Возможна ли прокладка двух кабельных линий одного ввода в одной трубе

    • #50410
      AvE
      Участник

      Очень срочно необходима помощь.

      Энергоснабжение по второй категории административного здания, выполняется кабельными линиями в траншее в стальных трубах.

      На ввод, требуется расчетное сечение 204мм².

      Для облегчения монтажных работ, применил кабели ВБбШВ 4х120.

      Вопрос: возможна ли прокладка двух кабельных линий одного ввода в одной трубе, или каждый кабель вести в своей трубе?

    • #50411
      atomy
      Участник

      вообще каждый кабель в своей траншее по хорошему

      а чего это вы кабель в стальную трубу суете?

    • #50412
      AvE
      Участник

      Ту Заказчика и ТУ ГЭС.

      Прокладка в стальных трубах под проездами и пешеходными дорожками.

    • #50413
      Николай
      Ключник

      Согласно типовому проекту кабели под проездами и пешеходными дорожками прокладываются в трубах, независимо от Ту Заказчика и ТУ ГЭС.

      При этом каждый кабель прокладывается в своей трубе.

    • #50414
      mikola
      Участник

      И вроде даже можно в асбесто-цементной трубе положить.

      А не железку.

      2 кабеля в одной трубе нельзя.

      Кабели в одной траншее, в принципе, можно.

    • #50415
      AvE
      Участник

      Всех благодарю за подсказки.
      А в стальных трубах – выполняю ТУ Заказчика и ГЭС

Viewing 5 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×