Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь нормативные документы по поводу – какое расстояние должно быть между силовой и слаботочной проводкой, проложенной в одном коробе из ПВХ. В ПУЭ указанно только, что перегородка должна быть негорючей, а у производителей ПВХ коробов перегородки – не поддерживающие горения.
san
26 июля 2005 в 12:50
/show_msg-24062-1.html#msg24071
Тут больше требования со стороны слаботочной проводки, например в НПБ сказано, что растояние от кабелей сигнализации до силовых кабелей должно быть не менее 0.5м, короче у каждой слаботочной системы есть свой требования на этот счет
admin
28 июля 2005 в 14:17
19 лет и 234 дня
упоминали 715 раз
/show_msg-24062-1.html#msg24162
Перегородка ‘негорючая’ и ‘не поддерживающая горениие’ – практически одно и то же. Нормативных документов на расстояние, про которое Вы говорите, нет.
ирина
29 июля 2005 в 08:54
/show_msg-24062-1.html#msg24200
Очень прошу ответить максимально быстро – конфликт с фирмой.Проложили и силовой и слаботочные в одном пучке, в одной штробе и говорят, что всегда так делают, мол, ничего страшного. Где искать правила в нормативных актах????Спасибо
admin
29 июля 2005 в 09:26
19 лет и 234 дня
упоминали 715 раз
/show_msg-24062-1.html#msg24202
из ПУЭ //www.ruscable.ru/info/pue/2-3.html 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим: 1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями, при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями. 2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ. 3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ, при этом их следует отделять перегородкой. 4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками. 5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
ирина
29 июля 2005 в 11:23
/show_msg-24062-1.html#msg24211
Какая оперативность!!!Гран мерси, бегу на разборки!!!