Подключение счетчика ЦЭ 6850М

    • #53229
      Николай
      Ключник
      сергей
      гость

      01 ноября 2005 г., 09:35

      Разрабатывается проект электроснабжения промышленного предприятия-ТП 2х630.

      Энергоснабжающая организация настоятельно рекомендует установить на высокой стороне электросчетчик ЦЭ6850М с фиксацией пиковых значений мощности.

      Передал пожелание проектировщику, на что он мне ответил что данный счетчик невозможно подключить к трансформаторам 6000@ поскольку в паспорте на прибор написано -номинальное фазное напряжение3х57,7В(линейное 100В).Сегодня я посмотрел паспорт на Меркурий 230АМ, так дана в паспорте схема подключения к сети 57,7В.

      Понимаю, что похоже потерялся в трех соснах, но проектировщик схему подключения не знает. Срочно нужна помощь. Спасибо.

      сергей
      гость

      02 ноября 2005 г., 09:34

      Поставлю вопрос иначе: есть ТН 6000/100 Возможно ли снять 3х57 В?

      Monster
      профи

      20 февраля 2007 г., 11:22

      ты просто поставь этот трансформатор и все работать будешь!

      Блуждающий Эл
      ученик

      20 февраля 2007 г., 11:24

      eliz.zp.ua/mal3.html -и т. п. Такой транс подключается к шинам ВН, а на выходе и будут искомые 57,7.
      -вот отсюда и берется напряжение на счетчик
      А проектировщик всю жизнь проектировал 0,4 кВ

      Гость
      гость

      16 октября 2007 г., 00:37

      как ******** скажи пожалуйста.

      lva
      гость

      16 октября 2007 г., 07:24

      если у тебя стоят НОМ 6/0,1, то будет 100 В, а вот ежели запроектировать ЗНОЛ-6 (вариант- антирезонансная группа ЗНОЛ при большой протяженности КЛ), то тогда получишь как раз три фазных напряжения по 57 В, линейное 100 В.
      PS Научите балбеса присоединять к ответу файлы- а то иной раз и рад поделиться, а ручонки коротки

      BOOMER
      профи

      16 октября 2007 г., 09:49

      сергей:
      Только напряжение смутило?
      Кроме ТН не помешало бы и парочку ТТ поставить

      BOOMER
      профи

      16 октября 2007 г., 09:52

      сергей:
      Поставлю вопрос иначе: есть ТН 6000/100 Возможно ли снять 3х57 В?
      Как два пальца … Если нулевой вывод на низкой стороне есть

      icq: 403913883 web-сайт
      lva
      гость

      18 октября 2007 г., 07:51

      2boomer: Ты (Вы) всёж один из сэнсеев форума, объясни метод подвешивания файла к ответу. ПЛС.

      BOOMER
      профи

      19 октября 2007 г., 15:43

      lva:
      1. Заливаешь файл на кокой-нить файлообменник (например на Рапиду).
      2. Вставляешь в сообщение ссылку на файл (полученную после заливки материала на файлообменник).

      BOOMER
      профи

      19 октября 2007 г., 15:48

      Гость:
      как ******** скажи пожалуйста.
      Вот так energomera.ru/documentations/ce6850m_re.pdf страница 71 (верхний рисунок) или стр. 70 (нижний рисунок).

      lva
      гость

      22 октября 2007 г., 11:25

      2boomer: Спасибо. Понял.