Заземление молниезащиты зерновых складов

    • #66195

      Заземление молниезащиты складов состоит из оцинкованной полосы, проложенной открыто(?) по периметру сооружения, по поверхности земли и бетона, и соединенной с вертикальными стержнями.

      Подскажите пожалуйста, чем это обосновано, и не халтура ли это?

    • #66196

      это халтура.

      Горизонтальный заземлитель должен быть в земле

    • #66197

      Теоретически, ток от удара молнии будет проходить именно через данный заземлитель, но у него будет большее сопротивление растеканию тока, увеличивается вероятность пробоя воздуха между токоотводом и защищаемым сооружением (ток идет по наименьшему сопротивлению).
      Люди находящиеся рядом с таким очагом заземления  получат очень большое шаговое напряжение и т.д.
      В общем, неправильно, т.к. для данного вида заземления горизонтальный заземлитель играет большую роль.

      Но этом может быть и пояс соединяющий токоотводы вместе. Такие пояса должны быть каждые, к примеру, 20 метров по высоте.

      А сам горизонтальный заземлитель может быть зарыт на положенную глубину.

Viewing 2 reply threads
  • Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.
Интepecнoe нa фopумe:
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
×