Метка: Трансформаторы
Помещение с повышенной опасностью
-
-
12.05.2005 #52838
Николай
КлючникKelvin
профи12 мая 2005 г., 14:43
Есть помещение попадающее под действие ПУЭ6 п.1.1.13 подпункт 2- б) и г) (токопроводящие полы, стены и потолок+возможность одновременного касания+стесненные условия).
Подскажите какие есть требования по запитке освещения и оборудования?
По освещению вроде подходит пункт 6,1,8.chaoss
новичок16 мая 2005 г., 17:53
Есть такой европейский стандарт IEC 364-7-706. Посмотрите, может подойдёт…
chaoss
новичок16 мая 2005 г., 18:02
Если речь идёт о тесных проводящих помещениях, то:
В цепях питания стационарного оборудования-авт. отключение вместе с доп. выравниванием потенциала, SELV напряжение, защитное разделение, оборудование II класса с защитой от тока повреждения 30мА.
В цепях переносных инструментов – SELV напряжение, защитное разделение.
И общее – IP2X или IPXXBctuf
гость16 мая 2005 г., 19:53
1. Это из IEC 364-7-706 ?
2. со стационарным освещением что делать?
3. Если стоят компы, на которые дифы нельзя ставить?chaoss
новичок17 мая 2005 г., 09:12
1. Извините, по памяти писал номер стандарта, вот немного и перепутал. Смотрите документы HD 384.7.706 S1:1991, mod IEC 60364-7-706:1983 “Electrical installations of buildings. Part 7: Requirements for special installations or locations. Section 706: Restrictive conductive locations”
2. Стационарно установленные светильники это и есть стационарное оборудование. В цепях питания ручных (переносных) светильников обязательно применять малое напряжение SELV.
3. Если стоят компы, на которые дифы нельзя ставить? – Используйте автоматическое отключение вместе с дополнительным выравниванием потенциалов между открытыми проводящими частями стационарного оборудования (видимо это ваши компьютеры) с сторонними проводящими частями.ctuf
гость17 мая 2005 г., 10:14
Selv или Pelv ? ато термины знаю, а что за ними
, какие это напряжения?
chaoss
новичок17 мая 2005 г., 10:30
ctuf:
SELV и PELV – малое напряжение безопасности (область U переменного тока меньше или равно 50В) от разделительного трансформатора или другого безопасного источника питания.
Малое напряжение безопасности может быть заземлено PELV (protective extra-low voltage) или не заземлено SELV (safety extra-low voltage).
Есть еще FELV, то же самое напряжение только не обязательно от разд. трансформатора или другого спец. источника питания.ctuf
гость17 мая 2005 г., 11:10
конечно спасибо, термины я знал, у меня как раз вопросы про заземление, если транс разделительный то вторичка не заземляется, если просто понижающий то заземляется.
В общем вопрос идет про заземление корпуса оборудования (светильников) или одного из выводов вторички?shur
профи17 мая 2005 г., 12:43
chaoss:
Смотрите документы HD 384.7.706 S1:1991, mod IEC 60364-7-706:1983 “Electrical installations of buildings. Part 7: Requirements for special installations or locations. Section 706: Restrictive conductive locations”Зачем же так все усложнять, в России ведь живем, можно русскую редакцию привести. Этоже ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-83) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 706 Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком.
chaoss
новичок17 мая 2005 г., 13:13
shur:
Я живу в ближнем зарубежье и к сожалению не имею на руках всех российских гостов…. Извините если действително усложняю…shur
профи17 мая 2005 г., 13:44
chaoss:
Все нормально. Просто у меня с английским проблеммы, а по русски все посетители форума точно уж читают
.
chaoss
новичок17 мая 2005 г., 14:05
ctuf:
Требования к цепям SELV.
Цепи SELV нельзя соединять с землёй, другими токоведущими частями, а так же с защитным проводником.
Открытые проводящие части нельзя соединять с землёй, PE и открытыми проводящими частями других цепей.Kelvin
профи17 мая 2005 г., 18:31
где то видел требования, что если высота помещения выше 2,5 м, то 220 В светильники, а если ниже то SELV или PELV, кстати понижающий транс должен быть снаружи помещения
tulas
специалист18 мая 2005 г., 19:39
Так из выше сказанного следует, что согласно ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-83) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 706 Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком. в простом гараже осветительная и силовая сеть должны выполнятся по системе БСНН(SELV), то есть напряжение должно не превышать 50В, т.е 12В или36В. А что, УЗО на силовую сеть не позволяет использовать 220В в розетках.Так что, в таком простом гараже даже дрель запрещается включать.
-