Соединение молниезащиты и заземления

    • #61090
      lukonin
      Участник

      Озадачился вопросом. В молниезащите полный профан.

      Есть ввод КЛ-0,4 АВВГ 4х35. ВРП ставлю в гараже, вокруг него планирую контур. От ВРП питаю ГРЩ  жилого дома уже пятижилкой.

      Контур вокруг дома не планировал. Но, поскольку будет молниезащита дома, меня терзают сомнения соединять ее с контуром возле гаража.

      Делать еще один контур у дома?

      Где ставить разрядники в таком случае? в ВРП или на вводе ГРЩ?

    • #61091
      Николай
      Ключник

      Контур для ГРЩ делаешь отдельно, но шиной в земле соединяешь с контуром молниезащиты.

    • #61092
      leha
      Участник

      Зачем отдельно? Заземлитель молниезащиты дома может использоваться для заземления ГРЩ дома.

    • #61093
      leha
      Участник

      Достаточно и 4-х жильного.
      А разрядники ставить в ГРЩ дома обязательно, а в гараже – при наличии в гараже оборудования, чувствительного к перенапряжениям.

    • #61094
      lukonin
      Участник

      Возможно тогда лучше кинуть заземление не по контуру вокруг гаража и второго контура по части периметра дома, а сделать заземление в ряд – между гаражом и домом (расстояние напрямую около 30 м.).

      С одного конца контура завести РЕ в гараж в ВРП, с другого – в дом к ГРЩ, к этому же концу подсоединить молниезащиту, соединение обязательно должно быть в земле?

      Кабель тогда действительно лучше 4-х жилку.

    • #61095
      Николай
      Ключник

      А вдруг молния пойдет по ближайшему к ГРЩ опуску.

    • #61096
      DimDim
      Участник

      Ну и что, большая часть уйдет в землю, а от остального защитит разрядник (УЗИП)

    • #61097
      lukonin
      Участник

      Разрядники в ГРЩ и ВРП должны спасти, наверное.
      Так что вы скажете по поводу рядного исполнения, получится один контур вместо двух.

    • #61098
      DimDim
      Участник

      конфигурация контура молниезащиты зависит от конфигурации дома и способа выполнения молниезащиты. Можно сделать по отдельному заземлителю для каждого опуска, а можно замкнутый по периметру.

      И если для контура молниезащиты сопротивление не нормируется (только размеры), то для заземления электрооборудования значение сопротивления нормируется

    • #61099
      lukonin
      Участник

      спс, это понятно,

      на такой длине рядное заземление проходит по нормам, 20 стержней L=1,5 м по моим прикидкам (пока что просто на программке проверил, не пересчитывал еще) + придется делать поворот вокруг дома для соединения второй точки молниеотвода.

    • #61100
      leha
      Участник

      Несколько раз слышал уже такие мнения, что заземление молниезащиты должно быть отдельным, что разряд молнии через ГЗШ пожет попасть на корпус оборудования.

      Причем разрядники в данном случае не помогут, они защищают от высокого потенциала фазные и нулевой рабочий проводник, а РЕ-проводник с ГЗШ вроде как могут оказаться под высоким потенциалом.

      Но тут, как я понимаю, спасает низкое импульсное сопротивление контура заземления, а также система уравнивания потенциалов – если потенциал РЕ-шины/проводника/зануленного оборудования и окажется повышенным, то разницы потенциалов все равно то не будет.

      А опасным фактором является именно разность потенциалов.

      На высоковольтных ВЛ работают ведь с выходом на потенциал…