    • #53071
      Николай
      Ключник
      RAF
      новичок

      31 августа 2005 г., 17:52

      Понимаю, что вопрос простейший, но не знаю как и что! При согласовании проекта попросили привести расчет трансов в ТП на предмет их пригодности с учетом увеличенной нагрузки, как то – Ракт, Р рект., Sполн.(эти данные есть), а также – потери в трансе, чего то с коэфф-ом загрузки в аварийном режиме и прочее…..В инете не удалось найти более менее пригодных методик расчетом, поэтому и прошу вас оказать посильную помощь

      КОСТЯ. IRK
      профи

      31 августа 2005 г., 22:29

      RAF:
      потери в трансе – это справочные данные, зависят от номинальных значений трансформатора (мощность, первичное напряжение) – есть в справочниках.
      коэфф-ом загрузки в аварийном режиме – это зависит от категорийности потребителя.

      andykw
      профи

      31 августа 2005 г., 22:44

      RAF:
      я так понимаю у тебя трансформатор по току загружен под номинал в нормальном режиме
      читай:
      ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91)
      РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ
      МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

      RAF
      новичок

      01 сентября 2005 г., 14:55

      ГОСТ читал, но не проникся сутью…..очень заумно.. Сделал вот как – поехал в горсеть и попросил тетушку поделиться аналогичным расчетом “дабы впредь мы понимали друг друга”. Вот и вся песня! Если есть необходимость, выложу на облако
      Спасибо откликнувшимся

      andykw
      профи

      01 сентября 2005 г., 22:52

      RAF:

      перешли заодно на
      [email protected]
      интересно взглянуть