Соединение молниезащиты и заземления
-
-
09.08.2023 #61090
Озадачился вопросом. В молниезащите полный профан.
Есть ввод КЛ-0,4 АВВГ 4х35. ВРП ставлю в гараже, вокруг него планирую контур. От ВРП питаю ГРЩ жилого дома уже пятижилкой.
Контур вокруг дома не планировал. Но, поскольку будет молниезащита дома, меня терзают сомнения соединять ее с контуром возле гаража.
Делать еще один контур у дома?
Где ставить разрядники в таком случае? в ВРП или на вводе ГРЩ?
-
09.08.2023 #61091
Контур для ГРЩ делаешь отдельно, но шиной в земле соединяешь с контуром молниезащиты.
-
09.08.2023 #61092
Зачем отдельно? Заземлитель молниезащиты дома может использоваться для заземления ГРЩ дома.
-
09.08.2023 #61093
Достаточно и 4-х жильного.
А разрядники ставить в ГРЩ дома обязательно, а в гараже – при наличии в гараже оборудования, чувствительного к перенапряжениям. -
09.08.2023 #61094
Возможно тогда лучше кинуть заземление не по контуру вокруг гаража и второго контура по части периметра дома, а сделать заземление в ряд – между гаражом и домом (расстояние напрямую около 30 м.).
С одного конца контура завести РЕ в гараж в ВРП, с другого – в дом к ГРЩ, к этому же концу подсоединить молниезащиту, соединение обязательно должно быть в земле?
Кабель тогда действительно лучше 4-х жилку.
-
09.08.2023 #61095
А вдруг молния пойдет по ближайшему к ГРЩ опуску.
-
09.08.2023 #61096
Ну и что, большая часть уйдет в землю, а от остального защитит разрядник (УЗИП)
-
09.08.2023 #61097
Разрядники в ГРЩ и ВРП должны спасти, наверное.
Так что вы скажете по поводу рядного исполнения, получится один контур вместо двух. -
09.08.2023 #61098
конфигурация контура молниезащиты зависит от конфигурации дома и способа выполнения молниезащиты. Можно сделать по отдельному заземлителю для каждого опуска, а можно замкнутый по периметру.
И если для контура молниезащиты сопротивление не нормируется (только размеры), то для заземления электрооборудования значение сопротивления нормируется
-
09.08.2023 #61099
спс, это понятно,
на такой длине рядное заземление проходит по нормам, 20 стержней L=1,5 м по моим прикидкам (пока что просто на программке проверил, не пересчитывал еще) + придется делать поворот вокруг дома для соединения второй точки молниеотвода.
-
09.08.2023 #61100
Несколько раз слышал уже такие мнения, что заземление молниезащиты должно быть отдельным, что разряд молнии через ГЗШ пожет попасть на корпус оборудования.
Причем разрядники в данном случае не помогут, они защищают от высокого потенциала фазные и нулевой рабочий проводник, а РЕ-проводник с ГЗШ вроде как могут оказаться под высоким потенциалом.
Но тут, как я понимаю, спасает низкое импульсное сопротивление контура заземления, а также система уравнивания потенциалов – если потенциал РЕ-шины/проводника/зануленного оборудования и окажется повышенным, то разницы потенциалов все равно то не будет.
А опасным фактором является именно разность потенциалов.
На высоковольтных ВЛ работают ведь с выходом на потенциал…
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Разделение PEN проводника
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Характеристика автоматического выключателя
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Импульсный блок питания IR2153
Я не могу найти информацию о D0938FB