Где и почему может происходить утечка тока?
-
-
13.10.2003 #52273
Николай
Ключникdeniska1
гость13 октября 2003 г., 14:16
Дом сдавался весной 2003г. Жильцам выдали счетчик, УЗО и для установки посоветовали обратиться в ЖЭК.
Но решили делать своими силами.
В этажном щите только автоматики на 16 и 25А т.е. проводка в квартире разделена на 2-ве группы: освещения и розетки.
Проводка в квартире как и положено 3-х проводная L,N,PE – марка провода группы освещения ПУНП 3х1,5 а розеточной группы ПУНП 3х2,5.
Вчера смонтировали и подключили свой ОТДЕЛЬНЫЙ щиток (установили его в тамбуре отделяющем вход в квартиру от площадки этажа.)
Ввод от этажного щита–>Вводной автомат 32А–> однофазный счетчик –> УЗО 32А 30 mA –> автомат группы освещения 16А + автомат розеточной группы 25А.
УЗО 100% подключили правильно (от счетчика L и N к УЗО согласно маркировке, потом фазу с УЗО параллельно на 2 автомата, N от УЗО соответственно на нагрузку.
РЕ-проводники проводки подключили на отдельную контактную PE клемму щитка.
N-проводники проводки соответственно на отдельную изолированную от корпуса нулевую N клемму.
Всё работает, но есть небольшой нюанс: включение освещения в зале одной клавишей двухполюсного выключателя вызывает срабатывание УЗО. Но этого не происходит при включении света вторым полюсом выключателя. Я так понимаю в одной из цепей освещения зала есть “утечка” тока. НО ГДЕ? В остальных помещениях квартиры проблем нет.
Один из выходов – это включение УЗО только в розеточную группу квартиры, а не в общую как сейчас.
Что Вы думаете по этому поводу и каковы возможны варианты устранения утечки тока в группе освещения.
Спасибо.ozi
Ключник13 октября 2003 г., 16:55
Разбейте группу на сколько сможете частей и по отдельности проверьте в т.ч. внутристенные провода. Похожая тема была на форуме: корпус светильника через подвеску садился на ЖБИ и через непомерно большие конденсаторы фильтра вызывал срабатывание УЗО.
colan.ru/forumnew/view.php?idx=1440Bolik
гость14 октября 2003 г., 07:14
Да и по ПУЭ УЗО обязательно только в розеточных цепях для переносных электроприемников в помещениях с повышенной опасностью. Ну а утечку искать в самом светильнике, в проводах мегометром (частенько их пробивают при креплении к стене), вобщем везде, выделяя группы.
Digr
профи14 октября 2003 г., 10:24
Bolik:
По поводу применения УЗО, если быть внимательным следует посмотреть ПУЭ 7.1.71-86Bolik
гость14 октября 2003 г., 12:29
Digr:
О чем я и говорю, рекомендуется… как правило необязательно
А автоматы давно пора ставить с э/м расцепителем
Дом новый и должна быть предусмотрена в проекте система уравнивания потенциалов.
-