Метка: Трансформаторы
Регулятор температуры
-
-
23.05.2006 #53857
юрий1980
специалист23 мая 2006 г., 15:55
Делаем здание с полным остеклением по стенам. Отопленцы поставили конвектора “Бриз-В” с вентиляторами. Скорость регулируется тупо ручным регулятором. Это неприемлемо.
Хотелось бы поставить автоматический регулятор ругулирования скорости в зависимости от температуры. Подскажите кто нить если кто слышал.страницы: 1 2
ele
профи23 мая 2006 г., 16:06
юрий1980:
А если поставить обычный терморегулятор.
Использывать контакт на отключение в момент достаточной температуры.
Почему обезательно регулировать скорость?
Принцип обычного обогревателя с вентилятором.юрий1980
специалист23 мая 2006 г., 16:38
ele:
Нельзя, потому что желательна постоянная рекуперация воздуха, и именно для этого и нужен регулятор.ele
профи23 мая 2006 г., 16:57
юрий1980:
прислал бы схемку этого ручного регулятора чтолиГость
гость23 мая 2006 г., 18:29
Если достаточно 2-х скоростей,
поставте трансформаторный регулятор
скорости вращения с термостатом.
В этом случае, система будет включена
постоянно (на низкой скорости), но при необходимости
нагрева, по замыканию термостата в зоне обслуживания
автоматически переключится на высокую.юрий1980
специалист24 мая 2006 г., 08:03
ele:
Да диммер для лампочек они там поставили вот и вся схема.Гость:
А двух скоростей мало, гансы говорят что надо минимум 3.Гость
гость24 мая 2006 г., 08:55
ВА двух скоростей мало, гансы говорят что надо минимум 3.
В этом случае:
Взять трансформатор (без него все равно никуда
)
и несколько термостатов в зоне обслуживания (каждый со своей уставкой), при помощи которых и коммутировать
обмотки транса.
Вариант тупой, но дешевый.юрий1980
специалист24 мая 2006 г., 09:42
Гость:
Там заказчик денег не жалеет, ему надо красиво и дорого. (ну не чрезмерно)
Вроде нашел регулятор температуры тока не полностью разобрался ОВЕН ТРМ101, тока надо симистор к нему подобрать помогите плиз. Нагрузка около 1кВт. Много маленьких двигателей.Гость
гость24 мая 2006 г., 10:18
ТРМ101 используется для
регулирования температуры.
Используется для управления активной нагрузкой
(электрокалориферы).
Каким образом вы при помощи этого
регулятора собираетесь изменять
скоростьвращения электродвигшателей я
честно говоря не очень понимаю.Гость
гость24 мая 2006 г., 10:24
А вот регулятор ЭРВЕН (Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры),от того же “Овена”
вам может подойти.Мимо шел
профи
24 мая 2006 г., 11:33
Хорошо бы знать, какой тип двигателя там применяется. Асинхронник не очень-то хорошо регулируется одним изменением напруги.
И вообще, я что-то не очень понял фишку изменения скорости от температуры. Грубо говоря, получается, что летом в +35 он все равно жарит, только крутит быстрее. Я бы регулировал скорость вручную, а на нагревательный элемент поставил бы температурное реле – по-моему так делается во всех конвекторах.
Ну если уж очень хочется крутым перцам втюхать сложную схему, можно предложить тиристорный регулятор напряжения, в качестве управляющего напряжения у него будет сигнал с цифрового датчика температуры.юрий1980
специалист24 мая 2006 г., 11:33
Гость:
У эрвена тока прямая зависимость(при повышении температуры увеличивается скорость), а мне надо наоборот(при уменьшении температуры увеличение скорости)Гость
гость24 мая 2006 г., 11:44
Асинхронник не очень-то хорошо регулируется одним изменением напруги.
Очень даже регулируется. Только двигатель
должен быть с высокоомным ротором.
Грубо говоря, получается, что летом в +35 он все равно жарит, только крутит быстрее
Если я правильно понял, калорифер у этого конвектора
водяной, поэтому летом теплоноситель в системе
отсутствует и соответственно “жарить” он не будет.юрий1980
специалист24 мая 2006 г., 12:42
Мимо шел:
А марочку датчика с регулятором не подскажете.Мимо шел
профи



24 мая 2006 г., 15:46
юрий1980:
Датчиков-то сколько угодно. Можно взять Philips Semiconductors, Dallas Semiconductor, Analog Devices и многое другое. А вот с регулятором сложнее.
И нужно все-таки знать тип двигателя, чтобы предложить какое-то решение.Мимо шел
профи



24 мая 2006 г., 15:56
compel.ru/catalog/sensors/temperature
Вот тут информация по датчикам. Но по-моему это слишком круто для такой задачи.
Действительно проще сделать как тут предлагали: обычные термопары с разной уставкой, каждая из которых закорачивает часть обмотки.ele
профи24 мая 2006 г., 16:07
юрий1980:
Нельзя, потому что желательна постоянная рекуперация воздуха, и именно для этого и нужен регулятор.
Читаю вот всё и не понимаю почему она желательна.

novichok
профи

24 мая 2006 г., 16:52
юрий1980:
И я читаю и не понимаю, причем тут вообще рекуперация.
С уважением, novichok
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.