Привет всем, В настоящее время переделываю электрику на даче и есть большое желание сделать заземление. На расстоянии 15 метров от дачи есть рабочая скважина, глубиной 25м. Может ее использовать в качестве заземления (приварить к ней стальную полосу и подвести к щитку дачи 15метров) или стоит сделать ближе к дому (забить 3-и железных прутка недалеко от дома и приваренной полосок к распред. щитку)?? Как Вы думаете??
илья гость
08 января 2004 г., 16:46
Влад: Если дача в советском понимании слова (маленький домик на огороде) то может обойтись без заземления?
жанн гость
08 января 2004 г., 22:22
А зачем оно Вам? Если ответите себе на этот вопрос, то найдете в форуме достаточно инфы. С уважением, Жанн
Rick специалист
09 января 2004 г., 18:45
жанн: Раз товарищ _переделывает_ электрику, то, видимо, гонит трехпроводную сеть, ставит УЗО и соответственно задался вопросом земли Влад: Если у тебя такое уж _большое_ желание сделать заземление, то да, кинь полосу от скважины, забивать 3 прута не нужно – все-равно лучше чем 25-метровая стальная труба не будет. Ввод у тебя наверняка сделан с опоры, а опора должна быть заземлена и можешь кинуть землю и оттуда стальной полосой или медным проводником не менее 4мм2 А можешь ничего этого не делать, а разделить в щите нулевой проводник на два – рабочий ноль и защитный(т.н. “земля”)
Жанн гость
09 января 2004 г., 20:10
Ох, ох, ох…. Почитайте обсуждение данного вопроса в данном форуме. С уважением, Жанн
Rick специалист
09 января 2004 г., 23:10
Жанн: Куда-куда пойти? Хоть ссылку дай