Расчет тока намагничивания тр-ра

    • #53863
      Николай
      Ключник

      ROGAN51
      ученик

      24 мая 2006 г., 14:02

           

      Уважаемые коллеги!
      Если кто обладает методикой расчета тока намагничивания при включении холостого трансформатора (точнее расчет броска тока намагничивания). Прошу поделиться. Это необходимо для отстройки диф.защиты трансформатора.
      Заранее благодарю!
      ЗЫ Может в нормах каких-нибудь прописано.

             

      ele
      профи

      24 мая 2006 г., 14:22

            

      ROGAN51:
      Может не совсем в полном обьеме
      “Дифференциальная токовая защита трансформаторов”
      НА ящик тебе выслал кое чо

      icq: 224-216-875

      ROGAN51
      ученик

      24 мая 2006 г., 16:18

            

      ele:
      В описании диф.защита выполнена на ДЗТ, а у меня на микропроцессорная. Расчет уставок отличается.
      Тем не менее информация очень полезная. Спасибо.

      Гость
      гость

      03 декабря 2008 г., 16:00

            

      Если не сложно пришлите расчет токов намагничевания на [email protected]

      Гость
      гость

      05 декабря 2008 г., 09:18

            

      Токи намагничивания это сложный расчет. В учебнике по РЗ написано (да и в сетях так считают) Iбр=(3-4)Iномтр.
      Другими словами ток намагничивания трансформатора можно принять в три или четыре раза больше номинального тока.

      Fahrenheit
      профи

      02 сентября 2009 г., 22:45

            

      ele:
      описанием поделитесь, пожалуйста!

      icq: 274281 web-сайт

      Винни
      профи

      03 сентября 2009 г., 14:15

            

      Fahrenheit
      Вроде у Шабада было. Надо?

      icq: 368643124

      Fahrenheit
      профи

      03 сентября 2009 г., 15:35

            

      Винни:
      у миня Шабад есть, посмотрю

      icq: 274281 web-сайт

      DENIS
      гость

      20 сентября 2010 г., 19:55

            

      Подскажите пожалуйста ток намагничивания трансформаторов 16 и 25 МВА

      Гость
      гость

      10 ноября 2010 г., 16:40

            

      Вопросик такой:если уставка по току(МТЗ стороны ВН), не отстроена от БНТ, какую уставку по времени нужно выставить, что бы не отключить тр-р от броска?Опытные люди говорят,что 0,1с хватает, но напрактике получилось,что ток спадал в течении 1,6с.

      Art
      гость

      11 ноября 2010 г., 11:55

            

      При включении нового транса 63 Мва столкнулись с отключениями от бросков тока намагничивания, в обменнике записочка наладчиков с осциллограммами и предложениями по изменениям уставок, правда там терминалы Siprotec 7UT
      files.mail.ru/FBIQOC

             