Заземление оборудования

    • #52321
      Николай
      Ключник
      sxoma
      новичок

      08 декабря 2003 г., 12:30

      Помогите пожалуйста подобрать клеммы заземления для уже готового оборудования На оборудование подается 24В

      Dog
      специалист

      09 декабря 2003 г., 00:25

      а зачем их подбирать ?

      icq: 337639151
      sxoma
      новичок

      09 декабря 2003 г., 13:56

      Потому что болт заземления я уже сделать не могу Тем более что его нужно приваривать Надо каталог клемм с картинками

      Dog
      специалист

      11 декабря 2003 г., 00:03

      нужно знать диаметр болта. если провод на заземление
      16 мм, то можно просто расссверлить немного отверстие в наконечнике. в принципе – можно рассверлить любой наконечник, просто всё от диаметра болта зависит..теперь уже.

      icq: 337639151
      жанн
      гость

      11 декабря 2003 г., 01:59

      Давно не работал с такими напряжениями. Но, мне кажется, что надо заземлять только трансформатор, а не проводку….Может я не прав. Лень лезть в ПУЭ, но если Вам это важно – загляните.

      Redj
      профи

      13 декабря 2003 г., 03:56

      2 жанн
      проводку заземлять… обязательно надо…
      тока надо еще решить… что у Вас за оборудование такое…
      если через разделяющий трансформатор питание идет…
      на 24 В…
      в ПУЭ как раз и сказанно… что для таких потребителей заземление не требуется…
      всё то, что после трансформатора…
      но сам транс… должен быть выполнен по правилам…

      жанн
      гость

      14 декабря 2003 г., 03:18

      Я это и имел ввиду. Спасибо, что поправили…. и утвердили меня в моих мыслях. С уважением, Жанн