сделал проводку 4 мм2 на плиту через зажимы 21.07.2023 #48944 vavilon179Участник Приветствую! У свояка в доме электрик сделал проводку 4 мм2 на плиту через такие зажимы, похоже не оригинал, нагрузка варочная панель 6кВт и духовой шкаф. Что думаете? Выдержит? 21.07.2023 #48945 Игорь ПодколинУчастник Сгорят. Нужно кабелем 4 квадрата подключать в арочные напрямую. Внутри варочной есть заводская клемная колодка. Плюс варианты подключения 220/380. Но это нужно заранее согласовывать с заказчиком. Если в доме есть 380 то тянут пяти жил. Если нет то 3*4. 21.07.2023 #48946 PITBYУчастник Скрутка надёжней чем ваги 21.07.2023 #48947 НиколайКлючник Всё надёжнее, чем ВАГИ 21.07.2023 #48948 PITBYУчастник ваги надёжны, если их через одно место не ставить. 21.07.2023 #48949 НиколайКлючник Согласен, что они надёжны, но в ограниченном диапазоне использования. Это освещение, либо какие то временные розетки. Но на постоянку, на варочную панель..извините… Мне кажется здесь ваги точно неуместны… Viewing 3 reply threads Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.