Shell и Core

    • #52236
      Николай
      Ключник

      joe
      гость

      06 августа 2003 г., 15:33

           

      Вот какой материал, касающийся популярного способа выполнения проектов электроснабжения, попал вчера ко мне:
      =
      Министерство энергетики РФ
      Департамент государственного энергетического надзора,
      лицензирования и энергоэффективности
      Управление государственного энергетического надзора по г. Москве

      Руководителям проектных организаций, заказчикам строительства административных зданий
      Информационное письмо-предписание № 12-2002 от 27.11.02 г.
      О порядке допуска электроустановок административных зданий

      В последнее время участились случаи обращения заказчиков (владельцев) административных корпусов, торговых центров, физкультурно-оздоровительных комплексов и т.п. о допуске в эксплуатацию электроустановок, смонтированных не в полном объёме (без выполнения разводки электросетей по помещениям и без установки технологического оборудования и оконечных устройств).
      Мотивация таких обращений – последующая сдача в аренду этих помещений и отсутствие к моменту ввода в эксплуатацию зданий конкретных арендаторов.
      По существу таких обращений Мосгосэнергонадзор сообщает, что, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, допуск в эксплуатацию осуществляется полностью смонтированной электроустановки. Электроустановки с дефектами и недоделками допуску в эксплуатацию не подлежат.
      В соответствии с вышеизложенным Мосгосэнергонадзор предлагает заказчикам (владельцам) таких зданий до начала строительства определиться с назначением помещений и выполнить проект электрооборудования для всех помещений в соответствии с требованиями НТД.
      Допуск в эксплуатацию таких зданий будет осуществляться только при полном окончании электромонтажных работ.
      Проектным организациям при получении задания на разработку электрооборудования таких зданий следует учитывать положения настоящего ИП.
      Начальник управления (подпись) В.Л.Титов
      =====
      Что-то тут не так. Не вяжется что-то у В.Л.Титова.
      Прошу, уважаемые господа, ваших комментариев к этому документу.

             

      Bolik
      гость

      07 августа 2003 г., 11:17

            

      Ну и что вполне, у нас ещё и не это могут потребовать, чтоб все расписал до последнего конечного электроприемника (хоть до чайника и шоб стоял). Да создать госкомиссию и по актам это всё провести, будто заказчик всё это во первых понимает, да плюс всё это укомплектовать по п 1.4. ПТЭЭП. Задолбали правила с их мероприятиями “по повышению безопасности”.

      joe kher
      профи

      07 августа 2003 г., 14:30

            

      Потребовать-то могут. Вот и Титов требует. Но меня всегда напрягают фразы типа “не соответствует нормативно-технической документации”. Ибо за ней можно укрыть всё, что угодно. В том числе и свою неправоту.
      Я на вскидку просто не помню, есть ли вообще документ, по которому здание, имеющие помещения без, скажем, розеток (или вообще неэлектрофицированные), может быть признано “электроустановкой с дефектами и недоделками”. Времени порыться в доке конкретно сейчас нету.
      Собственно, комментариев таких вот, об НТД, я и хотел бы.

      Виктор
      гость

      23 сентября 2003 г., 15:04

            

      Прошу Вас проконсультируйте, пожалуйста, как принимаются в эксплуатацию электрощитовые нежилых помещений, расположенные в жилом здании. В частности:
      1) Кто принимает на баланс электрощитовые (ДЕЗ или кто еще)?
      2) Если ДЕЗ отказывается принимать электрощитовую на баланс, мотивируя это тем, что она была смонтирована позже, чем остальные электрощитовые и питает только нежилые помещения?
      В частности эта ситуация происходит по адресу г. Москва, Перервинский б-р, д.21, корп.1, строительный адрес:Марьинский парк, мкр.11, копр.19). Строительство вело СУ-155.
      Ответ просьба прислать на E-mail: [email protected] или позвонить по телефону (095) 292-77-50 – Виктор Петрович.
      Зараннее благодарен, с уважением, Виктор Петрович

      Эл2
      профи

      11 ноября 2009 г., 23:21

            

      Письмо № 12-2002 оказалось очень актуальным.
      Самое интересное, что данное письмо было предоставлено на стадии согласования проекта в энергонадзоре, как требование для выполнении проекта со свободными планировками в полном объёме. И используется как форма вымогательства.
      Письмо публикуется только на одном форуме сайта colan.ru и больше НИГДЕ!!!
      Хочу обратить Внимание всех на данный документ, во избежание возможных недоразумений в будущем.
      С Уважением,
      Эл
      P.S. «Честное» имя инспектора сообщу позже. Мне студно за таких людей в наших рядах.

