Пусковые токи различных потребителей

    • #52685
      Николай
      Ключник

      СУНКАР
      специалист

      28 февраля 2005 г., 12:28

           

      Здравствуйте, господа!
      Никто не даст ссылку, где можно взять справочочные данные на пусковые токи различных потребителей? Говорят, что лампы накаливания в “холодном” состоянии вызывают большие пусковые токи, чуть ли не 20-кратные от своего номинального. Правда это или нет? Понятно, что сопротивление нити накаливания сильно зависит от температуры, но неужели настолько???
      И еще – сколько может длиться этот переходной процесс, 1-2 периода или несколько секунд???
      С уважением, Сункар.

             

      страницы: 1 2

      Ищущий
      профи

      28 февраля 2005 г., 13:17

            

      СУНКАР:
      Говорят, что лампы накаливания в “холодном” состоянии вызывают большие пусковые токи, чуть ли не 20-кратные от своего номинального.
      Нет, у них пусковой ток 15-ть номиналов
      И еще – сколько может длиться этот переходной процесс, 1-2 периода или несколько секунд???
      Разве ЛН разгораются за 1-2 сек? По-моему, это процесс более скоротечен …

      kot404
      профи

      28 февраля 2005 г., 20:17

            

      Нет, у них пусковой ток 15-ть номиналов
      точно сказать нельзя, но достигает значения 17 от номинального тока.

      icq: 271418376

      Ищущий
      профи

      28 февраля 2005 г., 20:23

            

      kot404:
      У империалистов сказано 15, значит 15 А вот китайские братья могли внести рац. предложение, и получить 17 и выше. То-то у них лампы рвутся как хлопушки

      kot404
      профи

      28 февраля 2005 г., 20:26

            

      Ищущий:
      а как насчет пусковых токов для разрядных ламп, у меня есть такие данные:
      МГЛ 1.7-2.1 от Iном
      ДРЛ 1.5-1.75 от Iном
      ДНаТ 1.3- 1.5 от Iном, как думаете, нормальные?

      icq: 271418376

      Ищущий
      профи

      28 февраля 2005 г., 20:50

            

      kot404:
      У меня, сейчас, на столе немецкоязычный каталог, а я “нихт ферштейн” Завтра добуду англицкий – напишу

      ozi
      Ключник

      28 февраля 2005 г., 20:51

            

      Разве ЛН разгораются за 1-2 сек? По-моему, это процесс более скоротечен …
      Все зависит от толщины спирали – тока/напряжения/мощности. У прожекторных (даже домашних) до минут. Спад тока быстрый и пик не очень может и интересен, особенно в простых лампах. График сопротивления спирали во времени можно посмотреть на electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=58 заодно и термистор вспомнить.

      web-сайт

      Берлиоз
      профи

      28 февраля 2005 г., 21:27

            

      У бытовых ламп даже не пусковой-пиковый-до 30мС(?). A рекордсмен, вроде, трансформатор-пиковый (пусковой) 25 номиналов. В первичной. Осталось выяснить для Л.Л. (низкого д.). Там тоже прилично. Бытовые Л.Н. значит при проектиров. для АВ не учитываем? Не успевают стало быть?

      СУНКАР
      специалист

      01 марта 2005 г., 09:03

            

      Берлиоз:
      Иногда, наверное, нужно учитывать, когда на группе очень много ламп накаливания…
      ozi:
      Спасибо за ссылку, достаточно познавательно.
      С уважением, Сункар.

      Берлиоз
      профи

      01 марта 2005 г., 11:45

            

      СУНКАР:
      Нашёл и для Л.Л., в той же книге, что смотрели с вами 240мм2, цитирую в переводе “Для флуоресцентных ламп пусковой ток 10 ном. токов до 10с. Много ламп в одной гр.-б. пиковый ток и АВ выбивает либо горит контактор. Поэтому ограничивать на 1 контактор до 8 ламп”. “Limit each circuit to 8 tubes per contactor”
      Вызывает удивление такое ограничение-8 ламп. Это ж всего 72Вт*8-288Вт. Стр.J4-1
      С уважением Б.

      СУНКАР
      специалист

      01 марта 2005 г., 12:29

            

      Берлиоз:
      Действительно, странное ограничение количества ламп.
      Часто проектирую освещение на люминисцентных лампах, ставлю автомат С16 и “вещаю” на него до 20 светильников по 72 Вт (18Втх4) и никто не жаловался. У нас в офисе примерно так же сделано и не выбивает группы. Может быть дело в реактивной мощности. Встречал аппарат включения освещения взависимости от освещенности (с фотореле), так в описании сказано, что если лампы накаливания – то 2300 Вт, а если индуктивная нагрузка, то всего 3А, т.е. 220х3=660Вт.
      Насчет десятикратной перегрузки в течении 10 секунд тоже что-то не верится, это ж какую время токовую характеристику нужно выбирать на автомате…
      Может кто подскажет в чем дело???
      С уважением, Сункар.

      Kelvin
      профи

      01 марта 2005 г., 13:37

            

      Смешной момент
      Вроде в ПУЭ написано, что 60 ламп на контур, соответственно не более 15 светильников 4х18

      ozi
      Ключник

      данные на пусковые токи различных потребителей
      По комповой технике и т.п.: данных немного, но по опыту можно оценить пуск/работа по мощности и предохранителю.
      Комп 200 Вт – предохранитель 3,15 А. Рабочий ток до 1 А, пусковой (сложно точно) <3 (2 раза). По ЭЛТ мониторам: 100 Вт – 3,15 А. Рабочий ток 0,5 А, пусковой (старые предохранители иногда горят при старте-почти точно) около 3 А (6 раз). Правда так не всегда: пусковой=пусковой БП + пусковой размагничивателя, который не во всех мониторах стартует с вкл.
      По времени: БП -как простая лампочка, размагничиватель – 2-5 сек.

      01 марта 2005 г., 14:27

            

      web-сайт

      klon1313
      профи

      01 марта 2005 г., 17:32

            

      Насчёт 60 ламп, наверное имеется ввиду, что включаться они будут одновременно!
      Если 20 свет. и все в разных комнатах, включаются не одновременно, ничего не произойдёт. Где-то тут же в форуме видел, что во время старта ЛЛ лампы, её cosfi=0.3
      вот и получается большой ток, более 16А – потому и нельзя больше
      Но это сугубо моё мнение! Не бейте если что

      icq: 323819978

      kot404
      профи

      01 марта 2005 г., 17:38

            

      время старта ЛЛ лампы, её cosfi=0.3 – как то сомнительно, по-моему.

      icq: 271418376

      СУНКАР
      специалист

      02 марта 2005 г., 05:59

            

      kot404:
      Согласен с Вами что сомнительно cosfi=0.3 . С другой стороны автомату с время-токовой типа “С” безразличны будут эти повышения тока во время старта.
      С уважением, Сункар.

      Алексей1
      специалист

      02 марта 2005 г., 09:11

            

      СУНКАР:
      Я видел другие данные, помоему на сайте Легран, cosfi=0.5, если светильник ЛЛ без компенсаторной ёмкости.