Вопрос по СП31-110-2003?

    • #53050
      Николай
      Ключник

      ddd123
      профи

      23 августа 2005 г., 14:52

           

      Обратите внимание на п.7.9!!! В нем говорится о том, что если в здании есть потребители I кат. то независимо от прочих условий, рекомендуется ставить АВР на вводе и все здание питать по первой категории. К примеру больница: часть потребителей Iкат. (операционые, ав. освещение, пожарка и т.п.), а часть IIкат. (палаты, кабинеты, процедурные и т.п.). Выходит, что притащил от ТП 2 кабеля, завел на АВР, далее на ВРУ и наконец по щиткам и потребителям. Никаких проблем с распределением щитков и потребителей по категориям “все в одной куче”. Красота!!! … однако берут сомнения, что то слишком все хорошо получается, да и у коллеги моего недавно экспертиза проект завернула (заставила переделать, чтоб все категории потребителей были точно соблюдены, а не все по первой). У кого какие соображения? Может кто уже делал проекты в соответствии с вышеназванным пунктом???

             

      страницы: 1 2 3 4

      andrey kot
      профи

      23 августа 2005 г., 16:15

            

      ну а как же, каждый риемник должен запитываться в соответствии с категорией.
      ПОСОБИЕ
      ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
      (к СНиП 2.08.02-89)
      Электроснабжение
      1. По степени обеспечения надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприемники:
      – операционного блока, родильного отделения, отделения анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии;
      – оперативной части, помещения хранения ящиков выездных бригад и аптечной комнаты станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи;
      – противопожарные устройства.
      Остальные электроприемники относятся ко второй категории и частично к третьей категории согласно ПУЭ шестого издания.
      Электрооборудование
      5. В операционных, палатах интенсивной терапии, кабинетах ангиографии питание электромедицинской аппаратуры, как правило, выполняется от специального разделительного трансформатора с изолированной, симметричной относительно земли, вторичной обмоткой напряжением не более 380 В, устройством контроля изоляции и защиты вторичных цепей трансформатора от перегрузки и замыканий.

      ddd123
      профи

      23 августа 2005 г., 16:31

            

      Более того, не надо даже в СНиП 89-го года заглядывать в том же самом СП в п.5.1. есть разграничение по категориям для мед. учреждений. Так что я с Вами согласен в этой части!!! Но как все же тогда трактовать этот злосчастный п.7.9. он говорит о необязательности такого разграничения и даже рекомендует совершенно обратное. Или я что то непонял или логический парадокс. Один пункт СП прямо противоречит другому.

      andrey kot
      профи

      23 августа 2005 г., 17:13

            

      Короче если запитать все здание по 1ой категории то стопудова пошлют ***.
      А то что во многих руководящих документах и нормах есть несостыковки и неточности, я думаю, уже все давно знают.
      Босс рассказывал, када он еще монтажником работал.
      Пришли в энергонадзор согласовывать проект, уличное освещение, что то там с заземлением было, точно не помню. Ну так вот, нашли в ПУЭ вместе с инспектором два пункта, кот взаимо противоречат друг другу, ну короче инспектор сказал, что ничего не знаю, обращайтесь к автору ПУЭ.

      bak40f1
      специалист

      23 августа 2005 г., 17:49

            

      andrey kot:
      Проектировал здание банка….
      Это здание запитывается по второй категории….Но присутствуют потребители первой и первой особой групп…
      С согласия заказчика почти весь банк стал запитан по первой группе, за исключением ряда потребителей, запитаных по первой особой…
      В ростехнадзоре только в ладошки похлопали…(Ну и согласовали конечно….)

      icq: 222001066

      укравший
      профи

      23 августа 2005 г., 20:41

            

      Есть такой пунктик- гласит о том, что Заказчик вправе увеличивать категорию… то есть при определенной договоренности с ним думаю проблем с Энергонадзором не возникнет!
      То же думаю в тему будет сказано:
      У меня как раз объект относится к электроприемникам 2-й категории, но по требованию Заказчика …… Объект – дворец культуры. Так вот меня смущают 2 пункта
      1) (совсем забыл – там 2 кинозала: на 850 и 150 пос. мест) ПИТАНИЕ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗАЛА С КОЛИЧЕСТВОМ МЕСТ БОЛЕЕ 800(или 850 – даже смотреть не буду-) ) следует выполнять от разных вводов причем …. – тут как раз все понятно СТАВИТСЯ секционный АВР и все супер (что там аварийным освещением – ну да это друкая история) – эт все из ПУЭ
      2)(черт – ПУЭ куда-то исчез) Точно не могу процитировать но приблизительно так: питание рабочего и аварийного освещения должно осуществляться от разных вводов.
      Так что же получается установка АВР на вводе запрещена во всех зданиях 1-й категории(а где она собственно еще нужна?) и единственно правильное решение изложено выше????
      народ разъясните plizzzz

      ddd123
      профи

      24 августа 2005 г., 10:09

            

      bak40f1:
      Я не уверен что заказчик (в лице главврача районной больницы) имеет право что либо хотеть или не хотеть (он как гос служащий помоему только сопеть в две дырочки может по этому вопросу). Плюс к этому увеличение потребителей первой категории увеличит и нагрузку на ТП. В случае аварии одного из вводов вместо 50кВт нагрузка возрастет до 400кВт. Я не думаю что такая перспектива обрадует местные электросети (не забывайте речь идет о сельской местности). А единственным аргументом в пользу установки АВР на вводе остается этот п.7.9. Так как же его понимать или просто проигнорировать и делать как всегда с разбивкой по категориям???

