ПУЭ 7-е издание 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту “саунах”), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, кроме . . . А мне надо поставить 4-е розетки именно в прачечной. Что делать? И где найти определение термину – Штепсельная розетка.
opkitoki профи
04 августа 2005 г., 15:08
да та же проблема ставить нельзя а заставляют потом элекктроустановку в эксплуотацию сдать инспектору не можем хотя был один объект в подмосковье наш хозяин домика уперся поставте говорит в бойлерной и в ванной розетки и все пошла согласовывать в энергонадзор ну и конечно пришлось уговаривать($) согласовали
andrey kot профи
04 августа 2005 г., 15:14
Так в ванных квартир можно же розетки, а коттедж нет?
Pave1 профи
04 августа 2005 г., 15:51
andrey kot: 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту “саунах”), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Получается что НЕТ. ХА-ХА А если в чуме чукча сделает ванну, то в такой ванне можно ставить розетки? Может быть все-таки вернемся к прачечным?
Инженер профи
04 августа 2005 г., 17:36
а что у тебя прачечная не зона 3 ?
Ren профи
04 августа 2005 г., 23:23
1. Частный дом – это многоквартирный дом с одной квартирой. А чум – однокомнатный дом 2. Помещение обзовите не “прачечная”, а постирочная, а еще лучше – техническое помещение, да хоть кухней второй
nikoaj гость
05 августа 2005 г., 11:52
резетки можно ставить почти где угодно самое главное чтоб резетка была водонепроницаемая импортные с крышками и еще запитка резетки должна быть через фазозащитное устроиство
Pave1 профи
05 августа 2005 г., 13:24
nikoaj: а это от куда? из какого норматива (пунктик укажите плз.)? А то как-то не хорошо получается – где запрещено известно, а где разрешено – НЕТ. Заранее спасибо.
aak новичок
05 августа 2005 г., 13:34
Как производится компенсация токов высших гармоник в компьютерной электрической сети здания?
opkitoki профи
05 августа 2005 г., 14:15
aak: необходимо в ВРУ установить конденсаторное устройство
Pave1 профи
05 августа 2005 г., 15:39
aak: Как производится компенсация токов высших гармоник в компьютерной электрической сети здания? Это как-то связано в прачечной?
КОСТЯ. IRK профи
05 августа 2005 г., 20:46
Pave1: Сейчас, между прочим, в больших городах стало модно в прачечных устанавливать компьютеры для облегчения труда прачек.
aak новичок
08 августа 2005 г., 07:01
А я думал вы специалисты по электрике, а вы спецы, оказывается, узконаправленные, по электрике в прачечных. Ну тогда задам вопрос на другом форуме.
Pave1 профи
08 августа 2005 г., 07:08
aak: Открой свою тему и там спрашивай. Тебе обязательно ответят, Поверь мне. А про узконап
авленность – это ты зря . . .
vaseyk специалист
18 августа 2005 г., 18:08
в ванных комнатах разрешается ставить розетки с защитой IP-Х5 и выше, но только в 3-й зоне, а вообще это ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)
Граф гость
24 декабря 2009 г., 17:00
а кто-нибудь может подсказать, разрешается ли в прачечной открытая прокладка кабелей в мет. лотках?
Berlioz гость
24 декабря 2009 г., 17:12
В прачечной розетки нельзя. Попробуйте это помещение обозвать “Помещение Технологическое оборудования” или как-то так. Тогда можно. На мет. лотках-наверное не хорошо, т.к. ржавеют они.
Гость гость
24 декабря 2009 г., 18:43
Berlioz: В прачечной розетки нельзя. Попробуйте это помещение обозвать “Помещение Технологическое оборудования” или как-то так. Тогда можно. Железная логика “Пацталом”. Другого выражения нет
Viewing 0 reply threads