Транс 3ф 380-3ф 220 (срочно)

    • #53606
      Николай
      Ключник

      Sxoma
      гость

      13 марта 2006 г., 17:08

           

      Очередной станок купленный неизвестно где просто двигатель со станиной Написано 3ф звезда 220В
      Нужен трансформатор 3ф 380В на 3ф 220В

             

      страницы: 1 2

      ele
      профи

      13 марта 2006 г., 17:17

            

      Sxoma:
      Всё правильно в соединении 3ф звезда для 3*380/220V на обмотке дв-ля будет 220В. Зачем транс?

      icq: 224-216-875

      MYSha
      новичок

      13 марта 2006 г., 17:34

            

      К Сожелдению будет 380, если треугольник то 220

      icq: 224185011

      Sxoma
      гость

      13 марта 2006 г., 17:48

            

      Да будет 380 И его успели подключить в 3ф 380 На двигателе можно было жарить яичницу Так как с трансформатором

      ele
      профи

      13 марта 2006 г., 18:43

            

      MYSha:
      Да неужели, у кого ещё какие версии, господа ?
      Sxoma:
      Проверь соединение обмоток, как работает охлаждение.

      icq: 224-216-875

      kristobal
      профи

      13 марта 2006 г., 18:50

            

      Sxoma:
      не очень понятно в чем проблема подобрать транс? по-моему зная мощность, можно подобрать необходимый трансформатор у кого угодно: Moeller, Schneider Electric, … etc. и плюс отечественные…

      Electric14
      профи

      13 марта 2006 г., 19:10

            

      Sxoma:
      вы неправильно соединяете обмотки двигателя.
      на каждую обмотку двигателя должно подаваться 220 В, поэтому надо собрать концы обмоток в схему У(звезда) и на начала подавать 3 фазы.
      вы же собрали Д(треугольник), подали на каждую обмотку 380 В и, конечно, можно и бекон жарить

      ele
      профи

      13 марта 2006 г., 19:24

            

      Electric14:
      Неа, вот MYSha и kristobal думают иначе

      icq: 224-216-875

      Electric14
      профи

      13 марта 2006 г., 19:32

            

      ele:
      Ага.
      ИМХО чтука карошая, но 380/200 У/Д обязательно, но если 220 – У, тогда ой, без Тр не обойтись
      хотяSxoma: пишет, что 220 – Звезда-а-а-а-а!!!!!!!!

      kristobal
      профи

      13 марта 2006 г., 19:56

            

      я не берусь утверждать, но судя по купленный неизвестно где, можно ожидать и 127/220 – D/Y…

      ele
      профи

      13 марта 2006 г., 20:04

            

      Electric14:
      kristobal:
      По моему Sxoma уже ищет транс.
      Будем ждать новых топиков типа:
      “Как вернуть транс в магазин?” или ещё что нибудь…

      icq: 224-216-875

      Кяшкин
      ученик

      13 марта 2006 г., 22:23

            

      И все же Sxoma по моему прав.
      Обмотка двигана соединена звездой и ее надо включить в сеть 220 В.
      Если это не так, то греться может от того, что звезду собрали не верно – начала и концы одной из обмоток перепутаны. И если на поверхность двигана выведены 6 концов обмотки, то, прежде чем искать транс, я бы проверил правильность соединения обмоток.
      Если не выведены, можно и внутрь заглянуть

      MYSha
      новичок

      14 марта 2006 г., 00:35

            

      Интересно что он там увидит в бандаже залитом лаком? Еще он можеть греться когда смещаеться ротор на валу. Такое мого случиться когда по валу били кувалдой.

      icq: 224185011

      Кяшкин
      ученик

      14 марта 2006 г., 08:41

            

      Интересно что он там увидит в бандаже залитом лаком?
      Во-во и я про то же
      Тока случаи то разные бывают. Если звезда собрана неверно, то только при перемотке я щитаю (станок ведь неизвестно откудова ) Если перемотан, то скорее всего концы в лак полностью не залили – кулибинов ведь дофени по планете ходит

      Sxoma
      гость

      14 марта 2006 г., 10:56

            

      Спасибо всем за высказывания Особая благодарность ele!
      На поверхность двигателя выедено три выведено три конца обмотки. И все Транс уже найден Осталось только купить, И в магазин я его сдавать не собираюсь.

      ele
      профи

      14 марта 2006 г., 11:33

            

      Sxoma:

      За что благодарность?
      И кстати, не дешевле заменить двиг. есле с ним ни чего нельзя сделать?

      icq: 224-216-875

      LONworker
      специалист

      14 марта 2006 г., 15:21

            

      Всё-всё не надо меня мучать, я вообще мимо шел.

      icq: 164981052

      ele
      профи

      14 марта 2006 г., 15:40

            

      LONworker:
      Читай мой топик (4й сверху)
      Тебе тоже замичание раз уж сам любишь их:

      Ну так и надо было говорить, что треугольник, а то звезда-звезда.
      Три (3) вывода могут быть и в соед. звездой и в соед. треугольник. Посмотри свой конспект со школы.
      Тебе вопрос- почему?

      icq: 224-216-875
Viewing 0 reply threads