Регулятор температуры

    • #53857
      Николай
      Ключник

      юрий1980
      специалист

      23 мая 2006 г., 15:55

           

      Делаем здание с полным остеклением по стенам. Отопленцы поставили конвектора “Бриз-В” с вентиляторами. Скорость регулируется тупо ручным регулятором. Это неприемлемо.
      Хотелось бы поставить автоматический регулятор ругулирования скорости в зависимости от температуры. Подскажите кто нить если кто слышал.

             

      страницы: 1 2

      ele
      профи

      23 мая 2006 г., 16:06

            

      юрий1980:
      А если поставить обычный терморегулятор.
      Использывать контакт на отключение в момент достаточной температуры.
      Почему обезательно регулировать скорость?
      Принцип обычного обогревателя с вентилятором.

      icq: 224-216-875

      юрий1980
      специалист

      23 мая 2006 г., 16:38

            

      ele:
      Нельзя, потому что желательна постоянная рекуперация воздуха, и именно для этого и нужен регулятор.

      icq: 252083637

      ele
      профи

      23 мая 2006 г., 16:57

            

      юрий1980:
      прислал бы схемку этого ручного регулятора чтоли

      icq: 224-216-875

      Гость
      гость

      23 мая 2006 г., 18:29

            

      Если достаточно 2-х скоростей,
      поставте трансформаторный регулятор
      скорости вращения с термостатом.
      В этом случае, система будет включена
      постоянно (на низкой скорости), но при необходимости
      нагрева, по замыканию термостата в зоне обслуживания
      автоматически переключится на высокую.

      юрий1980
      специалист

      24 мая 2006 г., 08:03

            

      ele:
      Да диммер для лампочек они там поставили вот и вся схема.Гость:
      А двух скоростей мало, гансы говорят что надо минимум 3.

      icq: 252083637

      Гость
      гость

      24 мая 2006 г., 08:55

            

      ВА двух скоростей мало, гансы говорят что надо минимум 3.
      В этом случае:
      Взять трансформатор (без него все равно никуда )
      и несколько термостатов в зоне обслуживания (каждый со своей уставкой), при помощи которых и коммутировать
      обмотки транса.
      Вариант тупой, но дешевый.

      юрий1980
      специалист

      24 мая 2006 г., 09:42

            

      Гость:
      Там заказчик денег не жалеет, ему надо красиво и дорого. (ну не чрезмерно)
      Вроде нашел регулятор температуры тока не полностью разобрался ОВЕН ТРМ101, тока надо симистор к нему подобрать помогите плиз. Нагрузка около 1кВт. Много маленьких двигателей.

      icq: 252083637

      Гость
      гость

      24 мая 2006 г., 10:18

            

      ТРМ101 используется для
      регулирования температуры.
      Используется для управления активной нагрузкой
      (электрокалориферы).
      Каким образом вы при помощи этого
      регулятора собираетесь изменять
      скоростьвращения электродвигшателей я
      честно говоря не очень понимаю.

      Гость
      гость

      24 мая 2006 г., 10:24

            

      А вот регулятор ЭРВЕН (Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры),от того же “Овена”
      вам может подойти.

      Мимо шел
      профи

      24 мая 2006 г., 11:33

            

      Хорошо бы знать, какой тип двигателя там применяется. Асинхронник не очень-то хорошо регулируется одним изменением напруги.
      И вообще, я что-то не очень понял фишку изменения скорости от температуры. Грубо говоря, получается, что летом в +35 он все равно жарит, только крутит быстрее. Я бы регулировал скорость вручную, а на нагревательный элемент поставил бы температурное реле – по-моему так делается во всех конвекторах.
      Ну если уж очень хочется крутым перцам втюхать сложную схему, можно предложить тиристорный регулятор напряжения, в качестве управляющего напряжения у него будет сигнал с цифрового датчика температуры.

      юрий1980
      специалист

      24 мая 2006 г., 11:33

            

      Гость:
      У эрвена тока прямая зависимость(при повышении температуры увеличивается скорость), а мне надо наоборот(при уменьшении температуры увеличение скорости)

      icq: 252083637

      Гость
      гость

      24 мая 2006 г., 11:44

            

      Асинхронник не очень-то хорошо регулируется одним изменением напруги.
      Очень даже регулируется. Только двигатель
      должен быть с высокоомным ротором.
      Грубо говоря, получается, что летом в +35 он все равно жарит, только крутит быстрее
      Если я правильно понял, калорифер у этого конвектора
      водяной, поэтому летом теплоноситель в системе
      отсутствует и соответственно “жарить” он не будет.

      юрий1980
      специалист

      24 мая 2006 г., 12:42

            

      Мимо шел:
      А марочку датчика с регулятором не подскажете.

      icq: 252083637

      Мимо шел
      профи

      24 мая 2006 г., 15:46

            

      юрий1980:
      Датчиков-то сколько угодно. Можно взять Philips Semiconductors, Dallas Semiconductor, Analog Devices и многое другое. А вот с регулятором сложнее.
      И нужно все-таки знать тип двигателя, чтобы предложить какое-то решение.

      Мимо шел
      профи

      24 мая 2006 г., 15:56

            

      compel.ru/catalog/sensors/temperature
      Вот тут информация по датчикам. Но по-моему это слишком круто для такой задачи.
      Действительно проще сделать как тут предлагали: обычные термопары с разной уставкой, каждая из которых закорачивает часть обмотки.

      ele
      профи

      24 мая 2006 г., 16:07

            

      юрий1980:
      Нельзя, потому что желательна постоянная рекуперация воздуха, и именно для этого и нужен регулятор.
      Читаю вот всё и не понимаю почему она желательна.

      icq: 224-216-875

      novichok
      профи

      24 мая 2006 г., 16:52

            

      юрий1980:
      И я читаю и не понимаю, причем тут вообще рекуперация.
      С уважением, novichok

      icq: 443257281