Свет в душевой
-
-
|
Сергей гость
|
|
18 декабря 2003 г., 13:41
|
|
|
Достаточна ли защита IP65 для светильника душевой. Можно ли ставить светильник с люминесцентными лампами? |
|
|
|
илья гость
|
|
18 декабря 2003 г., 15:34
|
|
|
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования: – электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); – в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны; – в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели; – в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2; – в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления. Т.е. если подвести итог, то светильник со степенью защиты IР 65 можно поставить в зоне 2 или 3 душевой. Это на расстоянии 0,6м от душевого разбрызгивателя
|
|
|
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.