Поворот трассы ВЛ 10 кВ на угол больше 90 градусов!
-
-
Lunya профи
|
Дорогие электрики, подскажите! У меня проект переноса ВЛ. Трасса делает поворот на 110 градусов, опоры типа УАБ10-21 в данном случае не подходят! Что делать? Спасибо!
|
|
Step-By-Step профи
|
Я в воздушках шибко не разбираюсь, но может на повороте поставить вплотную друг к другу (на минимально возможном расстоянии) две анкерно-угловые опоры, на каждой из которых повернуть трассу на 55 градусов? Или там совсем места мало?
|
Александр84 профи
|
можно и просто двумя анкерными ограничиться, если второй подкос ставить некуда, только пролет между ними сделать в пределах 10-15 метров
|
tatarin профи
|
либо 2 опоры, как советовали выше, либо кабельную вставку.
|
Александр84 профи
|
либо кабельную вставку вот это с точки зрения эксплуатации явная мина замедленного действия
|
tatarin профи
|
если некуда развернуться на площадке ( некуда поставить те самые 2 опоры) – весьма неплохой вариант
|
|
- Вы должны войти в систему, чтобы ответить в этой теме.