Выбор кабеля для трансформатора

    • #50418
      mikola
      Участник

      Необходима помощь в выборе кабеля для трансформатора.

      Я не энергетик ни разу. Энергетик появится после НГ, а финансирование необходимо осваивать сейчас.

      Буквально вчера ночью энегросбыт подключил площадку по временной схеме 150кВт.

      Прокинули линию, скрутка из 4х проводов.

      По телефону узнал: 1 СИП 120мм2, 3х 185мм2. По факту: 1 кабель Ф12 (примерно), 7 аллюминиевых жил, 3 х Ф15 по 20 алюминиевых жил каждый.

      Необходимо организовать прогрев бетона на объекте. Есть КТП ТО 80-86 У1 (80кВа, 380V-42V) 3шт, плюс одна ТДСЗ 63/0,38УЗ.

      Максимально предстоит заливать до 370 м3 за раз.

      Вопрос: какой кабель (по-видимому, медный, гибкий, многожильный) необходимо закупить?

      Какого сечения?

      Сколько жил?

    • #50419
      Николай
      Ключник

      Из описания ничего не понятно, что, куда, и как протянул.

      Если вам энегросбыт уже подключил площадку по временной схеме, то пользуйтесь, что вы от них еще хотите, они вам уже обеспечили 150 кВт.

    • #50420
      mikola
      Участник

      Как в старом анекдоте:
      -Стой! кто идет?
      -Ша! уже никто никуда не идет…

      От энергосбыта я уже ничего не хочу.

      Как не хочу и морочить Вам голову – что, куда и как тянуть?

      Мой вопрос: какой кабель закупать для подключения КТП ПО 80-86 У1, если “на столбе” СИП 120мм2 и 3х185мм2 (алюминий)? Для подключения этих же КТПО от ДГУ покупали 20 метров ВВГнглс 5х95мм2, на минуточку, стоил он под 100.000руб. и весил -будь здоров!

      Теперь потребуется метров 120-150, отсюда необходимость в консультации – чтобы не переплатить.

    • #50421
      AvE
      Участник

      80кВА это 72кВт ток порядка 120А значит защита стоит (по минимуму) 160А на вводе т.е. кабель надо брать минимум 70 (медный) 95 аллюминий

      марка кабеля ПвБбШв-1кв или АПвБбШв допустим.

      однако если защита “вверху” 200, 250 и далее то по этим значениям и надо подбирать сечение.

      ПУЭ 1.3 вам в помощь

    • #50422
      atomy
      Участник

      Пишите, что на механизацию выделили 150ква, а у Вас только три агрегата по 80ква, да ещё наверное краны и остальное.

    • #50423
      mikola
      Участник

      Спасибо,
      Т.е., что-нибудь из этого подойдет?

      Кабель медный бронированный

      Маркировка розница, руб.
      ВБбШв 4х70 * 863,1
      ВБбШв 4х95 * 1 299,82
      ВБбШв 5х70 * 1 050,45
      ВБбШв 5х95 * 1 608,08

       

    • #50424
      Николай
      Ключник

      Алюминий дешевле

Viewing 6 reply threads