сделал проводку 4 мм2 на плиту через зажимы

    • #48944
      vavilon179
      Участник

      Приветствую!

      У свояка в доме электрик сделал проводку 4 мм2 на плиту через такие зажимы, похоже не оригинал, нагрузка варочная панель 6кВт и духовой шкаф.

      Что думаете? Выдержит?

    • #48945
      Игорь Подколин
      Участник

      Сгорят. Нужно кабелем 4 квадрата подключать в арочные напрямую.

      Внутри варочной есть заводская клемная колодка.

      Плюс варианты подключения 220/380.

      Но это нужно заранее согласовывать с заказчиком.

      Если в доме есть 380 то тянут пяти жил.

      Если нет то 3*4.

    • #48946
      PITBY
      Участник

      Скрутка надёжней чем ваги

      • #48947
        Николай
        Ключник

        Всё надёжнее, чем ВАГИ

      • #48948
        PITBY
        Участник

        ваги надёжны, если их через одно место не ставить.

    • #48949
      Николай
      Ключник

      Согласен, что они надёжны, но в ограниченном диапазоне использования.

      Это освещение, либо какие то временные розетки.

      Но на постоянку, на варочную панель..извините… Мне кажется здесь ваги точно неуместны…

Viewing 3 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe: