Реконструкция жилого здания
-
-
21.02.2005 #52668
Николай
КлючникCергей К.
гость21 февраля 2005 г., 11:10
Реновируется электропроводка жилого здания в Эстонии.Приведение к строгим евронормам у существующих зданий не требуется ( только при новом строительстве.
Фирмы предлагают прокладку пятого провода от главного шкафа (ГШ) здания до этажных щитков (ЭЩ)и устройство заземления у ГШ.Вопросы:
1.Что даст прокладка пятого провода от ГШ до ЭЩ, если в обозримом будущем вводный кабель от подстанции до дома на пятипроводный меняться не будет, и соединения с нейтралью трансформатора не предвидится?
2.Каковы в России нормы на упомянутое заземление? Фирмы в предложении говорят о трех электродах заземления, обходя вопрос о сопротивлении оного.bkmz
гость21 февраля 2005 г., 13:26
1. Это даст систему ТN-С-S. В России самая распространеная система. А вот соединение с нейтралью вероятно уже есть – нулевой провод (РЕ-N), который в ГЩ разделиться на РЕ и N.
2. Сопротивление повторного заземления нулевого провода не нормируется.Берлиоз
профи21 февраля 2005 г., 17:01
Cергей К.:
2.Каковы в России нормы на упомянутое заземление?
А каковы в Эстонии?Берлиоз
профи21 февраля 2005 г., 17:02
В Литве так же, как и в России, напр.
inot
специалист22 февраля 2005 г., 09:55
Cергей К.:
Менять вводной кабель от подстанции в дом это дорого и никто в ближайшее будующее не собирается. Но если решили привести дом в нормальный вид (товарищество, наверно ?), то TN-C-S наиболее недорогой и эффективный способ. Разделение желательно делать сразу на вводе в ГЩ здания. Отсюда и пятый “провод”. Если (и это важно) установить рядом общую клемму выравнивания потенциалов, и обвязать все железки (трубы, арматуру и тд), то будет совсем прекрасно. А если сделать свой контур заземления и завести его на клемму, вообще все будет как в лучших домах Гонджубаса. Вот только сопротивление….Очень трудно достичь в эстонских грунтах требуемых 4Ом (ответ на второй вопрос), поэтому никто их и не требует )))). Мы в свое время прямо из подвала выбивали бетон и загоняли под здание электроды, да не простые а золотые – фирмы OBO Bettermann. Результаты получались замечательные. Вот тогда можно нахально смотреть в глаза инспектора и вспоминая слова Паниковского задавать ему вопрос “А ты кто такой ?!” (желательно при этом помахивать бумажкой с лабораторными замерами)
А вообще, в Эстонии инспекторы честные и справедливые. И им лучше деньги в карманы не пихать, они и так нормально получают. А еще все делается быстро без всяких бюрократических препонов, не то что здесь, в Москве…..эт я так, вспоминаю с грустью.Берлиоз
профи22 февраля 2005 г., 10:59
inot:
Мы в свое время прямо из подвала выбивали бетон и загоняли под здание электроды,
И ставили в подвале колодцы для замера? А какие, не скажите?inot
специалист24 февраля 2005 г., 08:48
Берлиоз:
вопрос решался по месту, в зависимости от условий.
-