Выбор сечения проводника для заземления нейтрали тр-ра

    • #53341
      Николай
      Ключник

      kristobal
      профи

      07 декабря 2005 г., 11:28

           

      товарищи, скажите как грамотно рассчитать (выбрать) сечение проводника для заземления нетрали трансформатора 1600кВА???

             

      Electric14
      профи

      07 декабря 2005 г., 12:19

            

      kristobal
      ПУЭ 1.7.133,
      табл. 1.7.4.
      сталь не менее 100 мм2
      Я проектировал и монтировал ст3 40х4, присоединение на 2 болта к шинно-резьбовому контакту на шпильке трансформатора, место соединения – облудить припоем ПОС-60
      от мощности Тр сечение заземляющего проводника НЕ зависит

      kristobal
      профи

      28 апреля 2006 г., 12:26

            

      высказался только один человек…
      может еще кто-то поделится информацией и опытом как выбирать сечение проводника заземляющего нейтраль транса?

      Electric14
      профи

      28 апреля 2006 г., 14:05

            

      kristobal:
      а никто и не знает больше

      ele
      профи

      28 апреля 2006 г., 15:00

            

      Electric14:
      что тут знать.
      Если только – повторенье, мать ученья

      icq: 224-216-875

      Victor
      профи

      28 апреля 2006 г., 15:45

            

      Как насчет медного провода типа МГ 1х50 квадрат, как никак тоже “классика”

      icq: 293577444

      кот
      ученик

      28 апреля 2006 г., 15:50

            

      Посмотри сюда:
      news.elteh.ru/arh/2004/29/16.php

             