Проводка в квартире
-
-
23.05.2004 #52419
serg98
новичок23 мая 2004 г., 08:32
Имеются розетки
-в комнате
-на кухне
-в коридоре
Вдруг вылетели все розетки в кухне(остальные работали).
Пришли электрики, поматерилисись 5 час. и провели к разводной коробке на кухне провода по стене от розетки комнаты. (т.е. как понимаю не нашли обрыв.)
Задумал ремонт и снял внешнюю проводку.
В коробке в кухне с потолка идут 4 провода и два провода похоже на розетки уходят в стену в бок и два провода уходят в бок в коридор.
Стал соединять сначала все заработало. и горела лапочка 15 вт на всех розетках. Но когда включил холодильник – все пропало…(где то плохой контакт?
Пробовал подключить по другому – что-то видимо коротнуло и вырубились розетки в комнате! Свет потолочный везде и одна розетка в коридоре работают!
Вопросы:
1, Провода в коробках раздаточных СКРУЧЕНЫ и заизолированы черной (ХБ) изолентой. Это – правильно?
Может надо через клемные коробки соединять?
2. Где искать обрывы .
3. Почему в кухонной коробке с потолка выходят 4 провода.
4. Сейчас на всех обесточенных розетках индикатор фазы (отвертка с неонкой) показывает фазу на всех концах!!!
Что бы это значило?Элек
специалист23 мая 2004 г., 20:18
1-Раньше только такой изолентой и можно было изолировать. На скрутках у вас должны быть специальные обжимки, если алюминий, если нет – делали не профессионалы. Обычные клемники плохо зажимают AL, вернее, хорошо-обламывают.
2-Обрывы редко бывают “в стене” (но бывают, если провод дефектный). Ищите обломы в скрутках, на выходе из стены, в розетках там же.
3-мало информации, кстати, 4 провода, это 4 жилы или 8 жил?
4-Такое бывает при обрыве нуляНормальный
профи23 марта 2010 г., 15:17
serg98:
Со слов трудно понять. Там где 4 провода скорее всего освещение, посмотрите есть ли под этой распайкой выключатель. Обрыв вряд ли найдете, дохлый номер, ни один искатель скрытой проводки с этой задачей не справляется (хотя может есть супер дорогущие и всемогущие, но мне об этом неизвестно).
Вердикт: пригласите к себе СПЕЦИАЛИСТА и он на месте разберется, так быстрее будет.
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Я не могу найти информацию о D0938FB
Импульсный блок питания IR2153
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Характеристика автоматического выключателя
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Разделение PEN проводника
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10