Выбор вводного и секционного на ТП

    • #52508
      Николай
      Ключник

      Victor
      профи

      20 октября 2004 г., 09:59

           

      Исходя из каких мощностей выбирают вводные и секционнные выключатели на ТП в РУ 0,4кВ?
      сухой транс 1600кВА
      Кз=0,5 (коэф загрузки)
      в авар режиме: Кз=1,2

             

      Ищущий
      профи

      20 октября 2004 г., 10:39

            

      Victor:
      Номинальный ток трансформатора = 1600/(0.4*1.73)= 2312, номинал вводного автомата принимаем 2500, выход данного автомата на ампер-секундку по перегрузке и даст тебе Кз около 1.2. И учти, если будет чуть больше – не беда, у тебя еще есть тепловая защита трансформатора на z-конверторах
      Секционный автомат принимаем, как 0,6 от номинального тока и получаем 1500А, выбираем 1600А.
      Вот и все

      Victor
      профи

      20 октября 2004 г., 11:38

            

      Ищущий:
      Спасибо я в общем так и предполагал, хотя про ампер-секундку не подумал и на ввод хотел 3200А для Кз=1,2.
      Просто почему спросил, мне консультантов наняли ),
      дык вот они вчера меня двоем грузили что автомат выбирается как:
      Кз=0,5 – 800кВа ток 1154А
      а в аварийной режиме под 1,2 подразумеваеца 800*1,2=960кВа и это в аварийном и типа больше с этого транса брать низзя вообще.
      Я кровь из носа кричал вы гоните…

      icq: 293577444

      Ищущий
      профи

      20 октября 2004 г., 12:43

            

      Victor:
      Угу, классно то как . Можешь сказать, где такие “умники” водятся? Уж не в “Шнайдере”

      Victor
      профи

      20 октября 2004 г., 14:14

            

      Ищущий:
      Самое страшное что проектный институт серьезный (название опустим) и люди вроде не молодые под 50 и занимаюца этим уже не первый год .

      icq: 293577444

      Al
      гость

      24 августа 2009 г., 13:04

            

      Реанимирую тему, ибо прошу консультации
      Столкнулся только сейчас с данной проблемой . Все таки почему большинство завыщает номинал вводного автомата (для случая Виктора Змея до 3200А). почему надо ставить 2500, и при послеаварийиной перегрузке сухого транса до 1, 2 этот автомта “работает”????

      Неон
      новичок

      24 августа 2009 г., 13:39

            

      По методике нужно учитывать перегрузку примерно 30% (Кпер=1,3) ибо ТП двухтрансформаторная . И тогда ток выключателя 2500А будет конечно маловат. Выключатель нужен будет на ток 3000-3200А. Методику никто не отменял, поэтому ее следует держаться, существует также и другое мнение – мнение современности. Заключается в том что на сей день сетевые организации должны обеспечивать качество эл. эн. согласно ГОСТ. При перегрузке трансформатора на 30% качество эл. эн. сильно падает (не будем в даваться в подробности почему) и уже ставиться вопрос о соответстивие ее ГОСТ. Ввиду выше сказаного, появилось на свет мнение о том, что ТР перегружать ваще не следует, т.е. в послеаварийном режиме Кпер<=1. К сожалению или к счастью пока что это только мнение, поэтому испльзуем старую методику.

      Al
      гость

      23 сентября 2009 г., 01:37

            

      UP
      Реанимирую тему, ибо прошу консультации тов. Ищущего!!!!!

      mav
      профи

      23 сентября 2009 г., 02:51

            

      Посмотрите Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ, там этот вопрос рассмотрен подробно.

      Al
      гость

      23 сентября 2009 г., 20:12

            

      Вопрос абсолютно не шуточный
      При 2500 кВА я расчитываю поставить ACB 4000 A.
      Со всех сторон прессуют, учитывай К=1,2 для сухого трансформтаора.
      Т.о. грят, что вводной автомат получается 5000 А , шинопровод на 5000 А, шкафы уже друго класса (например , не Призма, а оккен).
      КОроче геммор.

             