      Уважаемые коллеги, подскажите:

      1.На какой ток выбирать автомат защиты для вводной панели (ЩО-70) в РУ-0,4 кВ для тр-ра 2000 кВА?

      2.Как определить сечение шин (по меди) для передачи электроэнергии с трансформатора на ЩО-70?

      3. Данная ТП является внутрицеховой, т.е нет перегородок между трансформатором и панелями ЩО-70 и камерами КСО – нужно ли  в этом случае по нормам электробезопасности защищать трансформатор (например кожухом и т.д)?

      4. Как организовать по нормам  размещение шин для передачи электроэнергии от трансформатора на вводную панель ЩО-70, на какой высоте должна находиться эта ошиновка? нужно ли её как-то защищать или оставлять открытой?

    • #52074
      Николай
      Ключник

      Поищите типовую КТП.

    • #52075
      mikola
      Участник

      ваша подстанция – типа КТПСН

    • #52076
      Семеныч
      Участник

      Может трансформатор 2500 кВА?

      В отдельных помещениях производственных предприятий разрешается устанавливать без выделения помещений высокой стороны и низкой только КТП.

      Посмотрите типовые по установке КТП-2500 и применительно выполните проект или с использованием готовой КТП или набирая ее с учетом габаритных размеров и расположения (правое или левое):

      1) шкаф ввода ШВВ с непосредственным присоединением к трансформатору;

      2) трансформатор ТМЗ-2500 кВА; 3) РУНН состоящий из шкафов ввода низшего напряжения – ШНВ и отходящих линий – ШНЛ.

    • #52077
      Dexter
      Участник

      Спасибо за ценные советы