Запрашиваемая мощность для склада 40тыс.кв.м
-
-
30.08.2011 #58572
Николай
КлючникWEL
профи30 августа 2011 г., 20:58
Заказчик просит озвучить цифры удельной нагрузки (кВт/м.кв.) для обьекта:
Одноэтажный склад, площадью 40 тыс.кв.м. (под общепромышленные материалы, товары повседневного спроса и т.д, грубо говоря, там будет лежать практически все что угодно…)
Часть этого склада (примерно 600 кв.м) будет оборудовано холодильными установками.
Также будет занято или пристроено еще 5000 кв.м. под помещения АБК.
—–
С АБК боле-мене ясно – можно в СП-31-110 посмотреть, а вот по самому складу….
Хотелось бы услышать ваши мнения, советы или может данные по схожим складским объектам.Все то, что есть – все то и надо!
————————————–
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!mav
профи30 августа 2011 г., 21:43
Возьми по удельной мощности освещения склада*Sскл.+холодильники+АБК
WEL
профи30 августа 2011 г., 22:02
к сожалению эти удельные мощностя мне и неведомы. Есть канечно мысли, они таковы:
Руд АБК=50-70 кВт/м
Руд склада=30-40 кВт/м
Руд площади с холодильниками=125 кВт/м
Итого порядка 1,5-2МВт
——
Хотелось бы и форумчан услышать по этому поводу…jgman
профи31 августа 2011 г., 08:07
WEL: чего-то с размерностью не то кВт/м тут или тысяч метров или к лишнее
Old Zo
профи31 августа 2011 г., 09:02
У меня был склад:
на холодильник 972м2
– на холодильное оборудование – 120кВт
– на обогрев под камерами – 15кВт
– освещение – 5кВт
на склад 1400 м2 только освещение – 12кВт
Лучше сразу все разузнай по технологии и смежникам, особенно по обогреву. Я был в свое время неприятно удивлен, когда Заказчик поставил в склад тепловые завесы над всеми воротами установленной мощностью 216кВтduhr
ученик31 августа 2011 г., 09:13
около 1,5МВт
это без использования тепловых завес с электрообогревом 🙂andrey357
профи31 августа 2011 г., 10:30
около 1,5МВт
это без использования тепловых завес с электрообогревом 🙂
Пожалуй соглашусь из следующих соображений:
склад ИМХО 40тыс.кв.м примерно 100Вт света на 10 кв.м – около 200 люкс для практически любых складов – можно булавки фасовать… – итого 400кВА. Уменьшите на коэффициент спроса и добавьте коэффициент на запас.
С холодильниками – сложнее, но думаю что с К спроса не более 0,5 мега Итого мегаватт. с хорошим запасом. Реально – думаю будет 800кВа.
Но надо считать – какое отопление, тепловые завесы, пожарные насосы, дымоудаление и т.д.
например делал склад, встроенный в производственное помещение, пожарные дали ТЗ, что пож насосы включаются не выключая основного производства. Свт получился 18кВ, а аварийный режим – 47кВт.
пожалуWEL
профи31 августа 2011 г., 11:23
Да, с размерностью я погорячился, канечноже имел ввиду Вт/м.кв.
*
Насчет тепловых завес-как правило ставят водяные с вентилятором, тоесть маломощные, что я и учел
*
На счет дымоудаления-как правило, всеже отключают часть нагрузки и потому я не принимаю в расчет это превышение
*
На счет технологов-ну нету у меня никаких данных к сожалению, иначе и не спрашивал бы.
*
Итого, пока я вижу, что мои цифры примерно схожи с вашими.. Кстате уточнение-помещения АбК будут образовывать 2 этаж части складского комплекса
*
andrey357,
800кВт+АбК 300+запас=1500, как считаешь?
*
тоесть боюсь тп 2*630 будет маловата…Нормальный
профи31 августа 2011 г., 11:39
WEL:
Если хочешь могу сбросить в помощь проект производственно-складского комплекса площадью примерно 36 тыщ кв.
Я делал там СКС, как проект по электрике прилип ко мне не помню )))WEL
профи31 августа 2011 г., 12:27
за проект буду благодарен.
Мой адрес [email protected]
-