ, которое встало бы в части управления 1-в-1 вместо ПЧ. К требованиям можно добавить обратную связь по оборотам с целью поддержания постоянных оборотов двигателя при изменении его нагрузки, нагрузка будет меняться в диапазоне 0…40%. Но это только пожелание, необязательно.
Спасибо за Ваши мысли по этому вопросу!olexsa
нужен не выпрямитель постоянного тока, а привод постоянного тока. В общем то это стандартный привод для ЭД постоянного тока, тем более на 220 В. Только ЭД желателен с тахогенератором.
Но по сущетсву уже ничего не смогу посказать. Уж лет 20 как не в теме.Jackson
olexsa писал(а): 23 авг 2023, 13:12 Только ЭД желателен с тахогенераторомТахогенератор есть, на валу стоит редуктор отбора мощности – для тахогенератора, и сам он есть и исправен.
cond33
У нас для подобных двигателей используются привода постоянного тока фирмы Sprint-Electric серии PL и PLX. Простые и надежные.Andreyit
Раньше стояли везде eurotherm 590+, которые потом стали parker – качество хреновое (квартал проработало), цена запредельная. Перешли на Sprint-Electric и уже года два всё хорошо.
Еще брали, из того что кривенько делают у нас, это Звезда. Обычный ТРС с обратной связью по тахо. Минусы были, что обратная связь очень хреново настраивается (что-то меняли, а в итоге не особо что-то менялось), и охлаждение плохое (при нагреве начинают падать обороты) + потом оказалось, что регулировка напряжения возбуждения очень нужная вещь.Jackson
Andreyit писал(а): 24 авг 2023, 18:54 Раньше стояли везде eurotherm 590+, которые потом стали parker – качество хреновое (квартал проработало), цена запредельная.Andreyit писал(а): 24 авг 2023, 18:54 Еще брали, из того что кривенько делают у нас, это Звезда. Обычный ТРС с обратной связью по тахо. Минусы были, что обратная связь очень хреново настраивается (что-то меняли, а в итоге не особо что-то менялось), и охлаждение плохое (при нагреве начинают падать обороты) + потом оказалось, что регулировка напряжения возбуждения очень нужная вещь.Спасибо! Эти брать не буду.
Ryzhij, ЧЕАЗ молчит как рыба об лёд, запрос приняли и, похоже, забыли. В Sprint-Electric ещё не обращался.Ryzhij
Jackson писал(а): 25 авг 2023, 09:41 Ryzhij, ЧЕАЗ молчит как рыба об лёд, запрос приняли и, похоже, забыли.Времена меняются, но древняя истина: ‘Ёж – птица гордая, не пнёшь – не полетит!’ – незыблема.
Пинайте.
Пусть сдают контакты технических специалистов, пусть дают Вам форму ОЛ (опросного листа) и высылают по нему ТКП.
Пинайте. Похоже там до сих пор ‘не перестроились’.Jackson
Ryzhij писал(а): 25 авг 2023, 12:01Пинайте.Только после того как Sprint тоже задинамит, если задинамит.
Ryzhij писал(а): 25 авг 2023, 12:01Похоже там до сих пор ‘не перестроились’.Ну и сами себе тогда злобные Буратины. Я рад за них, раз им деньги не нужны. 🙂
Если контору приходится пинать ещё до закупки, то точно также придётся пинать и по техподдержке, которая неминуемо понадобится. Это в лучшем случае. В худшем – просто в отказ уйдут как только деньги получат. Факт.
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Я не могу найти информацию о D0938FB
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Разделение PEN проводника
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Характеристика автоматического выключателя
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Импульсный блок питания IR2153