Проектирование лаборатории на ТЭЦ

    • #49668
      AvE
      Участник

      У меня такой вопрос – есть какие-нибудь нормы или методические указания и т.д. по лабораторий на ТЭЦ?

      Т.е. какие лаборатории должны быть (например электролаборатории, мастерские для ОРУ, лаборатории испытания реле, высоковольтных испытаний и др.),

      и какое оборудование там должно закладываться в проекте,

      какой штат сотрудников должен быть и т.д. ?

    • #49669
      alexandr
      Участник

      Как то странно сформулирован вопрос. Объемистый ответ выйдет. Из практики в общих чертах:

      15 лет отработал в ЭТЛ ТЭЦ, в которую входили

      1.группа ВИ испытаний 3чел (IVгр.+IIIгр.)+инженер+мастер(Vгр. оба)
      2.группа РЗА главной схемы 2чел(IVгр.)+инженер+мастер(Vгр. оба)
      3.группа РЗА СН 6чел (IVгр.), инженер и мастер общие с группой главной схемы
      4.группа СИ 6чел(IIIгр.)+инженер+мастер(Vгр. оба)

      ко всему имелся страшный мастер и чайник ЭТЛ

      вся эта банда многократно оптимизировалась на предмет лишних инженеров, пока не остался один (увы, им был я).

      Руководство считало что это хорошо, остальные – не очень. надо как минимум 2е, чтобы мозг не выносило от разнородных задач.

      Про оборудование ЭТЛ вопрос некорректный. Решите что делать будете, определите бюджет, напишите методики и вопрос отпадет сам собой.

      Конкретизировать железо гугл поможет:) И вообще все определяют электроустановки которые будете обслуживать, степень их ответственности, сложность и т.п.
      ну как-то так…

      Мастерские относятся к электроцеху наравне с ЭТЛ и никакого отношения к работе ЭТЛ не имеют, только в плане взаимодействий.

    • #49673
      alexandr
      Участник

      Остальное по желанию, не обязательно.