      Добрый день. Подскажите, при записи логов на панели KTP900 Basic PN на флэшку, происходит оооооочень медленное их считывание потом панелью(панель зависает надолго, а потом открывает лог). В нормальной ситуации на флэшке должна создаваться панелью папка, которая открывается на ПК. При просмотре фдэшки на ПК выдается ошибка: ‘Нет доступа. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно.’ При установке флэшки в панель запись логов на нее идет. Флэшка на 32 ГБ.

      CoMod Июль 26, 2023 7:47

      Флэшка на 32 ГБ.

      Возьми флешку меньшего размера в формате FAT32 = до 16 GB
      support.industry.siemens.com/cs … n&lc=en-US

      Number of USB interfaces 1, Up to 16 GB

      uvit Июль 26, 2023 8:26

      Спасибо за совет, но оказалось, что, как говорится, сам виноват. В проекте, в Historical data, я взял да и переименовал название дата лога (по умолчанию Data_log_1), причем даже на русский. В итоге он на это и ругался. Правда непонятно почему. То есть он папку на флешке создавал, но в проводнике на windows 10 ее не видел. Только когда флешку на комп с ХР вставил, оказалась, что там есть папка с логами, но она не читаема. Тут до меня и дошло. Спасибо за участие. Также я выяснил, что с FAT32 панель флеш не видит.