Заземление локальных сетей
-
-
19.06.2003 #52211
Николай
КлючникBolik
гость19 июня 2003 г., 09:26
В каких документах можно найти необходимость использования дополнительного контура заземления компьтерных сетей.
В ГОСТе сказано слишком обобщенно и в принципе можно использовать просто РЕ шину.joe kher
профи19 июня 2003 г., 12:50
“Рекомендации по защите от помех средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ” – разработано ГПИ “Тяжпромэлектропроект”, М.:1992 (не знаю, были ли переиздания)
====
3. Заземление СВТ
3.1 Общие требования. Защитное заземление и нуль-система.
Цепи заземления делятся на цепи защитного и рабочего заземления. Защитное заземление является средством защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции и выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ.
Рабочее заземление СВТ, именуемое в различных информационных материалах логическим, информационным, схемным и т.д., будем называть нуль-системой, что больше соответствует его назначению – созданию стабильного нулевого потенциала в схеме СВТ. Нуль-система является одним из средств уменьшения помех в линиях передачи информации и оборудования СВТ. Она должна создаваться, если СВТ имеет отдельные болты для защитного и для рабочего заземления, что указывается в технической документации на СВТ.
<…>
Если в технической документации на СВТ содержится требование об отдельном заземлителе для нуль-системы, то нуль-система и защитное заземляющее устройство должны быть соединены между собой в одной точке (одним проводником, имеющим сечение, равное сечению заземляющих проводников) для обеспечения защиты от поражения электрическим током.
Если в техдокументации на СВТ не содержится требование о создании отдельного заземлителя для нуль-системы, но указаны отдельные болты для защитного и рабочего заземления, то следует использовать общий заземлитель для цепей защитного и рабочего заземления.
<…>
===
А вообще – рекомендую ГОСТ Р 50571.21-2000 почитать.Bolik
гость19 июня 2003 г., 15:01
Этот ГОСТ я читал, но в этих строчках понятнее то есть я понял так
1. Нуль система всё равно соединяется с PEN или РЕ шиной электрической связью
2. РЕN шину разрешается использовать для этих целей если нет особых указаний для оборудования, только как сейчас делается РЕ проводник от этого оборудования под отдельный болт на эту шину.
Вопрос- обычная локальная компьютерная сеть требует отдельного зазеьляющего устройства?Валера
гость24 июля 2003 г., 13:42
2bobik:
Сеть выполненная любым кабелем в помещении с однофазным питанием или сеть выполненная в здании с трехфазным питанием неэкранированной витой парой не требует дополнительного заземления.
Если же сеть выполнена в здании с трехфазным питанием экранированной витой парой – заземление обязательно.Гость
гость14 сентября 2007 г., 13:18
Необходим документ, помогите достать…..!!!!
Тяжпромэлектропроект, Москва 1992 Рекомендации по защите от помех вычислительной техники, включая персональные ЭВМ
-
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.