Подключение светильников, выключателей
-
-
18.06.2004 #52431
Николай
КлючникСергей Музыка
профи18 июня 2004 г., 14:16
Здравствуйте, коллеги!!!
Никогда не занимался освещением, поэтому хочу прокунсультироваться.
Допустим имею в помещении 2 группы светильников и 2-ух клавишный выключатель.
Подсоединяю следующим образом:
Кабель 3х1,5 подвожу к ответвит. коробке.
В ней стоит 5 клеммников.
Рву фазу, ноль, РЕ. Далее опять от коробки кабелем 3х1,5 иду к выключателю, там рву фазу на две составляющие и с выключателя кабелем 3х1,5 веду опять в коробку, где
эти две составляющие фазы подключаю на 2 отдельных клеммника и уже оттуда 2-умя кабелями 3х1,5 веду к 2-ум группам светильников.
Посоветуйте, пожалуйста, если что не так.
Хочется просто все сделать кабелями, а не проводами.страницы: 1 2
shur
профи18 июня 2004 г., 14:26
Далее опять от коробки кабелем 3х1,5 иду к выключателю, там рву фазу на две составляющие и с выключателя кабелем 3х1,5 веду опять в коробку, где
эти две составляющие фазы подключаю на 2 отдельных клеммника…
Тут как я понимаю имеется в виду один кабель (одна фаза вниз, две вверх = 3х1,5 ).
А так вроде все нормально.Сергей Музыка
профи18 июня 2004 г., 15:24
Один. Так точно.
Не совсем корректно написал.
Спасибо!!!andrey kot
профи10 августа 2006 г., 17:42
Сергей Музыка:
Рвать РЕ не допускается, см. ПУЭ.elengineer
профи10 августа 2006 г., 17:55
2andrey kot
это правда.Михась
профи11 августа 2006 г., 08:53
elengineer:
andrey kot:
а че ж его, на скрутку что ли?vyachek
профи11 августа 2006 г., 11:58
а че ж его, на скрутку что ли? – или правильнее на сварку.
Гость
гость11 августа 2006 г., 12:02
Если 2 группы и 2-х клавишный выключатель, то от коробки до выключателя один кабель 4х1,5.
4yk
профи11 августа 2006 г., 12:30
Да, блин, грамотеи..
Если 2 группы и 2-х клавишный выключатель, то от коробки до выключателя один кабель 4х1,5. -на фига?
Рвать РЕ не допускается, см. ПУЭ.
Дык “рвать”-енто образно, соединение кабелей через клеммник допускается, РЕ в т.ч.Миша
специалист11 августа 2006 г., 22:13
вот, блин!
у меня был спор с начальником: в комнате два ряда ЛЛ светильников и двуклавишный выключатель.
начальник говорит -от выключателя запитывай их кабелем 4х1,5 У него аргумент “ТАК ДЕЛАЮТ В ИНСТИТУТАХ”
я говорю – двумя 3х1,5 мне кажется так проще в монтаже
ПОСОВЕТУЙТЕ КАК ПРАВИЛЬНОMYSha
новичок12 августа 2006 г., 01:38
Миша:
Хватит кабеля 3х1,5. Куда собрались 4 провод подключать в 4х1,5 и куда использовать еще один кабель 3х1,5?Элек
специалист12 августа 2006 г., 07:37
Кстати, когда используется на выключателе кабель 3х1,5 как обходить требование ПУЭ, что желто-зеленый провод не может фазным?
Миша
специалист12 августа 2006 г., 08:47
[IMG]d.foto.radikal.ru/0608/0ad4e492cc61.jpg[/IMG]
Миша
специалист12 августа 2006 г., 08:53
d.foto.radikal.ru/0608/d0f52aec6759.jpg
Миша
специалист12 августа 2006 г., 08:56
Вопрос такой: как на самом деле правильно делать на практике
жанн
гость12 августа 2006 г., 12:21
Никак не могу понять: это вопрос или что-то еще? Даже такую ерунду спрашивать….
С уважением ЖаннМиша
специалист12 августа 2006 г., 19:38
жанн:
действительно. смешной вопрос
Но я никогда монтажем не занимался, а из-за этой ерунды мне пришлось исправлять проект.
Я хочу разобраться как на самом деле делают монтажники.mahoraz
ученик12 августа 2006 г., 22:23
Как увас я не знаю,но у нас проблем с цветовой маркировкой жил не возникало.Выключатель это же не потребитель,а ПУЭ предполагает соблюдение цветовой схемы при подключении потребителя.Вроде так.
жанн
гость12 августа 2006 г., 22:51
Совершенно ни важно какими цветами подключать выключатели. Если мне ни изменяет память, нормативы по цвету имеют рекомендательный характер. (может и ошибаюсь). Лично я раньше для двухклавишных делал фазным желто-зеленный, но год назад решил для себя делать черный. Любой монтажник, заглянув в коробку, легко поймет где что по колличеству проводов в скрутках
С уважением Жанн
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.