Подключение ТТНП

    • #52879
      Николай
      Ключник

      серега
      гость

      02 июня 2005 г., 17:40

           

      Коллеги! Подскажите, пожалуйста, чем вызвано требование возврата поводка заземления оболочки кабеля через окно ТТНП (трансформатора тока нулевой последовательности) и обязательно ли это требование при организации ЗНЗ? Может быть есть у кого информация по этому поводу.

             

      barmal66
      ученик

      03 июня 2005 г., 02:52

            

      Чернобровов “Релейная защита и автоматика”. Там подробности. А так прикинь какой вторничный ток(явно не ноль) будет в трансе при отсутствии возврата заземляющего проводника в окно ТТНП при нормальном режиме присоединения, но при протекании через броню кабеля блуждающих токов (сварка с землей вместо обратного проводника, замыкания других присоединений и т.д)
      С уважением, Александр
      ЗЫ- там еще воронка разделки кабеля должна изолироваться

      Art
      ученик

      03 июня 2005 г., 07:09

            

      Несколько нетрадиционное изложение
      Фактически, ТТНП является трансформатором напряжения. И если поводок не пропустить обратно, получится короткозамкн. виток вокруг железа, в этом случае можно очень долго биться и не получить нормального тока срабатывания (первичного) ЗЗЗ. Аналогично при любых заземлениях оболочки кабеля или поводка выше ТТНП. Блуждающие токи при всяких режимах (аварийных и номальных) тоже конечно влияют.
      В общем-то если ЗЗЗ дает отказ или ложно работает 99% что, или поводок не пропустили как надо, или воронка кабеля неизолирована как надо.
      Вообще железо в старых ТТНП не очень высокого качества, встречался с югославскими ТТНП-диаметром 0,5 метра, заводишь 3 кабеля и никаких проблем!

      icq: 340507657

      серега
      гость

      03 июня 2005 г., 09:46

            

      Благодарствую.

             