Система TN-S во встроенной подстанции

    • #66270
      lukonin
      Участник

      День добрый.

      Есть встроенная трансформаторная подстанция для жилого комплекса.

      Как известно, когда подстанция встроена, то система заземления должна быть TN-S. Соответственно от подстанции к ВРП жилищным секциям уже должны идти пятижильные кабели.

      И соответственно в ячейках РП-0,4 кВ подстанции должна быть уже шина РЭ. Все заводские ячейки, которые я знаю, идут без этой шины.

      Кто имеет опыт проектирования таких подстанций, подскажите, что делать.

      Или просто заказывать стандартные ячейки, а на заводе выполнят еще одну шину возле нулевой или какой-нибудь другой вариант.

      Возможно кто-то поделится фото таких ячеек, буду благодарен

    • #66271
      leha
      Участник

      а комплекс это одно здание или несколько?

      Делать во встроенном ТП РУ-0,4 на отечественных ячейках ЩО, по моему, как-то не комильфо.

      Впрочем, по моему, если в опросном листе указать шины РЕ и N, то наверное и наши могут под заказ такое сделать.

      Жилья со встроенным ТП я не делал, а для бизнесцентров и ТЦ мы в проектах закладывали щиты индивидуального изготовления АВВ, Шнайдер и т.п.

      Если комплекс это одно здание, то, возможно, делать ещё и ВРУ не имеет смысла, но тут нужно смотреть по ситуации, тянуть толстые кабели через все здание….

      Мне кажется проще и дешевле стояки подключать сразу от РУ

    • #66272
      lukonin
      Участник

      Комплекс это разностоящие здания, но под землей все они объединены паркингом. то есть по паркингу мы можем пройти к любой точке и подняться вертикально вверх к электрощитовой любого дома.

      Гнать стояки начиная от ТП там не целесообразно, да и внутрянка уже запроектирована с отдельными электрощитовыми.

    • #66273
      leha
      Участник

      ну тогда  нужно заказывать РУ индивидуального изготовления. А какого сечения будут кабели? Для паркинга это будет транзит и их придётся как-то замоноличивать, а с кабелями большого сечения это может быть проблематично

    • #66274
      lukonin
      Участник

      А какого сечения будут кабели?

      кабели там разного сечения, но действительно их сечение большое еще и включены на параллельную работу.

    • #66275
      lukonin
      Участник

      Для паркинга это будет транзит и их придётся как-то замоноличивать,

      тоже задаюсь этим вопросом. Пока остановился на варианте глухих металлических лотков закрытых крышкой

    • #66276
      leha
      Участник

      На сколько я помню, нормы допускают только стальные трубы, а кто-то, здесь на форуме, говорил, что они еще и замоноличены должны быть. Теоретически лоток можно обшить “проматом”, но говорят, что такое решение может не пройти.

      Еще один минус, прокладка кабелей большого сечения на лотках, нужно часто делать крепления, а протянуть кабель тоже будет проблематично. Я бы предложил следующие варианты:

      1. кабели проложить в земле.
      2. выдать задание архитекторам на коридор
      3. если паркинг одноуровневый, выдать задание на туннель или короб под паркингом
      4. можно попробовать шинопровод, и обшить проматом, но здесь нужно консультироваться с производителем (ухудшается охлаждение)
      5. отказаться от ВРУ и стояки вести прямо от РУ, кабели меньшего сечения проще прокладывать и проще замоноличивать трубы меньшего диаметра.
      6. комбинация вариантов

    • #66277
      lukonin
      Участник

      а почему на отечественных ячейках не комильфо?

      Подстанция будет на балансе облэнерго.

    • #66278
      leha
      Участник

      я же не говорю что нельзя. проблема в том как организовать шины РЕ и N.

      Возможно я, как всегда, сгущаю краски и усложняю…

      На сколько я знаю, из ячеек ЩО кабелями можно уйти только вниз. Когда в отдельностоящих ТП делают РУ0,4, то шину PEN прокладывают по стене, а потом устанавливают ячейки ЩО (готовые конструкции), а потом сверху крепят фазные шины.

      Как в этом случае протянуть через все РУ шину N я не представляю. Импортные ячейки собираются как конструктор и РУ можно собирать прямо по месту или на производстве сгруппировать по несколько ячеек а потом их соединить на месте.

      Ну и в опросном листе нужно выбрать куда будут выходить кабели.

      Ну и если будет принято решение использования шинопроводов, то как это реализовать в ЩО я не знаю.

      Впрочем, я не монтажник, и возможно проблем никаких не будет или они легко решаются

      И еще вопрос какая мощность ТП? На сколько я понимаю больше чем 2х1000кВА

      И по прокладке кабеля вспомнил еще один вариант: в твоем варианте отказаться от лотков, к потолку прибить потолочные стойки на них закрепить полки и по полкам проложить кабели и все это обшить проматом. Для облегчения прокладки кабеля в каталоге Шнайдера видел оснастку.

      Ну и если монтаж будут делать ваши монтажники, то было бы неплохо обсудить с ними решения, на сколько реально выполнить то что ты запроектируешь, может они что подскажут получше

    • #66279
      lukonin
      Участник

      Когда в отдельностоящих ТП делают РУ0,4, то шину PEN прокладывают по стене

      все ячейки которые я видел вживую шину PEN имели в середине

    • #66280
      lukonin
      Участник

      И еще вопрос какая мощность ТП? На сколько я понимаю больше чем 2х1000кВА

      нет, как раз 2х1000 кВА

    • #66281
      lukonin
      Участник

      отказаться от лотков, к потолку прибить потолочные стойки на них закрепить полки и по полкам проложить кабели и все это обшить проматом

      а обшить лоток двумя листами гипсокартона? Читал что такая конструкция должна обеспечить ЭИ45

    • #66282
      leha
      Участник

      все ячейки которые я видел вживую шину PEN имели в середине

      ну значит ошибся

    • #66283
      leha
      Участник

      а обшить лоток двумя листами гипсокартона? Читал что такая конструкция должна обеспечить ЭИ45

      как то сомнительно, мы обшивали проматом в несколько слоев. На форуме кто-то говорил, что ни промат ни ГК не являются строительными конструкциями. По этому поводу лучше проконсультироваться с пожарниками, или кто потом будет принимать для кабелей большого сечения лоток как-бы не особо нужен, из-за веса крепления все равно придется делать часто, а по полкам будет проще прокладывать

    • #66284
      lukonin
      Участник

      не очень понимаю какие вы полки имеете в виду. Какой-нибудь пример можете сбросить

    • #66285
      leha
      Участник

      сейчас это называется консоль

Viewing 15 reply threads