Самозапуск двигателя
-
-
14.11.2006 #54517
Николай
КлючникНавигатор
гость14 ноября 2006 г., 11:18
Насколько обосновано требование заказчега
обеспечить невозможность самозапуска электродвигателей
вентиляторов при перерыве электропитания?tulas
специалист14 ноября 2006 г., 11:50
Навигатор:
Я считаю, что обоснованно, если это связано с высоковольтными эл.двиг. При исчезновении в/в напряжения и его восстановлении, все двигатели сразу запускается и эти пусковые токи может повлечь работу МТЗ выключателя. Поэтому надо решать, какой двигатель должен быть с самозапуском, который нет. Это решается по ответственности механизмаНавигатор
гость14 ноября 2006 г., 12:02
Все движки на напряжение 220В или 380В.
Всего установленно 65 вентиляторов.
Для включения всего этого добра эксплуатации потребуется
минут 40-50.
Помоему это не логично. Все системы работают в автоматическом режиме от контроллера. Он на то и стоит,
чтобы народ не бегал как в ж..у ужаленый.
Иначе зачем в принципе система автоматики, если какой нибудь дядя Вася и так будет ходить по объекту и кнопки
нажимать?Berlioz
гость14 ноября 2006 г., 13:03
По-моему все пускатели имеют нулевую защиту. А у вас в схеме они есть. Так что вопрос решон. Вот как допустить самозапуск (для пож. техники, скажем) вот вопрос?
Навигатор
гость14 ноября 2006 г., 14:52
В моем случае имеет место быть 3-х позиционный переключатель, а не кнопка с подхватом.
Т.е. питание присутствует-цепь замкнута, пуск двигателя.
При отключении питания система встала.
Подали питание на щит-все включилось.
А мне говорят, что мол при подачи питания самозапуска
быть не должно.
Так вот интерестно, где именно прописано требование
запрещающее самозапуск системы?
Или тут как обычно кто в лес, кто по дрова?
Каждый решает необходимость самозапуска сам?Гость_Анатолий
гость14 ноября 2006 г., 14:57
Хочет заказчик – так сделай, уваж так сказать.
Делов то 1-2 реле добавить.Навигатор
гость14 ноября 2006 г., 15:03
Каждого уважить не выйдет все равно.
Потому что всего мало, а всех много.
Без штанов можно остаться. Я же говорю: у меня 65 двигателей
не считая насосов и дымоудаления.
Мне говорят что это сделать надо, потому что я нарушаю ПУЭ и ПТЗЗП.
Кроме того, ситуация может повториться в последствии с кем то
еще. Если я не прав-не вопрос, переделаю, но мне кажется,
что требования запрещающего самозапуск нет.Гость_Анатолий
гость14 ноября 2006 г., 15:07
” Мне говорят что это сделать надо, потому что я нарушаю ПУЭ и ПТЗЗП”
Ну так попроси указать конкретный пунк ПУЭ. А мы рассмотрим.
Навигатор
гость14 ноября 2006 г., 15:16
Мне говорят что это сделать надо, потому что я нарушаю ПУЭ и ПТЗЗП
На самом деле это было в письме. В нем никаких ссылок на конкретные пункты нет.
Самому было бы интерестно на них посмотреть, но с автором связаться пока не удалось.
Просто тема для меня очень уж больная.Влад
гость15 ноября 2006 г., 05:44
Лет 15 не проектирую, поэтому №№ ГОСТов не помню. Но требования о запрете самозапуска (нулевая защита) в каком-то ГОСТе есть (или были прежде). Поскольку у Вас контроллер, то достаточно, после перерыва питания, вновь дать команду “Пуск”, а не бегать по объекту, включая лично каждый из 65 двигателей.
АК
гость15 ноября 2006 г., 09:29
ГОСТ Р МЭК 60204-1-99
Berlioz
гость15 ноября 2006 г., 14:46
Навигатор:
насосов и дымоудаления
Как раз для них то и нужен самозапуск, ИМХО
Нваигатор
гость15 ноября 2006 г., 16:19
АК:
Спасибо, дельный документ.Гость_Анатолий
гость15 ноября 2006 г., 17:21
Вот при случае из:
ПТЭЭП – Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей
2.5.5. При кратковременном перерыве электропитания электродвигателей должен быть обеспечен при повторной подаче напряжения самозапуск электродвигателей ответственных механизмов для сохранения механизмов в работе по условиям технологического процесса и допустимости по условиям безопасности.Перечень ответственных механизмов, участвующих в самозапуске, должен быть утвержден техническим руководителем Потребителя.
-