Щит противодымной вентиляции

    • #53060
      Николай
      Ключник

      opkitoki
      профи

      26 августа 2005 г., 12:32

           

      необходимо подключить щит противодымной вентиляции, т.е. щит вентиляторов которые включается при пожаре, для удаления дыма. так вот вопрос нужен ли для этого щита шкаф автоматического управления, и можно ли запитать этот щит от щита компьютерного оборудования

             

      opkitoki
      профи

      26 августа 2005 г., 12:50

            

      и еще вопрос должен ли отключаться щит вентиляторов подпора в лифтовые шахты

      opkitoki
      профи

      26 августа 2005 г., 12:51

            

      и еще вопрос должен ли отключаться щит вентиляторов подпора в лифтовые шахты при пожаре

      Tamun
      ученик

      26 августа 2005 г., 13:07

            

      Электроснабжение систем аварийной вентиляции и противодымной защиты, кроме систем для удаления газов и дыма после пожара (см. п. 5.13), следует предусматривать I категории. При невозможности по местным условиям осуществлять питание электроприемников I категории от двух независимых источников допускается осуществлять питание их от одного источника от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций. При этом подстанции должны быть подключены к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, и иметь устройства автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.
      (СНиП 2.04.05-91*).
      2. Распределительные линии питания вентиляторов дымоудаления
      и подпора воздуха при пожаре, установленные в одной секции,
      должны быть самостоятельными для каждого вентилятора,
      начиная от щита противопожарных устройств ВРУ.
      При этом соответствующие вентиляторы или шкафы,
      расположенные в разных секциях, допускается питать
      по одной линии независимо от числа секций, подключенных
      к ВРУ. (СП31-110-2003).
      Так что от щита компьютерного оборудования его запитывать нельзя.
      2. На системы противодымной защиты даже если ставится отдельный щит не всегда ставят
      вводной автомат в этом щите (лучше уж рубильник), и даже тепловую защиту иногда убирают.
      А запитывать его от промежуточного щита тем более не рекомендуется и в щит противодымной защиты
      кроме электродвигателей аварийной вентиляции и клапанов дымоудаления подключать ничего нельзя.
      (недавно за это по голове получил).

      Tamun
      ученик

      26 августа 2005 г., 13:10

            

      и еще вопрос должен ли отключаться щит вентиляторов подпора в лифтовые шахты
      Отключаться когда?

      opkitoki
      профи

      26 августа 2005 г., 14:47

            

      Tamun:
      отключаться при пожаре
      но этот вопрос я уже выяснила

             