Уважаемые! В каких случаях необходим расчет ТКЗ и какой норматив это требует? Какими документами указывается методика расчета ТКЗ? Какие исходные данные необходимы? Существует ли программа расчета ТКЗ?
Спасибо за помощь!!!
Samael специалист
25 февраля 2005 г., 09:36
См. ПУЭ гл.1.4 там все есть.
Методики: ГОСТ 28249-93,
РД 153-34.0-20.527-98
Какие исходные данные нужны указано в методиках.
Программ расчета ТКЗ море набери в Яндексе.
Новенький гость
25 февраля 2005 г., 09:50
Samael:
спасибо. Программ расчета ТКЗ море набери в Яндексе.
а доверять можно им подскажите на какую ориентировать стоит?
Samael специалист
25 февраля 2005 г., 10:31
Что не знаю того не знаю так как программами этими не пользовался и не сравнивал.
andykw профи
25 февраля 2005 г., 10:40
Новенький:
нельзя им доверять
видел одну вроде похожую на правду es.mpei.ac.ru/programs.htm
но она не ломаная
Новенький: а “ручной” расчет насколько трудо-время затратен?
в зависимости от сложности сети, т.е. сколько раз у тебя меняется сечение, при наличии определенных навыков и справочной информации минут 10
Kelvin профи
25 февраля 2005 г., 21:36
программы неплохие, НО под ДОС, причем в некоторых буквы крякозябликами отображаются, я был в шоке, что под винду проги не переделали, как всегда программерам денег прожлобились
в общем пользоваться прогами неудобно.
Ануфриева гость
25 февраля 2005 г., 21:49
andykw: [email protected]
Помогите, дайте формулу для расчета кабеля на термическую стойкость для лифта ВВГ 5х6, АВ-40А,
Как считать ТКЗ, знаю, чувствую связь, но не знаю,где?
Новенький гость
28 февраля 2005 г., 05:23
andykw: сколько раз у тебя меняется сечение
т.е. “пляшут” от этого числа? зависимости от сложности сети
А есть краткая методика по расчету ТКЗ? В указанных нормативах без бутылки не разобраться
Схема у меня допустим такая:
щитовая (сущ.) – ВВГ 3х4 – QSвводный – рапсред. клемма 3Р – QSi – ВВГ 3х2,5/3х1,5
Получается сечение меняется ОДИН раз (с 3х4 на 3х2,5 или 3х1,5)? Расчет нужен относительно этой ОДНОЙ точки?
andykw профи
28 февраля 2005 г., 09:25
есть еще какая инфа:
Указания по расчету токов однофазных КЗ в сетях до 1 кВ промышленных предприятий методом петли “фаза-нуль”. Разработка ВНИПИ ТПЭП, 1993.
интересно было бы почитать, думаю там методика попроще, чем в госте, если кто встречал дайте ссылку плз.
Новенький: Схема у меня допустим такая:
щитовая (сущ.) – ВВГ 3х4 – QSвводный – рапсред. клемма 3Р – QSi – ВВГ 3х2,5/3х1,5
Получается сечение меняется ОДИН раз (с 3х4 на 3х2,5 или 3х1,5)?
нет, расчет надо вести от силового трансформатора.
Ануфриева:
см. РД 153-34.0-20.527-98 п.8
хотя я слабо понимаю зачем тебе это
Новенький гость
28 февраля 2005 г., 14:38
andykw: нет, расчет надо вести от силового трансформатора
хммм… т.е. нужны сведения о существующем участке сети, через который происходит подключение?
Я так же где-то встречал что для расчета требуется значение сопротивления петли “фаза-нуль”. Это так?
Берлиоз профи
01 марта 2005 г., 14:25
Кстати о программах. Зашёл на днях в местный филиал Шнайдера, прикинулся умным, так сегодня они панапривезли мне полтонны своих справочн. и инсталировали Экодиал 3.36. С этой программой никто не работал? Выглядит серьёзно, считает всё, и КЗ макс. и КЗ МИН, и падение на линии. Интересно мнение коллег. С уважением Б.
andykw профи
01 марта 2005 г., 14:34
Берлиоз:
мнение может появиться если прогу поюзать
поделиться можешь?
Берлиоз профи
01 марта 2005 г., 15:22
andykw:
Рад бы, а как это. Она на 30мБ тянет.
Берлиоз профи
01 марта 2005 г., 15:41
andykw:
А какой ящик на яндексе? У меня дом. адрес и так на яндексе.
А тут какой-то особый? Подробнее плз
Берлиоз профи
01 марта 2005 г., 15:44
andykw:
Какой ящик надо? У меня дом.адрес и так в Яндексе. А надо др. какой-то?
andykw профи
01 марта 2005 г., 15:47
Берлиоз:
если с трафиком проблем нет
сделай ящик на яндексе и залей туда файлами по 9 метров
если с трафиком проблемы, то можешь сделать несколько скриншотов и разослать интересующимся ))))