      bak40f1
      специалист

      24 августа 2005 г., 10:28

            

      dimafreud:
      Аааа….То-есть Вам на аварийный режим дали не всю мощность потребителя….Тогда прошу прощения …Не знал….
      Тогда о каком АВР вообще может ити речь,если его установка на все здание в принципе не возможна….
      Я уверен, что Вы абсолютно правильно сделаете, если проигнорируете этот пункт (7.9), как рекомендательный, а не предписывающий….
      Тогда остается делать четкое разделение потребителей по категориям….
      PS: В случае с банком (См. выше), у меня были 2 ТП с выделенной мощностью 120 кВт. Причем одну из них разрешено было использовать только в качестве резервного источника…

      icq: 222001066

      andrey kot
      профи

      24 августа 2005 г., 10:51

            

      bak40f1:
      Проектировал здание банка…. – а мож дать посмотреть?
      укравший:
      Есть такой пунктик- гласит о том, что Заказчик вправе увеличивать категорию… – а где он такой красивый есть то?

      bak40f1
      специалист

      24 августа 2005 г., 11:35

            

      andrey kot:
      Угу…
      Смотри почту…

      icq: 222001066

      укравший
      профи

      24 августа 2005 г., 11:39

            

      andrey kot:
      примечание 3 к табл. 5.1 (СП 31-110-2003)
      dimafreud:
      1)сомневаюсь что ГЛАВВРАЧ будет являтся Заказчиком в данной ситуации…
      2)на сколько я понимая ввода расчитываются на аварийный режим(по другому и представить не могу)! И что за сочетание 50 – 400 откуда цифры?*))) Есть так же реконструкция ТП(так как объект государственный – тут все решается наверху, а если отказ и соответственно ТП не выдерживает нагрузки, то о чем вообще разговор?)

      Я ТАК ПОНЯЛ МНЕ НИКТО ПО МОЕМУ ВОПРОСУ ПОМОЧЬ НЕ ХОЧЕТ(см. выше)!? ДУМАЮ ВОПРОС ВАЖНЫЙ И ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ(ведь сами же столкнетесь – HELP очень прошу)

      Vladimir
      гость

      24 августа 2005 г., 13:31

            

      dimafreud:
      А как тогда относиться к токому требованию РД.34.20.185:
      п.4.1.4. …При построении сети требования к надежности электроснабжения отдельных электроприемников более высокой категории недопустимо распространять на все остальные электроприемники.
      Я отношусь к п.7.9, во-первых, как к рекомендательному, а во-вторых, как неудачно сформулированному: хотели сказать о необходимости двух вводов для всего здания и устройства АВР (но АВР только для эл.приемноков 1 кт.).

      xciter
      гость

      24 августа 2005 г., 13:33

            

      а разве если половина освещения запитана от одного ввода а другая для другого одно для другого не является аврийным? но честно говоря я вопроса на который надо ответить так и не понял

      ddd123
      профи

      24 августа 2005 г., 13:45

            

      укравший:
      1. Как ни странно единственной заинтересованной стороной будет именно Главврач. В облстрое всем будет плевать на техн. особенности, быстрее бы спихнуть с себя и денег побольше прикарманить, надеяться что они возьмут хоть какую-то ответственность на себя просто бесполезно, а с реальными проблемами при эксплуатации объекта столкнется именно Главврач больницы.
      2. Я уже несколько раз написал, что больница районная (село то бишь). Там три достопримечательности: поликлинника, небольшой магазинчик и старая подстанция. По проекту будет новая, расчитанная в том числе и на аварийный режим. Но думаю не позднее чем через год на этой подстанции уже будут сидеть ВСЕ!!! Понимаю что так не должно быть но уверяю Вас что именно так и будет. Поэтому и собираюсь разделить категории потребителей. Что касается мощностей, то посмотрите в тот же СП и станет ясно какое процентное соотношение потребителей по категориям, а след-но и по нагрузкам. А аварийный режим – это когда вся нагрузка на одном кабеле, а я говорю о том моменте когда на резервном кабеле только потребители Iкат и частично II-й., а включение остальных на усмотрение эксплуатирующей организации IIкат. При установке АВР на вводе аварийный режим с полной нагрузкой будет введен автоматически. То есть отключение малозначимых потребителей на объекте возможно, но только со щитков. Не отключать же местный магазин в конце то концов…

      ddd123
      профи

      24 августа 2005 г., 13:47

            

      Vladimir:
      Полностью с Вами согласен

Viewing 0 reply threads