Исходя из каких мощностей выбирают вводные и секционнные выключатели на ТП в РУ 0,4кВ? сухой транс 1600кВА Кз=0,5 (коэф загрузки) в авар режиме: Кз=1,2
Ищущий профи
20 октября 2004 г., 10:39
Victor: Номинальный ток трансформатора = 1600/(0.4*1.73)= 2312, номинал вводного автомата принимаем 2500, выход данного автомата на ампер-секундку по перегрузке и даст тебе Кз около 1.2. И учти, если будет чуть больше – не беда, у тебя еще есть тепловая защита трансформатора на z-конверторах Секционный автомат принимаем, как 0,6 от номинального тока и получаем 1500А, выбираем 1600А. Вот и все
Victor профи
20 октября 2004 г., 11:38
Ищущий: Спасибо я в общем так и предполагал, хотя про ампер-секундку не подумал и на ввод хотел 3200А для Кз=1,2. Просто почему спросил, мне консультантов наняли ), дык вот они вчера меня двоем грузили что автомат выбирается как: Кз=0,5 – 800кВа ток 1154А а в аварийной режиме под 1,2 подразумеваеца 800*1,2=960кВа и это в аварийном и типа больше с этого транса брать низзя вообще. Я кровь из носа кричал вы гоните…
Ищущий профи
20 октября 2004 г., 12:43
Victor: Угу, классно то как . Можешь сказать, где такие “умники” водятся? Уж не в “Шнайдере”
Victor профи
20 октября 2004 г., 14:14
Ищущий: Самое страшное что проектный институт серьезный (название опустим) и люди вроде не молодые под 50 и занимаюца этим уже не первый год .
Al гость
24 августа 2009 г., 13:04
Реанимирую тему, ибо прошу консультации Столкнулся только сейчас с данной проблемой . Все таки почему большинство завыщает номинал вводного автомата (для случая Виктора Змея до 3200А). почему надо ставить 2500, и при послеаварийиной перегрузке сухого транса до 1, 2 этот автомта “работает”????
Неон новичок
24 августа 2009 г., 13:39
По методике нужно учитывать перегрузку примерно 30% (Кпер=1,3) ибо ТП двухтрансформаторная . И тогда ток выключателя 2500А будет конечно маловат. Выключатель нужен будет на ток 3000-3200А. Методику никто не отменял, поэтому ее следует держаться, существует также и другое мнение – мнение современности. Заключается в том что на сей день сетевые организации должны обеспечивать качество эл. эн. согласно ГОСТ. При перегрузке трансформатора на 30% качество эл. эн. сильно падает (не будем в даваться в подробности почему) и уже ставиться вопрос о соответстивие ее ГОСТ. Ввиду выше сказаного, появилось на свет мнение о том, что ТР перегружать ваще не следует, т.е. в послеаварийном режиме Кпер<=1. К сожалению или к счастью пока что это только мнение, поэтому испльзуем старую методику.
Al гость
23 сентября 2009 г., 01:37
UP Реанимирую тему, ибо прошу консультации тов. Ищущего!!!!!
mav профи
23 сентября 2009 г., 02:51
Посмотрите Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ, там этот вопрос рассмотрен подробно.
Al гость
23 сентября 2009 г., 20:12
Вопрос абсолютно не шуточный При 2500 кВА я расчитываю поставить ACB 4000 A. Со всех сторон прессуют, учитывай К=1,2 для сухого трансформтаора. Т.о. грят, что вводной автомат получается 5000 А , шинопровод на 5000 А, шкафы уже друго класса (например , не Призма, а оккен). КОроче геммор.