Реконструкция жилого здания

    • #52668
      Николай
      Ключник

      Cергей К.
      гость

      21 февраля 2005 г., 11:10

           

      Реновируется электропроводка жилого здания в Эстонии.Приведение к строгим евронормам у существующих зданий не требуется ( только при новом строительстве.
      Фирмы предлагают прокладку пятого провода от главного шкафа (ГШ) здания до этажных щитков (ЭЩ)и устройство заземления у ГШ.Вопросы:
      1.Что даст прокладка пятого провода от ГШ до ЭЩ, если в обозримом будущем вводный кабель от подстанции до дома на пятипроводный меняться не будет, и соединения с нейтралью трансформатора не предвидится?
      2.Каковы в России нормы на упомянутое заземление? Фирмы в предложении говорят о трех электродах заземления, обходя вопрос о сопротивлении оного.

             

      bkmz
      гость

      21 февраля 2005 г., 13:26

            

      1. Это даст систему ТN-С-S. В России самая распространеная система. А вот соединение с нейтралью вероятно уже есть – нулевой провод (РЕ-N), который в ГЩ разделиться на РЕ и N.
      2. Сопротивление повторного заземления нулевого провода не нормируется.

      Берлиоз
      профи

      21 февраля 2005 г., 17:01

            

      Cергей К.:
      2.Каковы в России нормы на упомянутое заземление?
      А каковы в Эстонии?

      Берлиоз
      профи

      21 февраля 2005 г., 17:02

            

      В Литве так же, как и в России, напр.

      inot
      специалист

      22 февраля 2005 г., 09:55

            

      Cергей К.:
      Менять вводной кабель от подстанции в дом это дорого и никто в ближайшее будующее не собирается. Но если решили привести дом в нормальный вид (товарищество, наверно ?), то TN-C-S наиболее недорогой и эффективный способ. Разделение желательно делать сразу на вводе в ГЩ здания. Отсюда и пятый “провод”. Если (и это важно) установить рядом общую клемму выравнивания потенциалов, и обвязать все железки (трубы, арматуру и тд), то будет совсем прекрасно. А если сделать свой контур заземления и завести его на клемму, вообще все будет как в лучших домах Гонджубаса. Вот только сопротивление….Очень трудно достичь в эстонских грунтах требуемых 4Ом (ответ на второй вопрос), поэтому никто их и не требует )))). Мы в свое время прямо из подвала выбивали бетон и загоняли под здание электроды, да не простые а золотые – фирмы OBO Bettermann. Результаты получались замечательные. Вот тогда можно нахально смотреть в глаза инспектора и вспоминая слова Паниковского задавать ему вопрос “А ты кто такой ?!” (желательно при этом помахивать бумажкой с лабораторными замерами)
      А вообще, в Эстонии инспекторы честные и справедливые. И им лучше деньги в карманы не пихать, они и так нормально получают. А еще все делается быстро без всяких бюрократических препонов, не то что здесь, в Москве…..эт я так, вспоминаю с грустью.

      icq: 222004346

      Берлиоз
      профи

      22 февраля 2005 г., 10:59

            

      inot:
      Мы в свое время прямо из подвала выбивали бетон и загоняли под здание электроды,
      И ставили в подвале колодцы для замера? А какие, не скажите?

      inot
      специалист

      24 февраля 2005 г., 08:48

            

      Берлиоз:
      вопрос решался по месту, в зависимости от условий.

      icq: 222004346

             