Привет!
Кто скажет, какой выбрать ток для сдвоенного кабеля АВВГ 2х5х185.
Попал в руки проект на начальной стадии и там главный щит запитывается двумя кабелями. Сначала подумал, что один резервный. Но ток 390 А.
Странный выбор был у них, и предохранитель втулили 630 А.
Как по мне так брать ВВГ 5х240 который держит 464 в воздухе (проект кинотеатра и подключение от существующего щита), ставить автомат на 400 А и все буде ок.
Запаса конечно нету вообще, хотелось бы что бы был, но в случай чего по проекту и по заданию ток именно такой дан – 390А.
Я конечно уточню такой маневр, но на данный момент хотел бы знать как считать ток для сдвоенных кабелей.
Всем спасибо!