Достаточно и 4-х жильного.
А разрядники ставить в ГРЩ дома обязательно, а в гараже – при наличии в гараже оборудования, чувствительного к перенапряжениям.
Возможно тогда лучше кинуть заземление не по контуру вокруг гаража и второго контура по части периметра дома, а сделать заземление в ряд – между гаражом и домом (расстояние напрямую около 30 м.).
С одного конца контура завести РЕ в гараж в ВРП, с другого – в дом к ГРЩ, к этому же концу подсоединить молниезащиту, соединение обязательно должно быть в земле?
конфигурация контура молниезащиты зависит от конфигурации дома и способа выполнения молниезащиты. Можно сделать по отдельному заземлителю для каждого опуска, а можно замкнутый по периметру.
И если для контура молниезащиты сопротивление не нормируется (только размеры), то для заземления электрооборудования значение сопротивления нормируется
на такой длине рядное заземление проходит по нормам, 20 стержней L=1,5 м по моим прикидкам (пока что просто на программке проверил, не пересчитывал еще) + придется делать поворот вокруг дома для соединения второй точки молниеотвода.
Несколько раз слышал уже такие мнения, что заземление молниезащиты должно быть отдельным, что разряд молнии через ГЗШ пожет попасть на корпус оборудования.
Причем разрядники в данном случае не помогут, они защищают от высокого потенциала фазные и нулевой рабочий проводник, а РЕ-проводник с ГЗШ вроде как могут оказаться под высоким потенциалом.
Но тут, как я понимаю, спасает низкое импульсное сопротивление контура заземления, а также система уравнивания потенциалов – если потенциал РЕ-шины/проводника/зануленного оборудования и окажется повышенным, то разницы потенциалов все равно то не будет.
А опасным фактором является именно разность потенциалов.
На высоковольтных ВЛ работают ведь с выходом на потенциал…