Подскажите чайнику про кабель в земле (+)

    • #119261
      Николай
      Ключник
      Андрей
      23 сентября 2002 в 17:01

      Доброго времени суток.
      Вот возникла такая необходимость: нужно проложить в земле кабель. Расстояние – около 800 метров. Напряжение – 380 вольт. Потребляемая мощность – до 30 кВатт.
      Раньше с подобными проблемами не сталкивался. Подскажите, пожалуйста, какой кабель для этого годится? (естественно, хочется подешевле).
      Спасибо,
      Андрей.

      Марат
      24 сентября 2002 в 15:30

      Что-нибудь бронированное с алюминиевыми жилами подойдёт. Позвони в любую фирму, там тебя загрузят, что тебе купить. Посоветовал бы, но боюсь ошибиться, я вообще-то по кабелям связи больше специализируюсь.

      Алексей с Севкабеля
      26 сентября 2002 в 13:19

      Я бы проложил либо АСБ-1 кВ, либо АСБл-1кВ.
      А сечение – либо 3х25, либо 4х25.
      (СБ, СБл можно взять потоньше – 3х16 или 4х16, но медь подороже).

      Леонид
      26 сентября 2002 в 13:24

      Да в принципе и АВБбШв подойдёт, я бы порекомендовал 4х35

      Алексей с Севкабеля
      26 сентября 2002 в 14:16

      Вряд ли разумно АВБбШв закапывать в землю – всё-таки у АСБ и АСБл внешняя оболочка – стеклопряжа с битумом, а у АВБбШв – ПВХ. Пэвэхашку в землю не кладут. Крысы опять же… Любят они ПВХ погрызть….