Сопротивление контура заземления

    • #53747
      Николай
      Ключник

      MYSha
      новичок

      23 апреля 2006 г., 19:04

           

      Предлагаю сдесь обсудить каким оно должно быть.

             

      страницы: 1 2 3 4

      MYSha
      новичок

      23 апреля 2006 г., 19:08

            

      Вообщем у меня такие пока воспоминания из института и нормативки. Что нулевой провод в сельской местности на ЛЭП выступает в качестве грозащитного, а в городе его вешают с низу и он защишает от деревьев… Еще сопротивление заземлителя влияет на сопротивление нулевой последовательности. По оторому проверяют срабатывание автоматов.

      icq: 224185011

      ele
      профи

      23 апреля 2006 г., 20:53

            

      MYSha:

      Ты знаешь, мне известно тоже что и тебе:
      R<=4,0 Ohm для повторного заземления U=3×400/230V
      Конечно все бросятся сейчас доказывать другое, приводить цитаты.
      Почему 4,0 Ohm, да потому что требуют.
      Позже постораюсь привести документальные док-ва.
      R=125/Iz Ohm для контура ТП
      Iz – однофазный ток кз на землю со стороны среднего напряжения на землю

      icq: 224-216-875

      Чиж
      профи

      23 апреля 2006 г., 22:11

            

      ele:
      Не более 4 Ом для ТП, не более 30 Ом для сетей 0,4 кВ, для сетей 10 кВ градация побольше (населенка-ненаселенка, пустая опора-навесное оборудование)
      Естестно все это для грунта с удельным до 100 Ом

      MYSha
      новичок

      23 апреля 2006 г., 23:53

            

      Чиж:
      Документ можно посмотреть?

      icq: 224185011

      Electric14
      профи

      24 апреля 2006 г., 10:25

            

      MYSha:
      1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
      R= 250/I,
      но не более 10 Ом, где I – расчетный ток замыкания на землю, А.
      В качестве расчетного тока принимается:
      1) в сетях без компенсации емкостных токов – ток замыкания на землю;
      1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
      1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
      При удельном сопротивлении земли > 100 Ом/м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.
      2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м – для районов с числом грозовых часов в году более 40.
      Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
      1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
      2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м – для районов с числом грозовых часов в году более 40.
      2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
      Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника.
      2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
      2.4.49. Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику.

      MYSha
      новичок

      24 апреля 2006 г., 10:54

            

      Electric14:
      Ну и каким должно быть сопротивление ГЗШ в здание?

      icq: 224185011

      ele
      профи

      24 апреля 2006 г., 11:01

            

      MYSha:
      Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
      потому как ГЗШ в здание не
      – не в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора
      – не общее сопротивление растеканию заземлителей
      По ПУЭ так вроде
      “растеканию” – что под этим подрузамеваеться?

      icq: 224-216-875

      Electric14
      профи

      24 апреля 2006 г., 11:09

            

      MYSha:
      а с каких пор ГЗШ стала заземляющим устройством?

      ele
      профи

      24 апреля 2006 г., 11:13

            

      Electric14:
      да ладно, не цепляйся
      речь о сопротивление контура заземления (повторном, я понимаю ).
      не знаешь по подробней, что значит “растеканию”?

      icq: 224-216-875

      ele
      профи

      24 апреля 2006 г., 11:20

            

      Чиж:
      Electric14:
      РАЗДЕЛ 1.
      ОБЩИЕ ПРАВИЛА
      ГЛАВА 1.7.
      ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
      ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
      при использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ
      тобишь ТП
      R=125/I ,
      где I — расчетный, ток замыкания на землю, А.
      При этом должны также выполняться требования, предъявляемые к заземлению (занулению) электроустановок до 1 кВ;
      при использовании заземляющего устройства только для электроустановок выше 1 кВ
      R=250/I, но не более 10 Ом.

      icq: 224-216-875

      Electric14
      профи

      24 апреля 2006 г., 11:37

            

      ele:
      старая редакция

      ele
      профи

      24 апреля 2006 г., 11:46

            

      Electric14:
      Взят 6-ой.
      Достал ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ,
      переработанное и дополненное, с изменениями
      Обязательно почитаю.
      Знаю есть 7-ой. Но доступны мне были отдельные главы.
      Может есть ссылка?

      icq: 224-216-875

      Electric14
      профи

      24 апреля 2006 г., 12:00

            

      ele:
      растекание – распределение потенциала по земле от заземлителя
      по ПУЭ 7 ссылки у меня нет, но в сети – полно, поищи – найдешь..

      MYSha
      новичок

      24 апреля 2006 г., 13:11

            

      Все финишь. Ставим более прямые вопросы.
      Сопротивление пвторного заземления нейтрали на ВЛ
      Сопротивление контура заземления здания.

      icq: 224185011
Viewing 0 reply threads