Проблема с коммутатором Scalance X005

    • #92669
      Николай
      Ключник

      tubus Июнь 07, 2022 9:37

      Добрый день
      У меня есть проблема с коммутатором Scalance X005.
      Есть оборудование Siemens, подключенное по ethernet в линию NCU – MCP – PCU, которое исправно работает. Но мне нужно организовать соединение звездой через коммутатор Scalance X005. Я подключаю к нему NCU, MCP и PCU, но они друг друга не видят. Светодиоды портов, к которым подключены MCP и PCU, горят зелёным, но иногда гаснут на доли секунды. На самом MCP все светодиоды ритмично мигают, а на PCU сеть не идентифицируется, ни одного пакета не приходит и NCU с него не пингуется. На Скалансе светодиод порта, к которому подключен NCU, неравномерно мигает зелёным: загорается на 1 сек и гаснет на 2-8 сек. При этом в мануале на этот коммутатор вообще не описано мигание зелёного. Я пробовал подключать кабель от NCU к другим портам коммутатора, но их светодиоды ведут себя так же. Странное поведение, учитывая, что это неуправляемый коммутатор.
      Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема в работе этого коммутатора?

      Answers to FAQs Июнь 07, 2022 3:08

      если настроена топология,то работать не будет
      синумерик под порталом? зайди в нетворк конфиг, на закладку топология и удали там соединения
      потом загрузить надо
      одна проблема: не помню обязательно ли синумерику топология…
      можно 005 добавить в топологию и соединить, только обязательно реальные соединения должны совпадать с запрограммированными!