Вопрос по заземлению

    • #53414
      Николай
      Ключник

      alexposter
      ученик

      30 декабря 2005 г., 18:44

           

      Уважаемые проетировщики! Есть вопрос. Проектирую небольшую диагност-клинику. Обьект – 1й этаж многоэтажного здания. От щита до домового ВРП – метров 20, не больше. Надо ли предусматривать отдельный контур заземления для этой клиники? или сослаться на то, что КЛ не длиннее 200 м и заземление не нужно?

             

      Берлиоз
      профи

      03 января 2006 г., 12:19

            

      200м-это где-то прописано?. Про 100м слышал.

      Берлиоз
      профи

      03 января 2006 г., 12:40

            

      повторное заземление, зачем оно нужно
      Требуется ли повторное заземление РЕ-проводника на вводе в главный распределительный щит (ГРЩ) объекта и присоединение к нему главной заземляющей шины (ГЗШ)? Трансформаторная подстанция находится в пределах 100 метров от объекта
      Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж» Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
      Выполнение повторного заземления на вводе в электроустановку, питающуюся отдельной линией от трансформаторной подстанции, требуется всегда. Заземлитель повторного заземления должен быть присоединен к ГЗШ. В качестве повторных заземлителей следует в первую очередь использовать естественные заземлители.
      При однофазных замыканиях в электроустановке, а также в случае обрыва РЕ-, РЕN- или N-проводника наличие повторного заземления понижает возможное значение напряжения системы уравнивания потенциалов электроустановки здания относительно земли в зависимости от соотношения значений сопротивлений повторного заземления и заземляющего устройства подстанции, а также повышает уровень электробезопасности в электроустановке. Повторное заземление также понижает потенциал относительно земли основной системы уравнивания потенциалов, который может создаваться потерей напряжения в линии, питающей электроустановку.
      В п. 1.7.61 ПУЭ седьмого издания термин «рекомендуется», по отношению к повторному заземлению на вводе в электроустановку, применен в связи с тем, что при выполнении основной системы уравнивания потенциалов, что обязательно во всех случаях, повторное заземление обеспечивается за счет присоединения к ГЗШ сторонних проводящих частей (в том числе проводящих частей фундамента), которые являются естественными заземлителями.

      ddd123
      профи

      04 января 2006 г., 09:12

            

      Требования к заземлению электроустановок мед. учреждений прописаны в соответствующем приложении к СНиП по общественным зданиям. Забегая немного вперед скажу, что собственное заземление Вам понадобится и скорее всего даже не одно…

      укравший
      профи

      05 января 2006 г., 01:54

            

      dimafreud:
      СНиП по общественным зданиям. -возникат вопрос! Диагност-клиника относится с общественным зданиям, ведь наверняка есть свой СНиП(не проверял)…

      ddd123
      профи

      05 января 2006 г., 09:08

            

      укравший:
      Возможно и так… но мне кажется что стоит несколько раз подумать, прежде чем отказаться от собственного заземления и прежде точно решить под какой документ подпадает это здание. Если даже на все здание – всего одна операционная – то уже без вариантов. Если есть любая выч. техника – тоже.

      укравший
      профи

      05 января 2006 г., 11:57

            

      dimafreud:
      по первой части согласен!
      Если есть любая выч. техника – тоже.-мне кажется зависит от ситуации!!!(мне нужно либо нормальное кол-во либо задание)

      Гость
      гость

      02 ноября 2008 г., 20:31

            

      alexposter:
      что такое нулевое заземление

      Гость
      гость

      03 ноября 2008 г., 01:37

            

      Гость:
      Это – нулЁвое заземление…

             