УЗО типа “АС”

    • #53696
      Николай
      Ключник

      Al Ща
      профи

      07 апреля 2006 г., 16:51

           

      Как ведёт себя УЗО типа “АС”, реагирующие только на переменные токи утечки при пульсирующих токах повреждений?

             

      ozi
      Ключник

      07 апреля 2006 г., 18:20

            

      Al Ща:
      Как понял УЗО АС отключается при пульсирующем токе утечки с некоторым коэфом номинала тока >1 и чем больше отличие от синусоиды, тем коэф выше. На постоянном токе вообще не должно срабатывать. Т.е. УЗО АС срабатывает на переменную составляющую тока. Принцип измерения дифтока УЗО А так и не нашел.

      Al Ща
      профи

      08 апреля 2006 г., 09:23

             

      ozi:
      Ситуация следующая: имеем на вводе в ЩО УЗО 100/0,3. Нагрузка-освещение (по слухам за потолком куча импульсных трансформаторов). Срабатывает узо через 1час 40мин – нагревается выше 60 градусов. Изоляция между полюсами УЗО меньше 0,3МОм – остывает – больше 100МОм. Перед ним автомат 80А. При включенном автомате узо не остывает. Вводной кабель жутко вибрирует. Изоляция между N и РЕ на группах после отключения 0 МОМ, через 30 мин. больше 100МОм. Потолок-гипсокартон, до тарнсформаторов пока не добрались, проводов метров 500.

      MYSha
      новичок

      09 апреля 2006 г., 01:54

            

      Al Ща:
      У Вас похоже “потек” кабель. И что значит эта фраза:Вводной кабель жутко вибрирует.?

      icq: 224185011

      Al Ща
      профи

      10 апреля 2006 г., 07:33

             

      MYSha:
      Что значит “потек”? (Изоляция кабеля больше 1000Мом).То и значит, что жутко вибрирует (кабель в коробе – на коробе вибрация- кроме кабеля вибрировать нечему ).

      ozi
      Ключник

      10 апреля 2006 г., 10:44

            

      Кабель перегревается и изоляция под напряжением пропускает ток. Если этот ток не фаза-ноль, сработает УЗО.
      Личный электрик Свет Ло так проверяет УЗО: зажигалкой греет кабель.

      MYSha
      новичок

      10 апреля 2006 г., 10:51

            

      Al Ща:
      Что значит “потек”? Г-н. Ozi ответил за меня.
      2Ozi почему у меня нет счетчика сообщений?
      ozi: админ сказал: -Надо подождать нового статуса.

      icq: 224185011

      Al Ща
      профи

      10 апреля 2006 г., 16:58

             

      ozi:
      Там какие-то чудики посадили рекламу за вводным устройством после узо (без ведома обслуги)-на ней дикие утечки на землю.

             

Viewing 0 reply threads