Щит противодымной вентиляции
-
-
26.08.2005 #53060
opkitoki
профи26 августа 2005 г., 12:32
необходимо подключить щит противодымной вентиляции, т.е. щит вентиляторов которые включается при пожаре, для удаления дыма. так вот вопрос нужен ли для этого щита шкаф автоматического управления, и можно ли запитать этот щит от щита компьютерного оборудования
opkitoki
профи26 августа 2005 г., 12:50
и еще вопрос должен ли отключаться щит вентиляторов подпора в лифтовые шахты
opkitoki
профи26 августа 2005 г., 12:51
и еще вопрос должен ли отключаться щит вентиляторов подпора в лифтовые шахты при пожаре
Tamun
ученик26 августа 2005 г., 13:07
Электроснабжение систем аварийной вентиляции и противодымной защиты, кроме систем для удаления газов и дыма после пожара (см. п. 5.13), следует предусматривать I категории. При невозможности по местным условиям осуществлять питание электроприемников I категории от двух независимых источников допускается осуществлять питание их от одного источника от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций. При этом подстанции должны быть подключены к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, и иметь устройства автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.
(СНиП 2.04.05-91*).
2. Распределительные линии питания вентиляторов дымоудаления
и подпора воздуха при пожаре, установленные в одной секции,
должны быть самостоятельными для каждого вентилятора,
начиная от щита противопожарных устройств ВРУ.
При этом соответствующие вентиляторы или шкафы,
расположенные в разных секциях, допускается питать
по одной линии независимо от числа секций, подключенных
к ВРУ. (СП31-110-2003).
Так что от щита компьютерного оборудования его запитывать нельзя.
2. На системы противодымной защиты даже если ставится отдельный щит не всегда ставят
вводной автомат в этом щите (лучше уж рубильник), и даже тепловую защиту иногда убирают.
А запитывать его от промежуточного щита тем более не рекомендуется и в щит противодымной защиты
кроме электродвигателей аварийной вентиляции и клапанов дымоудаления подключать ничего нельзя.
(недавно за это по голове получил).Tamun
ученик26 августа 2005 г., 13:10
и еще вопрос должен ли отключаться щит вентиляторов подпора в лифтовые шахты
Отключаться когда?opkitoki
профи26 августа 2005 г., 14:47
Tamun:
отключаться при пожаре
но этот вопрос я уже выяснила
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Разделение PEN проводника
Характеристика автоматического выключателя
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Импульсный блок питания IR2153
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Я не могу найти информацию о D0938FB