      Кузьменко В.В.
      гость

      12 ноября 2009 г., 15:02

            

      Эл2:
      Василий! Зачем ты “достал” эту покрытую мхом и плесенью тему? За 6 прошедших лет столько воды утекло…
      Да, в свое время было противостояние Мэра г. Москвы и Титова. Где сейчас Ю.М.Лужков? – в своем кресле. Где сейчас Титов? – я понятия не имею.
      Сие “Информационное письмо” было реакцией на Распоряжение московского правительства (прилагаю).
      А какова юридическая сила этого “Инф.письма”?????
      ———————————————— —–
      РАСПОРЯЖЕНИE
      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
      30 апреля 2002 г.
      № 618-РП
      (ВММ 02-41)
      Учитывая опыт приемки и ввода в действие встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных нежилых помещений и в целях исключения непроизводительных финансовых и трудовых затрат, оформления прав собственности города на вводимые в эксплуатацию нежилые помещения без конкретного функционального назначения:
      1. Осуществлять приемку и ввод в эксплуатацию нежилых помещений в два этапа.
      1.1. Первый этап – приемка в соответствии с «МГСН 8.01-00» законченных производст-вом строительно-монтажных работ встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных без конкретного функционального назначения нежилых помещений по акту приемочной комис-сии с утверждением префектурой административного округа.
      Общестроительные, отделочные, санитарно-технические работы выполнять в объеме, оп-ределенном в приложении 1. Электромонтажные работы выполнять в соответствии с Поряд-ком, определенным в приложении 2.
      Инвестор или уполномоченная им организация до реализации объекта:
      – обеспечивает охрану и содержание принятых по первому этапу нежилых помещений;
      – заключает необходимые договоры с городскими коммунальными службами.
      1.2. Второй этап – покупатель (собственник) определяет, согласовывает функциональное назначение помещений и выполняет работы по доведению объекта до полной готовности или переустройство помещений с вводом в действие в соответствии с Законом города Москвы от 29 сентября 1999 года № 37 (“О порядке переустройства помещений в жилых домах на террито-рии города Москвы”).
      2. Утвердить перечень документов, предъявляемых приемочной комиссии по первому эта-пу приемки (приложение 3).
      3. Считать утратившим силу распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 29 июня 1995 года N 572-РЗП (“О строительстве и сдаче в эксплуатацию встроенно-пристроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов соцкультбыта, подле-жащих продаже”).
      4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И.
      Мэр Москвы
      Ю.М. Лужков
      Приложение 1
      к распоряжению
      Правительства Москвы
      от 30 апреля 2002 г. N 618-РП
      ПЕРЕЧЕНЬ
      РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ НА ВВОДИМЫХ
      В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВСТРОЕННЫХ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫХ,
      ПРИСТРОЕННЫХ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ КОНКРЕТНОГО
      ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
      1. Общестроительные работы.
      Устройство перегородок выполняется в объеме проекта. Все последующие работы по дове-дению помещений до полной готовности выполняются собственниками нежилого помещения.
      2. Санитарно-технические работы и оборудование.
      2.1. Холодное и горячее водоснабжение.
      Выполняется монтаж стояков с отводами без выполнения трубных разводок. Отводы окан-чиваются вентилями с заглушками. Сантехоборудование (душевые поддоны, умывальники, смесители, унитазы, мойки) не устанавливаются. В душевых комнатах предусматривается уст-ройство проводника для выполнения системы уравнивания потенциалов. Работы по заземле-нию душевых поддонов выполняются собственником нежилого помещения. Выполняется ус-тановка счетчиков расхода горячей и холодной воды на общий ввод в нежилое помещение.
      2.2. Фекальная канализация.
      Стояки канализации выполняются с установкой необходимых фасонных частей с поэтажны-ми заглушками без выполнения трубных разводок для подключения сантехприборов. Работы по устройству трубных разводок для подключения сантехприборов выполняются собст-венниками нежилого помещения.
      2.3. Противопожарный водопровод.
      Выполняется в объеме проекта с комплектацией всего оборудования.
      2.4. Система отопления.
      Выполняется в объеме проекта с пуском тепла в отопительный сезон.
      2.5. Система естественной вентиляции.
      Выполняется в объеме проекта.
      2.6. Для сдачи внутренних инженерных систем на эффект эксплуатирующим организа-циям подрядчиком выполняется опрессовка и пролив.
      3. Отделочные работы.
      Выполняется установка входных дверных блоков. Выполняется установка оконных блоков по контуру наружных стен с комплектацией скобяными изделиями по проекту. Все последующие работы по доведению помещений до полной готовности выполняются собственниками не-жилых помещений.

