Заземление молниезащиты зерновых складов

    • #66195
      lukonin
      Участник

      Заземление молниезащиты складов состоит из оцинкованной полосы, проложенной открыто(?) по периметру сооружения, по поверхности земли и бетона, и соединенной с вертикальными стержнями.

      Подскажите пожалуйста, чем это обосновано, и не халтура ли это?

    • #66196
      DimDim
      Участник

      это халтура.

      Горизонтальный заземлитель должен быть в земле

    • #66197
      leha
      Участник

      Теоретически, ток от удара молнии будет проходить именно через данный заземлитель, но у него будет большее сопротивление растеканию тока, увеличивается вероятность пробоя воздуха между токоотводом и защищаемым сооружением (ток идет по наименьшему сопротивлению).
      Люди находящиеся рядом с таким очагом заземления  получат очень большое шаговое напряжение и т.д.
      В общем, неправильно, т.к. для данного вида заземления горизонтальный заземлитель играет большую роль.

      Но этом может быть и пояс соединяющий токоотводы вместе. Такие пояса должны быть каждые, к примеру, 20 метров по высоте.

      А сам горизонтальный заземлитель может быть зарыт на положенную глубину.