dolfurion
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема:
При управлении ПЧ Vacon 100 Flow словом управления по Modbus частота не возрастает.
То есть, ПЧ выдает сообщение о начале вращения, уставка давления стоит,
но частота остается нулевой (только потенциометр в качестве датчика давления не подключен).
Сам ПЧ настроен на поддержание давления ПИД-регулятором.
Дело в неподключенной обратной связи или при управлении по Modbus частота тоже ставится по шине?petr2off
Частота устанавливается при конфигурировании ЧП. (Это справедливо для всех ЧП).
Есть параметры, которые устанавливаются, что является заданием частоты – либо аналоговый вход (потенциометр),
либо цифровой. Еще один момент, если ЧП настроен работать от ПИД регулятора (регулятор включен) – то установкой частоты занимается ПИД регулятор (и это вполне логично)
Итого:
Для управления частотой ЧП по Modbus RTU необходимые условия:
1) ЧП должен быть настроен на задание частоты по Modbus
2) ЧП не должен находится в режиме управления от ПИД регулятора.Roman_33
Если я правильно понял автора, то по шине будет осуществляться Пуск/Стоп. Все остальное ПИД. В данном конкретном случае, скорее всего всего у автора неправильно настроен параметр ‘источник уставки для ПИД’ поэтому привод стартует, но не разгоняется т.к. уставка 0.dolfurion
Если я правильно понял автора, то по шине будет осуществляться Пуск/Стоп. Все остальное ПИД. В данном конкретном случае, скорее всего всего у автора неправильно настроен параметр ‘источник уставки для ПИД’ поэтому привод стартует, но не разгоняется т.к. уставка 0.Уставка ПИД была правильной, 2.6 стояла. Проблема была в задаче опорной частоты при подключенном Modbus. Проблему решил, благодарю за ответ 🙂
-
Viewing 0 reply threads
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Характеристика автоматического выключателя
Как открыть электролабораторию. С чего начать?
Неисправность TSX Micro (TSX3721101). Работает Extension Link TSX STZ 10
Разделение PEN проводника
Схема щита в гараж – ошибки и недочеты
Я не могу найти информацию о D0938FB
Необгорающее жало лудится ближе к нагревателю
Зарядное устройство из АТХ на ШИМ контроллере est7502b
Как правильно включить счетчик в последовательную цепь?
Если олово потечёт в плохом варианте, добрая скрутка выполнит своё предназначение
Импульсный блок питания IR2153