      Приложение 2
      к распоряжению
      Правительства Москвы
      от 30 апреля 2002 г. № 618-РП
      ПОРЯДОК
      ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВСТРОЕННЫХ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫХ,
      ПРИСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ БЕЗ КОНКРЕТНОГО
      ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
      Настоящий Порядок разработан на основании действующих нормативных документов и пред-назначен для использования:
      – проектной организацией;
      – инвестором;
      – техническим заказчиком;
      – строительной организацией;
      – владельцем (собственником) помещения.
      Для обеспечения электроснабжения встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помещений, проектируемых без конкретного функционального назначения (далее – по-мещений), реализуемых инвесторами под размещение объектов различного назначения, устанав-ливается следующий порядок.
      1. Проектирование.
      Мощность, предназначенная для нежилых помещений, должна быть:
      – указана в ТУ на жилой дом, раздельно на жилую часть и нежилые помещения;
      – учтена при расчете загрузки трансформаторной подстанции, питающей дом;
      – учтена при расчете кабелей, подключающих щитовые (ВРУ, УВР 0,4 кВ) к ТП.
      Расчет резервируемой мощности производится исходя из 200 Вт на кв. м общей площади по-мещений. Заказчикам и проектным организациям при составлении заданий на проектирование и при разработке ПСД для жилых домов с нежилыми помещениями без конкретного функ-ционального назначения следует:
      1.1. Предусматривать для жилой части дома и нежилых помещений отдельные электрощито-вые, питаемые кабелями непосредственно от ТП, кроме п. 1.3. Питание отдельных электрощи-товых для нежилых помещений от ТП должно выполняться, как правило, по двум кабельным линиям.
      1.2. Электрощитовые нежилых помещений должны иметь выход непосредственно на улицу. Допускается организовывать выход из них в общий коридор для всех владельцев нежилых помещений.
      1.3. В отдельных случаях при незначительной мощности, резервируемой для нежилых помещений (до 15% от нагрузки жилой части дома), допускается питание нежилых помеще-ний от ВРУ жилого дома. В этом случае в щитовой жилого дома устанавливается только учетно-распределительная панель, подключаемая, как правило, по двум линиям от вводов жило-го дома после коммутационных аппаратов и до вводных защитных аппаратов (предохраните-лей). Между ВРУ жилого дома до общего счетчика учетно-распределительной панели уста-навливаются аппараты защиты исходя из 200 Вт на кв. м общей площади.
      1.4. В электрощитовых для питания нежилых помещений устанавливаются вводные панели и учетно-распределительные панели.
      1.5. Количество отдельных нежилых помещений выбирается исходя из расчета 75-100 кв. м на помещение, если их площадь не оговорена в задании на проектирование.
      1.6. Для ограничения потреблен
      я электроэнергии в учетно-распределительных панелях со-гласно п.п. 1.3 и 1.4, устанавливаются однополюсные автоматические выключатели на 16 ампер.
      1.7. Для подключения освещения и пожарной сигнализации общих для всех владельцев по-мещений (коридоры, выход на улицу и т.п.) должна предусматриваться линия от учетно-распределительных панелей, установленных для электроснабжения нежилых помещений согласно п.п. 1.3 и 1.4.
      1.8. В каждое помещение, выбранное по п. 1.5, от учетно-распределительных пане-лей, установленных по п.п. 1.3 и 1.4, прокладывается кабель. Сечение кабеля выбирается из расчета 200 Вт на кв. м. общей площади. Прокладка кабелей осуществляется на лотках по тех-подполью совместно с сетями жилого дома.
      1.9. В помещениях без конкретного функционального назначения должно быть предусмот-рено:
      – временное освещение, достаточное для наблюдения дежурным персоналом за инженер-ными коммуникациями, закладные устройства для ввода сетей городской телефонной связи и радиостанции;
      – пожарная сигнализация с использованием тепловых извещателей по временному варианту.
      1.10. В помещениях, выбранных согласно п. 1.5, устанавливаются индивидуальные щитки механизации с установкой однополюсных автоматических выключателей на 16 ампер для питания временного освещения, малой механизации отделочных работ и питания приборов пожарной сигнализации. Устанавливаются индивидуальные щитки механизации в непо-средственной близости от входа в каждое помещение (вне тамбура).
