Уважаемые проетировщики! Есть вопрос. Проектирую небольшую диагност-клинику. Обьект – 1й этаж многоэтажного здания. От щита до домового ВРП – метров 20, не больше. Надо ли предусматривать отдельный контур заземления для этой клиники? или сослаться на то, что КЛ не длиннее 200 м и заземление не нужно?
Берлиоз профи
03 января 2006 г., 12:19
200м-это где-то прописано?. Про 100м слышал.
Берлиоз профи
03 января 2006 г., 12:40
повторное заземление, зачем оно нужно Требуется ли повторное заземление РЕ-проводника на вводе в главный распределительный щит (ГРЩ) объекта и присоединение к нему главной заземляющей шины (ГЗШ)? Трансформаторная подстанция находится в пределах 100 метров от объекта Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж» Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора Выполнение повторного заземления на вводе в электроустановку, питающуюся отдельной линией от трансформаторной подстанции, требуется всегда. Заземлитель повторного заземления должен быть присоединен к ГЗШ. В качестве повторных заземлителей следует в первую очередь использовать естественные заземлители. При однофазных замыканиях в электроустановке, а также в случае обрыва РЕ-, РЕN- или N-проводника наличие повторного заземления понижает возможное значение напряжения системы уравнивания потенциалов электроустановки здания относительно земли в зависимости от соотношения значений сопротивлений повторного заземления и заземляющего устройства подстанции, а также повышает уровень электробезопасности в электроустановке. Повторное заземление также понижает потенциал относительно земли основной системы уравнивания потенциалов, который может создаваться потерей напряжения в линии, питающей электроустановку. В п. 1.7.61 ПУЭ седьмого издания термин «рекомендуется», по отношению к повторному заземлению на вводе в электроустановку, применен в связи с тем, что при выполнении основной системы уравнивания потенциалов, что обязательно во всех случаях, повторное заземление обеспечивается за счет присоединения к ГЗШ сторонних проводящих частей (в том числе проводящих частей фундамента), которые являются естественными заземлителями.
ddd123 профи
04 января 2006 г., 09:12
Требования к заземлению электроустановок мед. учреждений прописаны в соответствующем приложении к СНиП по общественным зданиям. Забегая немного вперед скажу, что собственное заземление Вам понадобится и скорее всего даже не одно…
укравший профи
05 января 2006 г., 01:54
dimafreud: СНиП по общественным зданиям. -возникат вопрос! Диагност-клиника относится с общественным зданиям, ведь наверняка есть свой СНиП(не проверял)…
ddd123 профи
05 января 2006 г., 09:08
укравший: Возможно и так… но мне кажется что стоит несколько раз подумать, прежде чем отказаться от собственного заземления и прежде точно решить под какой документ подпадает это здание. Если даже на все здание – всего одна операционная – то уже без вариантов. Если есть любая выч. техника – тоже.
укравший профи
05 января 2006 г., 11:57
dimafreud: по первой части согласен! Если есть любая выч. техника – тоже.-мне кажется зависит от ситуации!!!(мне нужно либо нормальное кол-во либо задание)
Гость гость
02 ноября 2008 г., 20:31
alexposter: что такое нулевое заземление
Гость гость
03 ноября 2008 г., 01:37
Гость: Это – нулЁвое заземление…
Viewing 0 reply threads
Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.