Существует ли такой контрольный кабель.
-
-
24.09.2002 #119585
Николай
КлючникСергей24 сентября 2002 в 16:01/show_msg-1385-1.html#msg1385Кабели марок АКВВГз, КВВГз применяют для присоединений к устройствам, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели марок АКВВГЭ и КВВГЭ используются в случае необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
А существует-ли кабель обьединяющий в себе оба этих условия? Н-р КВВГзЭ.Владимир25 сентября 2002 в 11:32/show_msg-1385-1.html#msg1391Есть! Это судовой кабель МЭРШН-100.Денис25 сентября 2002 в 13:33/show_msg-1385-1.html#msg1398Как это? Контрольный и судовой – это разные вещи!Владимир25 сентября 2002 в 14:31/show_msg-1385-1.html#msg1399Кабели МЭРШН-100 предназначены для эксплуатации при переменном напряжении до 690 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1200 В и передачи электрических сигналов управления малой мощности переменного напряжения до 400 В частотой до 1200 Гц или 500 В постоянного напряжения.
Его отличие от контрольного кабеля марки КНРГ:
– устойчивость к воздействию радиального гидростатического давления,
– отдельно экранированные изолированные жилы,
– гибкие токопроводящие жилы.
А уплотнение кабеля при вводе на судах и субмаринах – это по умолчанию.Евгений25 сентября 2002 в 15:24/show_msg-1385-1.html#msg1400ГОСТ 1508-78 не предусматривает кабели марок подобного рода. Естественно, по договоренности с производителем Вы сможете его заполучить.
Но кабель с экраном не нуждается в заполнении.
Заполнение производится для придания формам кабеля округлости. Экран же, в свою очередь, накладывается поверх скрученных жил, практически не оставляя свободного пространства для заполнения. Он (экран) и сам сглаживает неровности.
-
Viewing 0 reply threads