Помещение с повышенной опасностью

    • #52838
      Николай
      Ключник

      Kelvin
      профи

      12 мая 2005 г., 14:43

           

      Есть помещение попадающее под действие ПУЭ6 п.1.1.13 подпункт 2- б) и г) (токопроводящие полы, стены и потолок+возможность одновременного касания+стесненные условия).
      Подскажите какие есть требования по запитке освещения и оборудования?
      По освещению вроде подходит пункт 6,1,8.

             

      chaoss
      новичок

      16 мая 2005 г., 17:53

            

      Есть такой европейский стандарт IEC 364-7-706. Посмотрите, может подойдёт…

      chaoss
      новичок

      16 мая 2005 г., 18:02

            

      Если речь идёт о тесных проводящих помещениях, то:
      В цепях питания стационарного оборудования-авт. отключение вместе с доп. выравниванием потенциала, SELV напряжение, защитное разделение, оборудование II класса с защитой от тока повреждения 30мА.
      В цепях переносных инструментов – SELV напряжение, защитное разделение.
      И общее – IP2X или IPXXB

      ctuf
      гость

      16 мая 2005 г., 19:53

            

      1. Это из IEC 364-7-706 ?
      2. со стационарным освещением что делать?
      3. Если стоят компы, на которые дифы нельзя ставить?

      chaoss
      новичок

      17 мая 2005 г., 09:12

            

      1. Извините, по памяти писал номер стандарта, вот немного и перепутал. Смотрите документы HD 384.7.706 S1:1991, mod IEC 60364-7-706:1983 “Electrical installations of buildings. Part 7: Requirements for special installations or locations. Section 706: Restrictive conductive locations”
      2. Стационарно установленные светильники это и есть стационарное оборудование. В цепях питания ручных (переносных) светильников обязательно применять малое напряжение SELV.
      3. Если стоят компы, на которые дифы нельзя ставить? – Используйте автоматическое отключение вместе с дополнительным выравниванием потенциалов между открытыми проводящими частями стационарного оборудования (видимо это ваши компьютеры) с сторонними проводящими частями.

      ctuf
      гость

      17 мая 2005 г., 10:14

            

      Selv или Pelv ? ато термины знаю, а что за ними , какие это напряжения?

      chaoss
      новичок

      17 мая 2005 г., 10:30

            

      ctuf:
      SELV и PELV – малое напряжение безопасности (область U переменного тока меньше или равно 50В) от разделительного трансформатора или другого безопасного источника питания.
      Малое напряжение безопасности может быть заземлено PELV (protective extra-low voltage) или не заземлено SELV (safety extra-low voltage).
      Есть еще FELV, то же самое напряжение только не обязательно от разд. трансформатора или другого спец. источника питания.

      ctuf
      гость

      17 мая 2005 г., 11:10

            

      конечно спасибо, термины я знал, у меня как раз вопросы про заземление, если транс разделительный то вторичка не заземляется, если просто понижающий то заземляется.
      В общем вопрос идет про заземление корпуса оборудования (светильников) или одного из выводов вторички?

      shur
      профи

      17 мая 2005 г., 12:43

            

      chaoss:
      Смотрите документы HD 384.7.706 S1:1991, mod IEC 60364-7-706:1983 “Electrical installations of buildings. Part 7: Requirements for special installations or locations. Section 706: Restrictive conductive locations”

      Зачем же так все усложнять, в России ведь живем, можно русскую редакцию привести. Этоже ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-83) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 706 Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком.

      chaoss
      новичок

      17 мая 2005 г., 13:13

            

      shur:
      Я живу в ближнем зарубежье и к сожалению не имею на руках всех российских гостов…. Извините если действително усложняю…

      shur
      профи

      17 мая 2005 г., 13:44

            

      chaoss:
      Все нормально. Просто у меня с английским проблеммы , а по русски все посетители форума точно уж читают .

      chaoss
      новичок

      17 мая 2005 г., 14:05

            

      ctuf:
      Требования к цепям SELV.
      Цепи SELV нельзя соединять с землёй, другими токоведущими частями, а так же с защитным проводником.
      Открытые проводящие части нельзя соединять с землёй, PE и открытыми проводящими частями других цепей.

      Kelvin
      профи

      17 мая 2005 г., 18:31

            

      где то видел требования, что если высота помещения выше 2,5 м, то 220 В светильники, а если ниже то SELV или PELV, кстати понижающий транс должен быть снаружи помещения

      tulas
      специалист

      18 мая 2005 г., 19:39

            

      Так из выше сказанного следует, что согласно ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-83) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 706 Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком. в простом гараже осветительная и силовая сеть должны выполнятся по системе БСНН(SELV), то есть напряжение должно не превышать 50В, т.е 12В или36В. А что, УЗО на силовую сеть не позволяет использовать 220В в розетках.Так что, в таком простом гараже даже дрель запрещается включать.

             