Подводящее сечение кабеля в счетчик Меркурий

    • #53343
      Николай
      Ключник
      Elena
      ученик

      08 декабря 2005 г., 14:32

      Всем добрый день!
      Может кто сталкивался с монтажом счетчиков Меркурий 230ART-02? Счетчик на 100А, по логике максимальное сечение подходящей жилы провода должно быть 35 кв.мм(как допустимый ток для кабеля этого сечения). Звоню в Электромонтаж, мне утверждают что макс.сеч. 16 кв.мм. Я согласна, но только для счетчиков 5-60А. Что делать ума не приложу Может я не права конечно?
      P.S. Будте любезны, господа , обойтись без прикольчиков. Мне очень важно и срочно. Спасибо

      westnik
      профи

      08 декабря 2005 г., 14:42

      Elena:
      Меркурий 230ART-02-прямого включения?
      если не прямого то через трансформаторы тока….

      Elena
      ученик

      08 декабря 2005 г., 14:47

      Прямого хотят. Сиди теперь и думай что делать.

      westnik
      профи

      08 декабря 2005 г., 14:48

      Elena:
      или с помощью “наконечник гильза изолированная”

      westnik
      профи

      08 декабря 2005 г., 14:51

      Elena:
      в своё время в бытности электромонтажника, “мы” стачивали жилу(ы) до диаметра входа-подключения электросчетчика

      BAX
      ученик

      08 декабря 2005 г., 18:23

      А перед счетчиком вводной автомат есть?

      Elena
      ученик

      09 декабря 2005 г., 09:13

      BAX:
      Да есть. Кабель алюминий 25мм.

      Victor
      профи

      09 декабря 2005 г., 10:51

      Elena:
      Может потому что счетчик подключается не кабелем а одножильными проводниками, 16 квадрат как раз и проводит 100А

      icq: 293577444
      Инженер
      профи

      09 декабря 2005 г., 15:01

      Да расчеты клеммы у них по проводу, а не по кабелю, самое интересно что нулевую клемму в некоторых счетчиках делают еще меньше. ) С вводного автоматы фазы симаешь уже проводами . ( проводом считать в сообщении: многожильный один только в своей изоляции)

      shultz
      новичок

      09 декабря 2005 г., 15:51

      Согласен с Инженер и Victor. Я всегда в щитках на перемычки – испульзую провод ниже сечением, чем вводной кабель. Вообщем смотрите таблицу в ПУЭ и все будет хорошо.

      icq: 5161088
      BAX
      ученик

      09 декабря 2005 г., 17:12

      Кабель алюминий 25мм. до автомата, а от автомата до счетчика проводом медным 16мм.
      А если честно, мы 50мм подключали не красиво, но возможно.