Помогите разобраться: при замене трансформаторов тока (тип ТПЛ-10 старого образца, номинал 150/5 и 100/5) на трансформаторы (тип ТПЛ-10 нового образца класс точности 0,5 и номинал 75/5 и 50/5), счетчик реактивной энергии (СР4УИ673М) стал вращаться в несколько раз быстрее, чем раньше. Расход реактивной энергии увеличился в несколько раз, а активной энергии уменьшился. Схема подключения согласно схеме Энергосбыта.Коэффициенты трансформации стали меньше в 2 раза. С уважением,Анатолий
kostya профи
12 октября 2005 г., 14:53
Давайте разбираться… В данном случае существует несоответствие коэффициента трансформации либо у старых счетчиков, либо у новых. Далее два варианта: либо техническая неисправность счетчика(ов), либо они технически исправны, но работают в таких режимах, которые не дают требуемой точности 0,5. Такой момент. Вы измеряли первичные и вторичные токи? Эти цифры многое бы прояснили. Ведь трансформатор тока соответствует своим характеристикам, если первичный ток близок к номинальному току, а нагрузка на вторичной обмотке меньше допустимой.
Rustmaker профи
12 октября 2005 г., 17:29
Счетчик будет вращаться быстрее во столько раз, во сколько уменьшился коэффициент трансформации ТТ. Соответственно показания прироста реактивной энергии нужно умножать уже на меньшее число (у нас 2 раза). Вариант Б. Изменилась схема включения (раньше было неправильно, стало правильно – или наоборот). Если перепутать напряжения и токи (взять от разных фаз), то показания счетчика меняются в разы. Рекомендую прозвонить цепи от трансформаторовтока и напряжения до счетчика, особое внимание обращая на начала и концы обмоток (И1, И2, Л1, Л2). Если все соответствует, значит, РАНЬШЕ было неправильно. Кстати, каков характер нагрузки? Соответствует ли расход ожидаемому? К сожалению, не могу посоветовать замерить токи непосредственно в цепях нагрузки – там по меньшей мере 10 кВ (мне лично так кааца ). З.Ы. Сразу ответить не смогу – разъездной характер работ…
КОСТЯ. IRK профи
12 октября 2005 г., 21:17
не могу посоветовать замерить токи непосредственно в цепях нагрузки – там по меньшей мере 10 кВ Существуют же измерительные клещи на 10 кВ. Сам много раз замерял нагруку. Хотя, конечно же, нужно исходить из реального расположения ошиновки, выводов и пр. Т.е. возможности произвести замеры.
толя ( ) гость
13 октября 2005 г., 09:57
Спасибо Вам всем, ответившим мне.Проведу необходимые замеры по возможности и сообщу Вам С уважением,Анатолий
.
Электрик-888 новичок
30 июля 2008 г., 18:34
Помогите разобраться: На учёте были установлены ТПЛ-10 100/5, после самены на ТПЛ-10 50/5 даже с учётом изменения кэфициента трансформации 20 на 10 возросло потребление почти в 2-а раза. В чём причина
Rustmaker профи
30 июля 2008 г., 23:43
возросло потребление почти в 2-а раза. В чём причина Простейший вариант. До того один из ТТ был случайно или намеренно перефазирован. При замене ТТ фазировка была восстановлена.
dronn новичок
20 июля 2010 г., 14:13
Счётчик ЦЭ6850 ,НАМИТ 10000/100 , ТПЛ-10 два тр-ра тока, один тр-р тока включен неправильно. один тр-р тока подключен к обмотке защиты, какую часть электроэнергии учитывал электросчётчик 1/3 или 1/2
dronn новичок
20 июля 2010 г., 20:22
Помогите подскажите разобраться. Счётчик ЦЭ6850 подключен через трансформатор напряжения НАМИТ 10000/100 , два ТПЛ-10 тр-ра тока, один тр-р тока включен неправильно. один тр-р тока подключен к обмотке защиты, какую часть электроэнергии учитывал электросчётчик при таком подключении тр-ров тока 1/3 или 1/2 или2/3. Недоучитывал это точно.
Old Zo профи
21 июля 2010 г., 03:18
dronn: почитайте здесь clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtp0tflN7kEeHBfwtDhYe9lHJlov59TSSCZtojZH1tYeXmsiGEvz3WqsvIHcpQDFn_5deaFixls8JvPNVAApNIUSe8UB55E1uQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFE3c1FNVDBIdmtmN0lWUnRoUFh1bXdhZk01MkZqMFZNcXQySTEwRVhtSHZqN2JvdWRlSzJ2cWZnUWZ3R0xwbkUyQzR0Wm5Wem1CMV9SUmhOT3puQ0F5cXo4bXdzZUl4aGY2QUhjbjNtVUVKc0FTYllOUHUzeGhXN0dMT2xiOVRzZXZNeWRDWXRKY2JkTEdrWFdQRXFVR1lUcG9JRHg5ODdmUS1INDhPdUg0R3JUY0JiRlc5S3NZN0xtdnpNU0hLRlBTeno4b1I5WUVYdnhmOFduaGdfUQ&b64e=2&sign=1ea43d048d116256b4f1fad5ba199e6f&keyno=0 Первым измерительным элементом счетчика измеряется активная мощность P1 = UABIAcos(30° + φ = 100 · 1 · 0,5 = 50 Вт. Вторым измерительным элементом счетчика измеряется активная мощность P2 = UCBICcos (30° – φ = 100 · 1 · 1 = 100 Вт. Активная мощность, измеряемая счетчиком, Р = Р1 + Р2 = 150 Вт. При отсутствии тока IА или напряжения UA на первом измерительном элементе счетчика абсолютная погрешность измерений электроэнергии δA составит 50 Вт или -33 %. При отсутствии тока IC или напряжения UC на втором измерительном элементе счетчика погрешность измерений электроэнергии δС составит 100 Вт или -66 %.
dronn новичок
22 июля 2010 г., 12:08
Спасибо огромное всё ясно и очень понятно. Очень помог.
Viewing 0 reply threads
Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.