S7-200 CPU224 Вышел из строя процессор
-
-
01.08.2023 #93205
shaban Август 02, 2023 2:45
Всем доброго дня. Ситуация следующая. S7-200 CPU224 Вышел из строя процессор A5E00451498. Был выявлен заменой, перепайкой, с аналогичного.
Вопрос. Программа потеряна? Перепаянные EEPROM 24C256 и FLASH M29W400DB (была сильная надежда, что основная программа хранится в ней) на рабочий контроллер, результатов не дали. ПЛК переходит в ран, подключается к Микровину и дает скачать программу, но шаги программы, при этом пустые. Получается часть программы хранится в самом процессоре? Может кто то сталкивался, или знает как устроен 200й сименс.
Запросили программу у производителя. (клипсатор Clip dcp-s 600/700 от итальянской фирмы INTERNATIONAL CLIP). Но… Увы, тишина.
С уважением, Сергей.andreyit Август 02, 2023 5:31
Где-то же тут была по соседству тема что для разных процессоров, в пределах даже одной и той же модели плк, в памяти епром, которая 24C256 – заголовки разные.
Программа лежит в 24C256, если что.shaban Август 03, 2023 6:10
Спасибо большое за подсказку. Тему нашел. Будем пробовать. По результатам отпишусь.shaban Август 03, 2023 7:57
Фокус не прошел. Похоже прошивка ‘битая’. Сравниваем с другими и , после наименования заголовка(который совпадает – ONTHEWATERFOUNT) с 10 по 120 строку в регистрах с 0-го по 13 вместо нулей -59. И после 130 все 58. Далее что то похожее на программу. В общем – не судьба.andreyit Август 03, 2023 4:03
А скиньте файл глянуть.shaban Август 03, 2023 5:21
Да не вопрос. Завтра с утра скину.
Может вы что увидите.andreyit Август 03, 2023 6:04
Точнее как. У вас должно быть два дампа. С микросхемы где проц нагнулся, и с микросхемы где проц сняли.
Т.к. те дампы что у меня есть для 224CN начинаются на NODINNERFORANDRE – это похоже только для CN, т.к. есть один файл с ONTHEWATERFOUNT (на конце еще пробел). Есть еще с названием 224, но заголовок CROCKWORK ORANGEshaban Август 04, 2023 6:09
С сгоревшего ПЛК:
disk.yandex.ru/d/5wnS3CkZt2XisA
CROCKWORK ORANGE – это по моему с 224 1AD21 (в ней и объем памяти 128 всего)
Это с ‘донора’ (ПЛК полностью рабочий) :
disk.yandex.ru/d/AsUvgQOBMsRlhwshaban Август 04, 2023 6:19
Пробовал вчера ‘поиграться’ с редактированием дампа. ЦПУ с редактированной прошивкой начинает вести себя адекватно. Переключается из ран в стоп. sf не горит. Но программу также не отдает. По ходу – контрольная сумма не совпадает.
Поиграемся немного, но думаю быстрее будет новую программку наваять.andreyit Август 04, 2023 7:12
Хо. Там у вас похоже что-то с памятью случилось, что вот если FE, 58, 59 смахивают на ошибки чтения.
И да, если даже всё заменять, как в теории должно быть, тип FE, 58, 59 на 00, 7fdf, как и 7edf на 5a4b, то очень большие шансы заменить что-то в области программы не то, не тем.
Что действительно будет быстрее новую программу написать.
И кстати, как всегда, обычная проблема, что заранее, никто бэкапы программ не делает.shaban Август 04, 2023 7:19
Ну это то понятно.Я ж про это вчера и писал.shaban Август 04, 2023 7:26
Про бекапы, полностью согласен. Оборудование, обслуживаемое моим персоналом все забекаплено. В большинстве случаев имеем исходники.
Здесь попросили помочь с соседнего завода по мясопереработке. Постоянного персонала по обслуживанию автоматики на нем нет. Есть только электрик, который к контроллерам даже подходить боится. Более того, на этом заводике мы уже оказывали различную помощь и предупреждали о подобного рода проблемах. Предлагали помощь по снятию копий программ, там где это возможно. Директор кивал ‘кабиной’, типа одобрямс. Но дальше слов, дело не пошло.
Ну и вот… Как то так.andreyit Август 04, 2023 8:55
Тыкайте их носом, тыкайте в их оплошность. Что раньше это были бы одни услуги по одной цене, а теперь другие по много большей + простой.
-
Viewing 0 reply threads
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Характеристика автоматического выключателя
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Я не могу найти информацию о D0938FB
Разделение PEN проводника
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Импульсный блок питания IR2153