в шахте лифта можно вертикально наверх прокладывать кабели для электропитания этого лифта

    • #58550
      Николай
      Ключник

      Fedor
      гость

      15 августа 2011 г., 17:25

           

      А в шахте лифта можно вертикально наверх прокладывать кабели для электропитания этого лифта. Например открыто в металлическом коробе или лотке? Спасибо.

             

      Volk
      гость

      15 августа 2011 г., 19:11

            

      технически можно (если не противоречит конструкции лифта-иное мне неизвестно), вопрос возникнет только с разграничением ответсвенности с лифтовиками

      Берлиоз
      гость

      16 августа 2011 г., 13:51

            

      Не могу подкрепить ссылками на доки, но…нельзя. В шахте-только освещение и сигнализация. Питание-отдельно. ИМХО.

      koren
      гость

      16 августа 2011 г., 14:28

            

      ПУБЭЛ -ПБ 10-558-03
      Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов
      (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. N 31)
      3.13. В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться вне шахты лифта.
      Кабели питания ЛИФТА как бы относятся к лифту…

      Volk
      гость

      16 августа 2011 г., 14:40

            

      именно

      golubkin
      Ключник

      16 августа 2011 г., 14:46

            

      Знак вопроса стоит во втором предложении

      web-сайт

      Volk
      гость

      16 августа 2011 г., 15:17

            

      То есть господин модератор как истинно русский человек утверждает, что в первом предложении утверждение

      koren
      гость

      16 августа 2011 г., 16:57

            

      Знак вопроса стоит во втором предложении
      если в части моего ответа-там вопросов нет

      Гость
      гость

      16 августа 2011 г., 17:20

            

      Если
      Кабели питания ЛИФТА как бы относятся к лифту…
      то
      6.1.2. Лифт должен быть оборудован устройством с ручным приводом5, прерывающим электропитание всех электрических цепей, за исключением электрических цепей по п. 6.1.4.

      Берлиоз
      гость

      16 августа 2011 г., 17:24

            

      Вот как… А я, стало быть, всю жизнь-не по правилам делал. И ведь никто так и не сказал. Спасибо форуму.
      А знак вопроса-во 2 предложении.

      Volk
      гость

      16 августа 2011 г., 18:37

            

      Вы топикстартера спросите-он вам скажет что спрашивал-и кто тут русский)))
      2Гость -я с вами не соглашусь, ибо “коммуникации, не относящиеся к лифту” не тождественно “все электрические цепи (лифта)”
      То не семантика и болтология-а определение питающей линии, как коммуникация, предназначеная для лифта, что подтверждено годами эксплуатации допущений прокладки данных кабелей в грузовых лифтах в производственно опасных объектах.
      Функцию безопасности здесь стоит разграничивать с зоной ответсвенности и транзитными коммуникациями-мое мнение…
      подобное вашему мнению встречал, оспаривал…
      Давайте посмотрим смысл, а смысл данных двух пунктов разный
      -смысл 6.1.2 , чтобы при проведении ремонтных/наладочных работ обесточить все кроме цепей безопасности и обеспечивающих цепей
      – смысл недопущения транзита КАБЕЛЕЙ- в пожбезопасности и безопасности лифта. Еиничный же отказ питающего кабеля или зависмый отказ при этом еще цепей лифта к аварии приведет не более вероятной, чем авария соответсвующих цепей лифта при единичном или зависимом отказе. С транзитным же кабелем ситуация меняется в корне…

      Volk
      гость

      16 августа 2011 г., 18:42

            

      ПС исключения
      -это установка ШУ лифта в складских помещениях-см. ПУЭ или ППБ01, в том случае да-рубильник обязателен
      – комплектация ШУ не по ПБ, т.е. без аппарата по 6.1.2
      ППС
      Никто не говорит что обозначенное решение-хорошо (увеличивается пожнагрузка шахты, проблемы с разграничением зон ответсвенности электриков и лифтовиков, конструктивные сложности и пр), и рассматривать его следует как допущение…
      ПППС
      Для лифтов с машинным отделением все это не особо имеет смысла… (питающий кабель ведут сразу в машинное отделение)

      Рома
      специалист

      16 августа 2011 г., 20:55

            

      Для лифтов с машинным отделением все это не особо имеет смысла… (питающий кабель ведут сразу в машинное отделение)
      к сожалению у некоторых товарищей появляются мысли и в этом случае прокладывать питающий кабель в шахте лифта
      -смысл 6.1.2 , чтобы при проведении ремонтных/наладочных работ обесточить все кроме цепей безопасности и обеспечивающих цепей
      Согласен, но при прокладке питающего кабеля в шахте лифта – будет кабель под напряжением про который лифтовики ничего не знают и отключить не могут.
      З.Ы. Последнее время поставщики лифтов (например Отис) присылают задание,в котором указано откуда им подводить питающий кабель (не в шахте лифта)

      icq: 166850284

      Volk
      гость

      16 августа 2011 г., 21:17

            

      2Рома
      отключить не могут – а и не надо-нет токоведущих частей доступных прикосновению в нормальном режиме, нет в принципе

      koren
      гость

      16 августа 2011 г., 22:43

            

      ГостьСегодня, 17:20
      Volk ответ уже дал-речь исключительно о коммуникациях, а не устройстве самой кабины(т.е ЛИФТА), это абсолютно разные вещи
      Рома Сегодня, 20:55
      прокладывать питающий кабель в шахте лифта
      кабель под напряжением про который лифтовики ничего не знают и отключить не могут.

      Одни из самых занудных подрядчиков на монтаже дома по моему опыту-лифтеры.
      Ни один из проектов их не устраивает- не то количество розеток, не там, не так подключено освещение шахты и прочее.
      На все аргументы ответ один-“Иначе мы лифт не сдадим”. Заказчик-инвестор всегда идет им на встречу. Все допы, переделки по электрике в таком случае пропускаются без вопросов.
      И ни разу от них не поступило замечаний(исходя из общего числа смонтированных жилых домов)по поводу кабелей питания, проложенному согласно проекта по шахте-знают они о его наличии, знают. Шахту при приемке осматривает в т.ч и инспектор.
      Да и приведенный выше мною пункт этого не запрещает- в шахте только то, что имеет к нему непосредственное отношение.
      П.с
      лифтовики дают покататься на лифте при монтаже того самого кабеля по шахте, в нарушение ПТБ, конечно-человек сверху на кабине-и айда….ттт..

             