Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

    • #52367
      Николай
      Ключник

      golubkin
      модератор

      18 февраля 2004 г., 17:18

           

      joe kher! Специально создал новую тему. У меня есть вопрос, который хочу обсудить с Вашим участием.
      Это такой абстрактный вопрос, на который не знаю почему никто не обращает внимания. При проектировании необходимо рассчитать ТКЗ, чтобы обосновать выбор кривой срабатывания автомата. В схеме есть ИБП – он может работать в двух режимах: on-line и by-pass.
      1)По логике получается, что считать надо два ТКЗ и выбирать меньший?
      2)Кто когда-нибудь это делал?
      3)Если – нет, то почему?

             

      Ищущий
      профи

      18 февраля 2004 г., 17:28

            

      1) По логике вещей их (ТКЗ) у меня обычно три (перед ИБП стоит АВР с подводом от дизеля).
      2) Делал

      golubkin
      Ключник

      18 февраля 2004 г., 17:43

            

      Ищущий:
      Как Вы считали или где брали внутреннее сопротивление инвертора?

      web-сайт

      Ищущий
      профи

      18 февраля 2004 г., 18:08

            

      С учетом, того, что у ИБП есть своя защита, я “плясал” от нее.
      Сопротивление ИБП брал как переходное сопротивление контактов прочих щитов (30 мОм).
      Основной расчет это проверка срабатывания автомата в режиме байпас, т.е. от трансформатора и дизель-генератора.

      joe kher
      профи

      18 февраля 2004 г., 18:26

            

      Уважаемые господа!
      Разумеется, я приму участие в дискуссии.
      Однако на прошедшей неделе у нас в конторе резко ограничили скорость доступа в интернет – в пик рабочих часов одна страница с этого сайта открывается 4-8 минут %((( и, соответственно, столько же идёт отправка ответа. Геморрой от начальства…

      golubkin
      Ключник

      19 февраля 2004 г., 10:46

            

      Ищущий:
      Все таки цифра взята с потолка.
      joe kher:
      Сочувсвтвую Вам. Надеюсь услышать Ваше мнение по этому вопросу.
      Тут, что еще интересно: не все ИБП имеют выходой транс особенно средней мощности примерно до 30 kVA (борьба за габариты).
      И вообще кто-нибудь задумывался о режиме работы нейтрали в ИБП.

      web-сайт

      Ищущий
      профи

      19 февраля 2004 г., 11:30

            

      golubkin:
      У потолка есть имя – СН 357-77, а надпись потолочная гласит – см. п. 2.45

      golubkin
      Ключник

      19 февраля 2004 г., 12:16

            

      Ищущий: Для трансформаторных – большое спасибо, а как быть с бестрансформаторными?

      web-сайт

      Ищущий
      профи

      19 февраля 2004 г., 12:34

            

      golubkin:
      5.8. Учет влияния электропередачи или вставки постоянного тока на ток короткого замыкания в объединенных системах переменного тока

      5.8.1. Влияние электропередачи постоянного тока (ЭППТ) или вставки постоянного тока на ток КЗ в сети переменного тока в наибольшей мере проявляется на начальной стадии переходного процесса, как показано на рис. 5.17. При КЗ на стороне выпрямителя и при КЗ на стороне инвертора ЭППТ уменьшает ток КЗ, так как и выпрямительная, и инверторная установки потребляют реактивную мощность из примыкающих систем переменного тока.

      Рис. 5.17. Изменение огибающих периодических токов в месте повреждения:
      Iкv – при трехфазном КЗ на линии переменного тока сети выпрямителя;
      Iкi – при трехфазном КЗ на линии переменного тока сети инвертора

      Короткое замыкание в сети переменного тока на стороне выпрямительной установки вызывает разгрузку ЭППТ по току, поэтому влияние последней на ток КЗ с течением времени ослабевает. Как видно по изменению огибающей по амплитудам периодической составляющей тока Iкv, в момент наступления амплитудного значения этой составляющей (при t = 0,01 с) влиянием ЭППТ уже можно пренебречь.
      Таким образом, мостовые выпрямители не подпитывают током место повреждения в сети переменного тока. Поэтому их не следует учитывать при выборе и проверке коммутационной аппаратуры по условиям КЗ.
      Короткое замыкание в сети переменного тока на стороне инверторной установки вызывает перегрузку ЭППТ по току, поэтому ее влияние на ток КЗ с течением времени усиливается, ток Iкi в месте повреждения уменьшается. Однако к моменту наступления амплитудного значения этого тока, а более вероятно (при близких КЗ) – еще раньше, инверторные мосты опрокидываются и уже не оказывают влияния на режим сети.
      Таким образом, мостовые инверторы ЭППТ, так же как и мостовые выпрямители, не подпитывают током место повреждения и их не следует учитывать при выборе и проверке коммутационной аппаратуры сети переменного тока по условиям КЗ.

      РД 153-34.0-20.527-98

      golubkin
      Ключник

      19 февраля 2004 г., 12:48

            

      Ищущий:
      Приличные ТКЗ получаются.

      web-сайт

      Ищущий
      профи

      19 февраля 2004 г., 12:57

            

      golubkin:
      Ну не знаю, я ИБП в расчетах воспринимаю как 30 мОм, и энергонадзор пока оставался доволен.

      golubkin
      Ключник

      19 февраля 2004 г., 13:09

            

      Ищущий:
      А что с нейтралью в ИБП? Я так понимаю там много разных подходов.

      web-сайт

      Ищущий
      профи

      19 февраля 2004 г., 19:12

            

      golubkin:
      А какой ИБП будем рассматривать?

      golubkin
      Ключник

      20 февраля 2004 г., 10:45

            

      Ищущий:
      Попробую перечислить известные мне:
      1. ИБП трехфазные с трансом на выходе,
      2. ИБП трехфазные без транса,
      3. ИБП 3 фазы вход, 1 выход с трансом,
      4. ИБП 3 вход, 1 выход без транса,
      5. ИБП 1 фаза On-line c байпасом,
      6. ИБП 1 фаза On-line без байпаса,
      7. ИБП Of-line и интерактивные

      web-сайт

      Ищущий
      профи

      20 февраля 2004 г., 14:06

            

      golubkin:
      Насколько я понял живой интерес представляет расчет для
      п. 1, 2 и их поведение в неполнофазном режиме?
      Кстати, а что скрывается под пунктом 7?

      golubkin
      Ключник

      20 февраля 2004 г., 14:46

            

      Ищущий: С расчетом теперь понятно.
      7. Это такие маленькие ИБП не On-line, я их еще называю фильтрами с батарейками.
      на самом деле хотелось продолжить тему colan.ru/forumnew/view.php?idthread=2911

      web-сайт

      gera6014
      гость

      21 января 2014 г., 15:04

            

      Только п.5.8.1 для сетей выше 1 кВ
      РД РАО ЕЭС

      Есть у кого для сетей до 1 кВ методички и указания