      2. Работы по электроснабжению нежилых помещений должны выполняться в два этапа.
      Первый этап – выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией.
      Строительно-монтажная организация:
      – выполняет монтаж электрощитовой (в жилом доме или в отдельных помещениях) с установ-кой панелей для подключения нежилых помещений;
      – прокладывает кабели от щитовой в нежилые помещения с установкой индивидуальных щит-ков механизации;
      – получает совместно с заказчиком в Мосгосэнергонадзоре акт готовности электроустано-вок нежилых помещений к вводу в эксплуатацию.
      На этом этапе владельцем нежилых помещений (до оформления и регистрации прав собст-венности покупателя) является инвестор.
      Инвестор или уполномоченная им организация при необходимости:
      – заключает договор на эксплуатацию электроустановок нежилых помещений с управляю-щей компанией по жилому дому или иной организацией, имеющей соответствующие ли-цензии;
      – заключает договор на электроснабжение с Энергосбытом АО “Мосэнерго”.
      Второй этап – дострой помещения владельцем (собственником).
      Владелец нежилого помещения:
      – получает в счет зарезервированной мощности в МКС АО “Мосэнерго” технические условия (разрешение) на присоединение мощности нежилого помещения;
      – получает технические условия на организацию учета в Энергосбыте АО “Мосэнерго”;
      – оформляет разрешение на использование электроэнергии в термических целях в Мос-госэнергонадзоре;
      – обеспечивает выполнение проекта электрооборудования нежилого помещения, включая раздел ППА и ДУ, проектной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности;
      – согласовывает проект электрооборудования нежилого помещения с Энергосбытом АО “Мосэнерго” в части учета и с Мосгосэнергонадзором в полном объеме;
      – выполняет за счет собственных средств и силами лицензированной организации электромон-тажные и пусконаладочные работы;
      – получает акт допуска электроустановок в эксплуатацию в Мосгосэнергонадзоре;
      – заключает договор на энергоснабжение с Энергосбытом АО “Мосэнерго”.
      3. Заказчик:
      3.1. При вводе жилого дома в эксплуатацию передает в МКС АО “Мосэнерго” и инвестору проектную документацию по электроснабжению и электрооборудованию нежилых помещений в объеме первого этапа (п. 2).
      3.2. При подготовке материалов для лотовой документации указывает в них зарезервиро-ванную мощность на встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные помещения, прилагая план нежилого этажа с размещением электрощитовой. Срок резервирования мощно-сти согласно условиям МКС АО “Мосэнерго” – не более 3 лет после сдачи жилого дома в экс-плуатацию.
      4. Продавец при реализации встроенных, встроенно-пристроенных, пристроенных помеще-ний:
      4.1. В договорах купли-продажи указывает электрическую мощность, зарезервированную для нежилого помещения, с приложением плана нежилого этажа с размещением электрощитовой.
      4.2. В случае деления нежилого помещения в процессе продажи зарезервированную мощ-ность распределяет пропорционально их площади с возложением на покупателей обязательств по прокладке нового участка кабеля.
      4.3. Включает в договор купли-продажи обязательства по выполнению покупателем работ по электроснабжению помещения в соответствии с настоящим Порядком.

      Эл2
      профи

      12 ноября 2009 г., 20:42

            

      Владимир!
      письмо 12-2002 явилось официальным препятствием к прохождению проекта со свободными планировками через энергонадзор.
      Инспектор надзора требует дополнить проект необходимыми планировками и схемами в полным объёме.
      Позиционируется письмо как документ имеющий силу и обязателен к применению с 27 ноября 2002 г.
      А у заказчика сроки, цены, договора и т.д. и т.п.
      Вообщем !пожар!

      DONA
      гость

      12 ноября 2009 г., 20:54

            

      Бесперспективный спор. Давно Жилой дом сдаем отдельно подключаем по постоянной схеме а встройки каждый дольщик сам проет заказывает, сам на свои деньги монтирует. сам сдает, а отмазы что типа это арендные помещения в Питере дано уже не проходят наверное с 2003 года…

             

Viewing 0 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.